Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 10:17 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / PE для линии НО


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гость
гость

 

PE для линии НО

10 апреля 2009 г., 16:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Кто знает, нужен ли для воздушной линии наружного освещения проводник PE? Линия трехфазная, провод СИП. Какое сечение провода минимальное?


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

Violent MITCHELL
профи

Сообщений: 1998

 

Re: PE для линии НО

10 апреля 2009 г., 18:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Нахрена он там? Птичек защищать?

Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс

email

Гость
гость

 

Re: PE для линии НО

10 апреля 2009 г., 18:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать



Вот и я так думаю. Но ПУЭ- то что говорит? Замаялся искать.

email

Гость
гость

 

Re: PE для линии НО

10 апреля 2009 г., 18:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Да, забыл сказать, во всех зданиях площадки запроектирована TN-S. Пять проводов.

email

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re: PE для линии НО

11 апреля 2009 г., 00:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Гость:
Какое сечение провода минимальное?
ПУЭ табл.2.4.1.

email

Гость
гость

 

Re: PE для линии НО

11 апреля 2009 г., 01:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Спасибо, 2mav:
Но гложат меня сомнения насчет пяти проводов...
Веди корпус светильника металлический...

email

Роман-электрик
профи

Сообщений: 1969

 

Re: PE для линии НО

11 апреля 2009 г., 09:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Веди корпус светильника металлический... а опору не заземляешь?

Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.

email

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re: PE для линии НО

11 апреля 2009 г., 11:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Но гложат меня сомнения насчет пяти проводов...
Правильно гложат. Для фонарки нужен только PEN. А пятый провод делают когда фонарка идет совместно с силовой магистралью: 3ф+PEN+управляемая фонарка. PEN - ОБЩИЙ. Посмотри ТП 25.0017 лист 24 Опоры ВЛИ 0,4 кВ с арматурой НИЛЕД - там есть пример подключения фонаря наружного освещения к СИП-2А.

email

Violent MITCHELL
профи

Сообщений: 1998

 

Re: PE для линии НО

11 апреля 2009 г., 12:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Для воздушки вообще по-моему пятипроводная схема не применяется, поправьте если не прав. А откуда линия запитываться будет? От ТП или щита какого-нибудь? Если у вас TN-S настоящая, т.е. в ТП 5 шин, то по 1.7.135 ПУЭ четырехпроводку делать нельзя... Собственно вопрос сводится к тому, как делать воздушку при TN-S или TN-C-S, если подключаешься после разделения PEN.
Хотя.... для освещения нужен не PEN, а N, корпус-то светильника никто на ноль не садит.

Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс

email

Гость
гость

 

Re: PE для линии НО

11 апреля 2009 г., 12:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Так у меня нет силовой магитрали. 3 фаззная линия, светильники по фазам распределены, рабочий ноль...
Опоры жб, арматура соединена с ЗУ площадки. Значит,не надо РЕ? Может быть, в каком то нормативном документе это четко сказано?

email

Гость
гость

 

Re: PE для линии НО

11 апреля 2009 г., 13:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Violent MITCHELL, пока набирал вопрос,другой ответ появился.
На ТП именно 5 шин. РЕN просто нет. А соединять PE и N нельзя. С этими системами построения сети запутался...

email

Violent MITCHELL
профи

Сообщений: 1998

 

Re: PE для линии НО

11 апреля 2009 г., 13:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
Да, решил подредактировать ответ.
Делай 4 провода: 3L + N.

Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс

email

Гость
гость

 

Re: PE для линии НО

11 апреля 2009 г., 18:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Violent MITCHELL, то есть РЕ проводником будет связь "корпус светильника-арматура опоры- заземляющее устройство территории". Я правильно понял? А что произойдет,если корпус светильника замкнуть на нуль?

email

Violent MITCHELL
профи

Сообщений: 1998

 

Re: PE для линии НО

11 апреля 2009 г., 21:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А что произойдет,если корпус светильника замкнуть на нуль?
Вы получите систему TN-C, нарушив 1.7.135 ПУЭ.
У светильников есть специальный зажим для заземления? Если да, то по ПУЭ получается, надо пятипроводку тянуть. Глянул каталог ГАЛАД, там все светильники класса I, т.е. зажим для заземления есть.
В ПУЭ нашел два пункта, в которых упоминается PE на ВЛ 2.4.27 и 1.7.101, во всех остальных пунктах, касающихся ВЛ речь только о PEN.
Вообще вопрос интересный, возвращаемся к тому, о чем я писал как делать воздушку при TN-S или TN-C-S, если подключаешься после разделения PEN..
А за для освещения нужен не PEN, а N, корпус-то светильника никто на ноль не садит. извиняюсь, раз есть зажим, к ему надо чо-то прикрутить, в твоем случае видимо все-таки PE.

Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс

email

Гость
гость

 

Re: PE для линии НО

12 апреля 2009 г., 01:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Итак, от щита НО тянем СИП 3 фазы и нуль. Заземляющий болт светильника сажаем на землю. Это РЕ. Если случайно замкнется фаза на нуль или на РЕ то будет кз и сработает автомат на щите. А что произойдет,если замкнется РЕ и ноль? Почему 1.7.135 ПУЭ запрещает это делать? Разделять PEN на PE и N можно, а обратно соединять нельзя. Должно же быть логичное объяснение!

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: PE для линии НО

12 апреля 2009 г., 01:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


см.п.п.6.6.28, 1.1.17 ПУЭ, а разделение может пройзойти в любом мете 2Violent MITCHELL:
Вообще вопрос интересный, возвращаемся к тому, о чем я писал как делать воздушку при TN-S или TN-C-S, если подключаешься после разделения PEN..
А за для освещения нужен не PEN, а N, корпус-то светильника никто на ноль не садит. извиняюсь, раз есть зажим, к ему надо чо-то прикрутить, в твоем случае видимо все-таки PE.
напрмер в полости опоры
еще 6.3.37 ПУЭ

emailicq: 380411053

Гость
гость

 

Re: PE для линии НО

12 апреля 2009 г., 02:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2jgman:
см.п.п.6.6.28, 1.1.17 ПУЭ
еще 6.3.37 ПУЭ
И что? не могли бы растолковать, при чем здесь эти пункты?

email

Violent MITCHELL
профи

Сообщений: 1998

 

Re: PE для линии НО

12 апреля 2009 г., 11:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2jgman:
еще 6.3.37 ПУЭ - это про сечение РАБОЧЕГО нуля.
6.6.28 - опять про рабочий ноль.
А мы тут вроде как с заземлением пытаемся разобраться.

Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс

email

Alex30
профи

Сообщений: 283

 

Re: PE для линии НО

12 апреля 2009 г., 16:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
от щита НО тянем СИП 3 фазы и нуль. Заземляющий болт светильника сажаем на землю. - и получилась система ТТ, но не как не как не TN-S. Для того чтобы сохранить TN-S нужно тянуть 5-й провод РЕ.
ПУЭ 1.7.3. ....система ТТ - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника ...

email

elena-f83
специалист

Сообщений: 83

 

Re: PE для линии НО

12 апреля 2009 г., 19:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


я делаю так-
трехфазная четырехпроводная линия НО, мин. сечение 3х25+54.6, 3L+PEN , провод от СИП к светильнику ПВС 3х2.5 ( фаза, ноль, земля) поскольку все ГАЛАДОВСКИЕ ЖКУ РКУ имеют спецболт
далее провод от светильника подключают нулевым и заземляющим концом к общему несущему PEN проводнику в СИП разными зажимами Р-616 NILED.
единственный ньюанс- необходимо проетировать хорошие повторные заземлители на ВЛИ через 200 м трассы и надежную защиту от токов кз.

email

elena-f83
специалист

Сообщений: 83

 

Re: PE для линии НО

12 апреля 2009 г., 19:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


пятипроводку освещение советую делать только в торшерах

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru