Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 4:53 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / управление канализационной задвижкой


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

naum
ученик

Сообщений: 43

 

управление канализационной задвижкой

03 апреля 2009 г., 17:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Всем привет. У меня такая проблема: нужно заказать щит и подключить канализационную задвижку. Я хочу заказать щит Я5400-Ар (http://www.ugka.ru/71.htm), но не могу понять какие датчики уровня заказать. Есть типовик (управление задвижками канализационной сети) но там сигнализатор уровня другой и датчики поставляються в комплекте. Зарание спасибо.

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Владимир 43
специалист

Сообщений: 181

 

Re: управление канализационной задвижкой

03 апреля 2009 г., 19:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


можешь поставить САУ М6 например фирмы ОВен или просто поплавки - если не нужна световая индикация..
=мы вместе=

Выполним проекты. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ДЕШЕВО - выбирайте ДВА любых критерия

emailicq: 310991415

Гость
гость

 

Re: управление канализационной задвижкой

04 апреля 2009 г., 18:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если не нужна сигнализация, то лучше уговори ВэКашников запроектировать обратный клапан.

email

naum
ученик

Сообщений: 43

 

Re: управление канализационной задвижкой

06 апреля 2009 г., 13:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Спасибо за совет Владимир 43. Но сау м6 имеет 3 уровня, а мне нужен всего лиш один (или просто остальные не подключать). А поплавки не пойдут, т.к. датчики ставятся в отводе (тройник) от основной трубы.

email

Владимир 43
специалист

Сообщений: 181

 

Re: управление канализационной задвижкой

06 апреля 2009 г., 21:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2naum:
можно не подключать можно поискать на меньшее кол-во электродов (хотя не думаю что цена будет намного ниже)

Выполним проекты. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ДЕШЕВО - выбирайте ДВА любых критерия

emailicq: 310991415

Гость_Саша
гость

 

Re: управление канализационной задвижкой

09 июля 2009 г., 15:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Здрассте!
позвольте вопрос в этой же теме

есть задвижка с ручным/электро приводом, есть уже САУ-М6 с двумя электродами и ящик РУС 5403 (воткнули вместо 5411-го)
Помогите разобраться с подключением выводов от САУ к ящику и от редуктора (с концевиками???) на самой задвижке к тому же ящику.
...в листе проекта прописаны клеммы 111,113,121,129,131,133 в ящике, коих не нахожу.

email

Владимир 43
специалист

Сообщений: 181

 

Re: управление канализационной задвижкой

09 июля 2009 г., 17:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость_Саша:
проект выложите. ( Я5403 у меня в каталогах нет есть 5430) и конкретизируйте КАК Вам нужно управлять задвижкой - подробный алгоритм.

Выполним проекты. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ДЕШЕВО - выбирайте ДВА любых критерия

emailicq: 310991415

Гость_Саша
гость

 

Re: управление канализационной задвижкой

09 июля 2009 г., 18:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


маркировку РУС 5403.03.В2 считал с ящика
сканировать проект сейчас нечем, да и неуверен, что он (проект) конкретизирован под нас- там схема такая же, как выложена здесь http://www.proms-ozr.ru/index.php?id=production_09-04_1
а алгоритм додумываем сами:
- поднимается уровень до датчика1 - нет реакции (задв. открыта);
- поднимается до датчика2- команда на закрытие задвижки (до срабатывания концевика2- если он есть,вот);
...ждем снижения уровня...
- опускается уровень ниже датчика1- команда на открытие задвижки (до срабатывания концевика1..)

email

Гость_Саша
гость

 

Re: управление канализационной задвижкой

09 июля 2009 г., 18:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


так же на рисована на листе колодка, которая д.б. на редукторе в ней- 12 контактов, на реальном агрегате 26-ти контактная и приборы прозвонки (кроме Мегометра- его не брали) показывают сейчас контакт между ВСЕМИ ножками и ВСЕГДА.. так что концевики под вопросом.

email

Владимир 43
специалист

Сообщений: 181

 

Re: управление канализационной задвижкой

09 июля 2009 г., 19:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость_Саша:
марку электропривода задвижки киньте (есть вариант схемы управления без концевых выключателей у того же ОВНА например)
вышеприведенная ссылка закрыта - может в ящик кинете?

Выполним проекты. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ДЕШЕВО - выбирайте ДВА любых критерия

emailicq: 310991415

Гость_Саша
гость

 

Re: управление канализационной задвижкой

10 июля 2009 г., 12:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Не нахожу маркировки на приводе- все бэушное..
а ссылка www.proms-ozr.ru, потом "Продукция", "Эл. оборуд. до 1000В", "Шкафы серии РУСМ...."

email

Andrey59
профи

Сообщений: 302

 

Re: управление канализационной задвижкой

10 июля 2009 г., 13:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Весь вопрос в задвижке надо искать ее название, а потом обращаться на завод. Или вообще отказаться от этой конретной задвижки и заодно от снабженцев и пусть меняют. 2Владимир 43:

Забросил Вам на почту ссылку в формате mht если пройдет. Ссылка рабочая. Но там ничего интересного нет. Стандартная схема на два реверсивных двигателя с отсутствием кнопок.
Так что подать питание на САУ, самому определится с алгоритмом работы его контактов, а вот с задвижкой полное осутствие информации. Да и заодно проект можно выбросить слишком далек он от действительности

email

Владимир 43
специалист

Сообщений: 181

 

Re: управление канализационной задвижкой

10 июля 2009 г., 13:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


http://www.owen.ru/device/93753484 вот этот прибор (ПКП) можно использовать если концевиков нет. Его контакты управления (клеммы с 1 по 5) задвижкой посадить на клеммные зажимы ящика 2-3 и 8-9 соответсвенно а блок-контакты пускателя с них скинуть ( в данной схеме не нужен "самоподхват" катушки пускателя). Для организации автоматического управления по уровню контакты от САУ завести на клеммы 24,14,13. (контакты САУ нужно "подхватить" блок контактами пускателей - так как при достижении уровня воды электрода из за ряби контакты САУ начинают прыгать и чтобы задвижка не дергалась нужно "подхватить"

Выполним проекты. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ДЕШЕВО - выбирайте ДВА любых критерия

emailicq: 310991415

Владимир 43
специалист

Сообщений: 181

 

Re: управление канализационной задвижкой

10 июля 2009 г., 13:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если же концевики найдете то их надо воткнуть вместо перемычек между клеммами 3-4 и 9-10 а контакты САУ посадить на 2-3 , 9-8. Вот как то так.

Выполним проекты. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ДЕШЕВО - выбирайте ДВА любых критерия

emailicq: 310991415

Владимир 43
специалист

Сообщений: 181

 

Re: управление канализационной задвижкой

10 июля 2009 г., 13:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Andrey59: спасибо за ссылку на почту - все открылось... А та ссылка в посте была заблокирована моим админом :-) безопасность типа

Выполним проекты. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ДЕШЕВО - выбирайте ДВА любых критерия

emailicq: 310991415

Гость
гость

 

Re: управление канализационной задвижкой

13 июля 2009 г., 14:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


спасибо, пробуем, ищем

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru