Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 7:05 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Наружный кабель


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гость
гость

 

Наружный кабель

29 марта 2009 г., 15:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Есть один хитрый вопрос для меня.От ТП нужно протянуть кабель.Ток около 1200 А...как я помню сечение наибольшего из кабелей 240 квадратов и выдерживаемый ток 300 с копеками.Так вот,как я понимаю нужно вести кабель несколькими параллельными линиями,то есть прокладываем 4 кабеля под один общий зажим выключателя.Но возникает вопрос,автомат мы выбираем на 1200,а как же защита кабеля 240 мм2 ,который держит 300?


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Al Ща
профи

Сообщений: 3291

 

Re: Наружный кабель

29 марта 2009 г., 15:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
А как же защита каждой проволоки в многопроволочных жилах?

А пуркуа-бы и не па?

email

Violent MITCHELL
профи

Сообщений: 1998

 

Re: Наружный кабель

29 марта 2009 г., 15:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вопрос, конечно, интересный, периодически на форуме всплывает, поищите. На такие токи лучше шинопровод, но с прокладкой придется покумекать.

Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс

email

Violent MITCHELL
профи

Сообщений: 1998

 

Re: Наружный кабель

29 марта 2009 г., 15:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Тут же в голову приходит вопрос: Если 4 наконечника зажать под 1 зажим, какое переходное сопротивление будет у соединения? Сильно греться не будет?

Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс

email

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re: Наружный кабель

29 марта 2009 г., 16:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ребята, не надо ничего выдумывать! Всё уже придумано еще до вашего рождения. Такие токи никогда не снимаются кабелями непосредственно с зажимов выключателя. Для этого есть специальные щиты типа ЩО70-1-36, 37, 38,39 и др. на 1500 А, где всё уже предусмотрено для подключения 6-ти кабелей.

email

семен
гость

 

Re: Наружный кабель

29 марта 2009 г., 18:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


У меня ситуация аналогичная,с электрощитовой все понятно-согласен с mav-ЩО70.Вопрос вот в чем: у меня РУ-0,4 находится непосредственно на объекте и надо теже 1200А-6 кабелей подключиь непосредственно к шпилькам транса. Объетк бородатого года, смотрел ТП-сейчас на шпильках транса флажки, но правда на 3 кабеля. А вот можно ли подключить 6?Уж больно громоздкая конструкция получиться..

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3291

 

Re: Наружный кабель

29 марта 2009 г., 18:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2семен:
Шинами - никак?

А пуркуа-бы и не па?

email

молчун
гость

 

Re: Наружный кабель

29 марта 2009 г., 23:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Есть "флажковые" расширители, представляют из себя кусок медной/алюминиевой щины с дырками.
У многих производителей есть. Если объект лохматого года то трансформатор типа ТМ или ТМГ, попробуйте в завод МЭЛ обратиться у них точно были к этим трансформаторам эти штуки.

email

молчун
гость

 

Re: Наружный кабель

29 марта 2009 г., 23:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


И еще вопрос откуда 6 кабелей?
Если взять ВВГнг-1(0,66)-1х240 то это ток 605 ампер на один кабель, т.е. три кабеля.
Если АВВГнг-1(0,66)-1х240 то это ток 465 ампер на один кабель, т.е. четыре кабеля.

email

семен
гость

 

Re: Наружный кабель

30 марта 2009 г., 01:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Al Ща-не, кабель идет в земле.
2молчун- а если взять ААБЛ и коэффициент снижения нагрузки на 6 одновременно работающих кабелей, да еще 30м по подвалу на открытом воздухе...

email

Alex30
профи

Сообщений: 283

 

Re: Наружный кабель

30 марта 2009 г., 14:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2семен:
у меня РУ-0,4 находится непосредственно на объекте и надо теже 1200А-6 кабелей подключиь непосредственно к шпилькам транса а где же в вашем случае защита кабеля?

email

Винни
профи

Сообщений: 568

 

Re: Наружный кабель

30 марта 2009 г., 15:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


От 6 до 24 метров, можно без защиты

семен
Ну если ААБЛ, то спору нет.

emailicq: 368643124

Семен
гость

 

Re: Наружный кабель

30 марта 2009 г., 17:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Alex30
Вот и я думаю где защита..Сейчас эксплуатируется все именно так.Интересовался на эту тему в местных сетях-ну типа , а если КЗ в кабеле на участке до ВРУ?Притом, что 3 кабеля(сейчас так выполнено) и ток КЗ думаю будет не маленьким, то что в таком случае защитить транс? Мне ответили что вставки по высокой стороне. Самое интересное, что места для установке дополнительных панелей после транса нет.

email

Гость
гость

 

Re: Наружный кабель

31 марта 2009 г., 22:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Мне нужно указать автоматически выключатель защиты этих 6-ти параллельных кабелей,он будет один,так нагрузка то одна.У панели ЩО-70 как я понимаю отходящие фидеры на разные нагрузки...так как защитить то кабели?

email

Fahrenheit
профи

Сообщений: 636

 

Re: Наружный кабель

31 марта 2009 г., 22:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
защита обрывает один кабель, под перегруз идут остальные 5, так штоли?

emailicq: 274281web-сайт

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re: Наружный кабель

31 марта 2009 г., 23:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
Тебе же написали, какие панели тебе нужны, а ты даже не удосужившись посмотреть на них, строчишь сюда...

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru