Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 0:44 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Подпольные каналы в электрощитовой!!


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гость
гость

 

Подпольные каналы в электрощитовой!!

28 марта 2009 г., 15:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Здравствуйте! Помогите, пожалуйста советом, а можно и примером. Как выдать задание строителям на подпольные каналы в электрощитовой? Как, вообще, выбрать размеры этих каналов? что придусмотреть для обслуживания кабелей в них? Научите малоопытного коллегу. Заранее благодарен.
Пример можно скинуть сюда v4dEr@mail.ru


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

andrey357
профи

Сообщений: 1379

 

Re: Подпольные каналы в электрощитовой!!

28 марта 2009 г., 17:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Для этого надо представлять, какие кабели и в каком количестве будут в этом подполье.
А так -примерно следующее: кабель канал минимум 300*900 мм в трабе п подливке пола и т.д.

По хорошему - надо прорисовать вместе с каркасом для установки щитов...

email

Нкушник
гость

 

Re: Подпольные каналы в электрощитовой!!

30 марта 2009 г., 11:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А мы стараемся НКУ принимать с верхним токоподводом
Тогда не требуется никаких каналов под щитом
А вообще есть серии на установку щитов НКУ открытого иполнения и в шкафах разработки ВНИПИ "Тяжпромэлектропроект" (город Москва)
Не могу вспомнить их номера

email

Гость
гость

 

Re: Подпольные каналы в электрощитовой!!

30 марта 2009 г., 11:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:

Читай ПУЭ пп.2.3.112-2.3.133.

2andrey357:

Размеры канала определяются в зависимости от расстояния между конструкциями в нем. Никакого минимума 300х900 не существует.

email

Violent MITCHELL
профи

Сообщений: 1998

 

Re: Подпольные каналы в электрощитовой!!

30 марта 2009 г., 12:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


http://tipovoy-proekt.ru/kl.html
Первая ссылка А3-92 "Кабельные каналы внутри и вне зданий. Прокладка кабелей" Выпуск 1.
Пощелкай по рекламе, чтоб поддержать сайт.

Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru