Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 19:18 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Прокладка КЛ до 1 кВ в земле в пласт.трубе


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

vesna
ученик

Сообщений: 29

 

Прокладка КЛ до 1 кВ в земле в пласт.трубе

16 марта 2009 г., 17:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Уважаемые специалисты!
Можно ли проложить НЕбронированный кабель ВВГ 0,4 кВ в пластиковой ************ трубе в земле?

В ПУЭ говорится о защите от мех. повреждений КЛ и о трубах - каких именно не уточняется!

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

Al Ща
профи

Сообщений: 3288

 

Re: Прокладка КЛ до 1 кВ в земле в пласт.трубе

16 марта 2009 г., 17:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


как вариант: http://www.allelectro.com.ua/truba/gofra/dvuhslojnaya/kopoflex

А пуркуа-бы и не па?

email

Tor12
новичок

Сообщений: 8

 

Re: Прокладка КЛ до 1 кВ в земле в пласт.трубе

16 марта 2009 г., 17:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Еще совсем недавно именно так прокладывали сети наружного освещения, кабель ВВГ в ПНД трубе. В прошлом году у меня был такой проект. Объект недавно сдан (в Москве).

email

andrey357
профи

Сообщений: 1377

 

Re: Прокладка КЛ до 1 кВ в земле в пласт.трубе

16 марта 2009 г., 23:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Прокладка кабеля ВВГ в земле допускается. Это факт.
Просто немного теории: прокладка кабеля ведется в зоне промерзания. Т.О. на кабель действует температура и подвижки земли. Поэтому возможно растрескивание верзнего, не усиленного броней слоя. Поэтому ВВГ для спокойтсвия души- или в трубе для защиты от мех подвижек грунта (не в гофре!!), или с толстым слоем песчаной подсыпки.

email

vesna
ученик

Сообщений: 29

 

Re: Прокладка КЛ до 1 кВ в земле в пласт.трубе

17 марта 2009 г., 09:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Спасибо!
Действительно полистала каталог DKС и IEK. Там в предисловии к изделиям написано ТРУБЫ ПНД для прокладки В ГРУНТЕ защищают от мех. повреждений.

email

agu
специалист

Сообщений: 96

 

Re: Прокладка КЛ до 1 кВ в земле в пласт.трубе

17 марта 2009 г., 16:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А чтобы наверняка, то лучше в асбестоцементных трубах.

email

Redj
профи

Сообщений: 2409

 

Re: Прокладка КЛ до 1 кВ в земле в пласт.трубе

17 марта 2009 г., 21:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


небронированный кабель ВВГ нельзя...
только бронированный кабель ВВГ можно.

andrey357
профи

Сообщений: 1377

 

Re: Прокладка КЛ до 1 кВ в земле в пласт.трубе

17 марта 2009 г., 23:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


небронированный кабель ВВГ нельзя...
только бронированный кабель ВВГ можно.

ВВГ с броней называется ВВбШВ

email

Generator
специалист

Сообщений: 87

 

Re: Прокладка КЛ до 1 кВ в земле в пласт.трубе

18 марта 2009 г., 00:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Можно ли проложить НЕбронированный кабель ВВГ 0,4 кВ в пластиковой ************ трубе в земле
2vesna:, не важно ВВГ или АВВГ!
Никаких запретов в отношении прокладки в земле (траншее) не бронированных КЛ со стороны действующих ПУЭ (6 изд.) - НЕТ , но если проект сетей нужно согласовывать в городских сетях, то увы придеться закладывать бронированный кабель, иначе сети не бронированные КЛ в эксплуатацию не пропустят.
P.S. Все сказанное выше - основывается из личного опыта

Всегда надежное электроснабжение!

email

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re: Прокладка КЛ до 1 кВ в земле в пласт.трубе

18 марта 2009 г., 01:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


п.7.3 ГОСТ 16442-80 гласит:
Кабели без заполнения марок АВВГ, ВВГ, АПВГ, ПВГ, АПвВГ и ПвВГ не рекомендуются для прокладки в земле (траншеях).

email

Generator
специалист

Сообщений: 87

 

Re: Прокладка КЛ до 1 кВ в земле в пласт.трубе

18 марта 2009 г., 01:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2mav:, практически об этом же гласит п. 2.3.37.
Рекомендуется, не значит должно
P.S. Лично я в своих проектах никогда не закладываю не броннированные КЛ в земле.

Всегда надежное электроснабжение!

email

Tor12
новичок

Сообщений: 8

 

Re: Прокладка КЛ до 1 кВ в земле в пласт.трубе

18 марта 2009 г., 14:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Я говорил о принятом способе прокладки сетей наружного освещения. Делается это так: ПНД труба d32 прокладывается в траншее от осетильника до светильника, причем труба заводится в светильник. Кабель ВВГ не входит в контакт с землей. Причем кабель перекладывается без разрытия траншеи.
В случае силовых сетей, я с такой прокладкой не сталкивался. Зато сталкивался с таким требованием района: чтобы минимальное сечение бронированного кабеля проложенного в земле было не менее 95 мм2, только в этом случае они брали это хозяйство на свой баланс. Я хочу сказать, что район когда берет сети на баланс может выставлять довольно экзотические требования. Поэтому, чтобы не было мучительно больно, лучше вначале пути зайти в район, побазарить по душам, спросить, что же они на самом деле хотят.
Если же вы хотите проложить кабель от дома до бани и не собирайтесь сдавать его на баланс в район, то вполне можете проложить ВВГ в ПНД трубе (желательно соблюсти все требования для прокладки кабеля в земле)

email

andrey357
профи

Сообщений: 1377

 

Re: Прокладка КЛ до 1 кВ в земле в пласт.трубе

18 марта 2009 г., 23:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Зы: меня учили, что меньше 10 квдрат в землю нельзя. Правда откуда это не знаю....

email

Generator
специалист

Сообщений: 87

 

Re: Прокладка КЛ до 1 кВ в земле в пласт.трубе

19 марта 2009 г., 00:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2andrey357:
Зы: меня учили, что меньше 10 квдрат в землю нельзя. Правда откуда это не знаю....
Это в случае, если в кабеле совмещенный PEN-проводник, если же в КЛ присутствуют N и PE-проводники то ограничения отсутствуют, в том числе и при прокладке КЛ в траншее.

Цитата из ПУЭ (изд. 7)
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).

Всегда надежное электроснабжение!

email

Роман-электрик
профи

Сообщений: 1969

 

Re: Прокладка КЛ до 1 кВ в земле в пласт.трубе

19 марта 2009 г., 13:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Generator:

практически об этом же гласит п. 2.3.37.
Рекомендуется, не значит должно
практически не об этом должны и рекомендуется разные понятия от второго отступить с обоснованием можно от первого нет без вариантов...у нас разные ПУЭ?
2.3.37. Для кабельных линий, прокладываемых в земле или воде, должны применяться преимущественно бронированные кабели. Металлические оболочки этих кабелей должны иметь внешний покров для защиты от химических воздействий. Кабели с другими конструкциями внешних защитных покрытий (небронированные) должны обладать необходимой стойкостью к механическим воздействиях при прокладке во всех видах грунтов, при протяжке в блоках и трубах, а также стойкостью по отношению к тепловым и механическим воздействиям при эксплуатационно-ремонтных работах.

и что то я сомневаюсь чтобы ВВГ обладал необходимой механической стойкостью раз его нужно защищать от мех повреждений.

я в своих проектах никогда не закладываю не броннированные КЛ в земле
ню-ню
ПУЭ п.1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное требование является преобладающим, а отступление от него должно быть обосновано. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения как вынужденное (вследствие стесненных условий, ограниченных ресурсов необходимого оборудования, материалов и т.п.). Слово «рекомендуется» означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным.

Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.

email

Роман-электрик
профи

Сообщений: 1969

 

Re: Прокладка КЛ до 1 кВ в земле в пласт.трубе

19 марта 2009 г., 13:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Tor12:
Зато сталкивался с таким требованием района: чтобы минимальное сечение бронированного кабеля проложенного в земле было не менее 95 мм2,РД по проектированию городских сетей они перечитали там есть минимальное сечение в сетях выше 1 кВ 70 кв.мм., а про ниже не слова...

Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.

email

andrey kot
профи

Сообщений: 1086

 

Re: Прокладка КЛ до 1 кВ в земле в пласт.трубе

19 марта 2009 г., 20:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2 Роман-электрик

должны применяться преимущественно бронированные кабели

опять же слово преимущественно не означает невозможность прокладки других кабелей.

надзорные органы пропускали кл небронированным кабелем в пнд трубе

Страшной приметой считается, если чёрный кот разобьёт зеркало пустым ведром в пятницу тринадцатого...

email

Generator
специалист

Сообщений: 87

 

Re: Прокладка КЛ до 1 кВ в земле в пласт.трубе

30 марта 2009 г., 03:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Роман-электрик:
должны и рекомендуется разные понятия от второго отступить с обоснованием можно от первого нет без вариантов...у нас разные ПУЭ?
2Роман-электрик:, большой пардон, здесь я чего то накаламбурил

Всегда надежное электроснабжение!

email

Гость
гость

 

Re: Прокладка КЛ до 1 кВ в земле в пласт.трубе

14 сентября 2010 г., 19:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Возможно ли проложить в ПНД трубе кабель СИП-4 от точки подключения до щита? Часть кабеля идет по воздуху, а остальная в трубе.

email

sniff
ученик

Сообщений: 42

 

Re: Прокладка КЛ до 1 кВ в земле в пласт.трубе

14 сентября 2010 г., 23:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


парни, в пуэ написано-насколько помню- прокладка в трубах (и блоках) за исключением пересечений- должна выполнятся с устройством дренажных колодцев и с уклоном трубы 0,2%. вы это соблюдаете? мне объясняли в энергонадзоре что тупо ложить кабель по всей длине в трубе нельзя- льдом передавит.

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Прокладка КЛ до 1 кВ в земле в пласт.трубе

15 сентября 2010 г., 14:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


мне объясняли в энергонадзоре что тупо ложить кабель по всей длине в трубе нельзя- льдом передавит.
Чем это аргументировано, много раз так делал.
К примеру двустенные ПНД трубы выдерживают очень большие нагрузки. Да и потом, по такой логике - а на коммуникации водопровода канализации лед не действует?

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru