Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 2:33 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Электроснабжение установки вентиляции и кондиционирования


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

mrl
новичок

Сообщений: 6

 

Электроснабжение установки вентиляции и кондиционирования

12 марта 2009 г., 16:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Имеется установка вентиляции и кондиционирования здания.
Состав установки следующий:
1. Сама установка Pном=19 кВт.
2. Электрокалорифер Pном=47 кВт.
3. Холодильная машина Pном=65 кВт.
Электрокалорифер и Холодильная машина никогда не работают одновременно (те есть идет либо охлаждение воздуха, либо нагрев).
Вопрос. Можно ли при расчете нагрузки всей установки (и последующем выборе вводного автомата) учитывать только мощность холодильной машины (как большей из двух)?

Спасибо!

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

DDD
профи

Сообщений: 328

 

Re: Электроснабжение установки вентиляции и кондиционирования

12 марта 2009 г., 17:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Я думаю можно

email

Неон
новичок

Сообщений: 17

 

Re: Электроснабжение установки вентиляции и кондиционирования

12 марта 2009 г., 18:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Можно, однозначней однозначного. Для этого и вводят Кс и Ки.

email

IIIy)(eR
профи

Сообщений: 311

 

Re: Электроснабжение установки вентиляции и кондиционировани

22 декабря 2009 г., 16:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А у меня вот возник вопрос: какой Ки может быть для системы приточно-вытяжной вентиляции, которая работае постоянно?

MadDog
специалист

Сообщений: 59

 

Re: Электроснабжение установки вентиляции и кондиционировани

22 декабря 2009 г., 20:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Я так понимаю приточно-вытяжная вентиляция - это асинхронные двигатели, для них я беру обычно Ки=0,85.

email

IIIy)(eR
профи

Сообщений: 311

 

Re: Электроснабжение установки вентиляции и кондиционировани

24 декабря 2009 г., 14:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А из какого источника этот коэффициент, или исходя из каких соображений...., ведь ОВшники выбирают двигатели для систем вентиляции по номиналу - в большую сторону (эта разница может быть не большой), и все двигатели в системе работают весь день и постоянно на своей номинальной мощности. А мы берем потом коэффициенты 0,8 или вообще 0,6.
Сам вроде понимаю, что это так но из каких соображенй исходить? Иногда заработаюсь и начинают мучать сомнения.

И еще если считать общую нагрузку по СП то "холодильное оборудование систем кондиционирования воздуха" - это и есть приточно-вытяжная вентиляция или это только кондиционеры? Если это вся вентиляция, то коэффициент 0,6 для вентиляци вытекает легко и вопрос отпадает сам собой.

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Режим работы коммерческого отдела и склада: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru