Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 2:43 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Освещение в подвале.


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гость
гость

 

Освещение в подвале.

13 февраля 2009 г., 01:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Уважаемые проектировщики,может вопрос покажется глупым,но мне вот интересно.Есть подвальное помещение,которое считается влажным помещением.При освещении нужно использовать влагозащищенные светильники и открытую прокладку.А вот подключать нужно через ящик с пониженным напряжением(где то в ПУЭ)вычитал,через УЗО или возможно просто через автоматический выключатель?Спасибо....

Продолжение темы: страница 2

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

Al Ща
профи

Сообщений: 3290

 

Re: Освещение в подвале.

23 февраля 2009 г., 16:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2jgman:
А что - если трубы тепло- водопроовода? соединяются на ГЗШ? - то они уже с землёй не соединяются?
Вы в подвалы-то спускались когда нибудь или только на мониторе в виде чертежей в части ЭО видели? Бывают подвалы, в которых трубы под ногами и светильники головой можно достать...
Вообще - подозреваю, что тут путаница между подвалом, подвальным помещением и техэтажём присутствует...
СНиП 2.08.01-89* Жилые здания.
Этаж подвальный - этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещения.
Этаж технический - этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций; может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней частях здания.
Не в каждом помещении подвала коммуникации могут быть..И высота потолков разная..Не вижу предмета для спора.

А пуркуа-бы и не па?

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Освещение в подвале.

23 февраля 2009 г., 17:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А что - если трубы тепло- водопроовода? соединяются на ГЗШ? - то они уже с землёй не соединяются вот именно! я об этом и грю те которые в земле закопаны есть четкое требование что использовть для ремонтных работ низкое напряжение. ставим ЯТП в тепловых узлах, водомерных, узлах подключения/переключения. хотя все это как правило на экране монитора в реалии не видел ни когда я вот чего хочу объяснить что УЗО то как раз и не обязательно, оно конечно не лишнее. просто на сайте есть начинающие заказчики, и супер-пупер проверяющие, и сотрудники сетей (которые иногда такое понапишут, когда им проект принесут на согласование) ..

emailicq: 380411053

Al Ща
профи

Сообщений: 3290

 

Re: Освещение в подвале.

23 февраля 2009 г., 17:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2jgman:
Вопрос-то был именно по светильникам... Бывает, что у заказчика завалялось пара вагонов светильников с металлическими корпусами и тратиться на другие он не хочет ни в какую...Тогда - куда деваться - приходится ставить узо на освещение подвала...

А пуркуа-бы и не па?

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Освещение в подвале.

23 февраля 2009 г., 18:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


да пофиг что металические, на корпус РЕ, АВ защизаем. главное чтобы IP подошло под влажное помещение. сам понимаешь все в подвальном, влажном должно быть объединено между собой. узо не панацея, может и не спасти.

emailicq: 380411053

Al Ща
профи

Сообщений: 3290

 

Re: Освещение в подвале.

23 февраля 2009 г., 18:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2jgman:
как уже выше упоминалось: 6.1.14. ......Допускается использование светильников класса защиты 1, в
этом случае цепь должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания до 30 мА.
а то, что на корпус РЕ, так само собой...даже не обсуждается..

А пуркуа-бы и не па?

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Освещение в подвале.

23 февраля 2009 г., 19:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать




2Al Ща:
железный класса защиты I?

emailicq: 380411053

Al Ща
профи

Сообщений: 3290

 

Re: Освещение в подвале.

23 февраля 2009 г., 20:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2jgman:
железный класса защиты I?
Разумеется...1.7.87.Класс I ..Защитный зажим - знак "земля"или буквы РЕ, или желто-зеленые полосы ...При косвенном прикосновении..Присоединение заземляющего зажима электрооборудования к защитному
проводнику электроустановки...
на корпус РЕ, опять же...

А пуркуа-бы и не па?

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3290

 

Re: Освещение в подвале.

23 февраля 2009 г., 20:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2jgman:
Если по ГОСТУ : К классу I должны относиться изделия, имеющие по крайней мере рабочую изоляцию и элемент для заземления. В случае, если изделие класса I имеет провод для присоединения к источнику питания, этот провод должен иметь заземляющую жилу и вилку с заземляющим контактом.
В оличие от класса 0: К классу 0 должны относиться изделия, имеющие по крайней мере рабочую изоляцию и не имеющие элементов для заземления, если эти изделия не отнесены к классу II или III.

А пуркуа-бы и не па?

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Освещение в подвале.

25 февраля 2009 г., 12:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


я чего-то не нашол ЛН старого, железного, да еще и класса I

emailicq: 380411053

Al Ща
профи

Сообщений: 3290

 

Re: Освещение в подвале.

25 февраля 2009 г., 13:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2jgman:
я чего-то не нашол ЛН старого, железного, да еще и класса I
Светильник НСП 02-100, например...
Мощность: 1 лампа 100 W
Габариты: 172x268
Масса: 1,8 кг.
Материал: Рассеиватель - прозрачное стекло, Корпус - металл.
Степень защиты: IP - 54 п/гер.
а если добавить ещё и 003, то там и решёточка имеется...железная..

А пуркуа-бы и не па?

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Освещение в подвале.

03 марта 2009 г., 17:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


действительно НСП 02-100 Класс защиты от поражения электрическим током - 1 но по ГОСТ 12.2.007.0-75, в данном ГОСТе классов аж пять штук и по смыслу с МЭК Класс защиты I - это светильник, имеющий дополнительный вывод — заземление (иначе - нулевой защитный проводник) - на случай неисправности. Место подсоединения нулевого защитного провода должно быть четко отмечено знаком или с помощью букв PE, или с помощью комбинации зеленого и желтого цветов близко даже не сходиться

emailicq: 380411053

Al Ща
профи

Сообщений: 3290

 

Re: Освещение в подвале.

03 марта 2009 г., 18:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2jgman:
близко даже не сходитьсяне дошло...а почему? Под рукой нет того светильника, но (если память не изменяет ) там внутри корпуса есть болтик и выдавлен в металле значёк заземления...

А пуркуа-бы и не па?

email

Yp(l)uН
профи

Сообщений: 1197

 

Re: Освещение в подвале.

18 марта 2014 г., 12:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Воскрешу тему.
У меня освещение в тех. подполье.
Светлиьники решил делать 12В. Есть загвоздка, трубы с водой идут по всему потолку подполья. Таким образом светльинки предпологаю 1Р 65.
Вопрос по кабелю, если напряжение 12В то проблемм с кабелем не будет если я проложу его в стене?
Имеются в виду проблемы при прокладке кабеля под трубами с водой. По сути как светильники в бассейне получаются или фонтане получаются. Помоему нормально, но хочется совета.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru