Форум / Электрика / Вечный вопрос про ВРУ |

|
|
DrEvil гость

|

Есть здание, запитанное по 2 категории. Вру с крестом в подвале. Здание поделено пополам между 2 мя арендаторами, каждому по 50 кВт установленной мощности. Мой арендатор хочет себе 2 категорию, и говорит делай мне второе ВРУ с крестом на мои 50 кВт (расстояние примерно 10 м между ВРУщками получается). Я ему говорю что я каждого из вас посажу на разные секции, будет приходить к тебе один кабель и будет у тебя 2 категория. Внимание вопрос! Прав ли я господа товаращи?
|

Ответы
|
|
Redj профи

Сообщений: 2409 |

кто железяки оплачивает...?
если хочется ему 2 конца иметь... то чож...
|
Гость гость

|

И у соседа будет вторая, а это уже халява сэр.....
|
Бригадир профи

Сообщений: 478 |

А на чьей територии ВРУ стоит?
|
jgman профи

Сообщений: 2629 |

у каждого должно быть свое вру см. п.7.2,7.4 СП 31-110-2003
|
|
|