Форум / Электрика / Вопрос по результатам лаборатории |

|
|
TRICKY специалист

Сообщений: 104 |

Я так думаю многие сталкивались с лабораторными испытаниями. У меня назрел насущный вопрос.
Получил протокол проверки цепи "фаза-ноль". Один из пунктов гласит:
-автомат S201 C20
-диапазон срабатывания расцепителя КЗ 100-200А
-расчетный ток ОКЗ 140А
-время срабатывания автомата >4сек (!) что считается недопустимо нормами.
Что это значит? Я ошибся в расчетах?
Оптимист - это мужчина, сидящий в трамвае и пытающийся познакомиться со стоящей рядом блондинкой.
|

Ответы
|
|
Al Ща профи

 Сообщений: 3291 |

Если этот автомат стоит не на магистрали (что маловероятно), тогда - или ошибка в расчётах, или намонтировали не так, как задумывалось... (могли, конечно, намерить чего не то или запятую не там поставить, когда от сопротивления к току переходили )...Вариантов - куча...Например - замер производился не корректно - на электроустановке, подключенной "по времянке" проводами небольшого сечения...
А пуркуа-бы и не па?
|
TRICKY специалист

Сообщений: 104 |

2Al Ща:
Монтаж выполнен не корректно, вводной щит запитан кабелем 35мм2 вместо 95мм2.
В этом щите и находятся эти автоматы. Почти половина с завышенным временем отсечки по току КЗ.
Т.е. как я понимаю из-за уменьшения сечения вводного кабеля может быть время срабатывания автомата >4сек (!) что считается недопустимо нормами.
Оптимист - это мужчина, сидящий в трамвае и пытающийся познакомиться со стоящей рядом блондинкой.
|
Al Ща профи

 Сообщений: 3291 |

2TRICKY:
Угу...
А пуркуа-бы и не па?
|
|
|
Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!
|
|
|

|
 |

Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001
|
 |
ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru
|
|
 |