Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 18:35 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / проектирование электрощитовой


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

_Алексей_
специалист

Сообщений: 192

 

проектирование электрощитовой

08 февраля 2009 г., 14:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Привет всем. Необходима помощь. Дали задание выполнить проект электрощитовой общественного здания. Исходные данные: 3 этажа, на каждый по 100кВт, и примыкающее здание (тоже 3 этажа) – 160кВт. Внутрянки пока нет, скорее всего будут сетевые магазины (пром, прод). На каждом этаже (на который выделяют 100кВт) предлагают установить рубильник, от которого в дальнейшем будет осуществляться запитка этажа.
Вот я и впал в ступор, а КАК это будет выглядеть? ТУ нет, но 2 категория очевидна, да и ТП там рядом своя двухтрансформаторная. То есть ВРУ будет по крестовой схеме, с примерно одинаковой нагрузкой на каждый кабель. Но ведь в таких случаях рекомендовано запитывать с допустим первой секции рабочее освещение здания плюс часть силовой нагрузки, а со второй – оставшуюся силу и АО. НО ведь я не знаю долю силовых электроприемников в общей нагрузке. Так получается придется тупо сажать 1,2 этаж на первую секцию (это уже 200кВт), 3 этаж на 2 секцию и делить 160кВт на примыкающее здание равномерно на обе секции по 80кВт. Но по-моему какая-то фигня получается… А куда в дальнейшем щитки аварийного освещения подключать? Они ведь должны запитываться с разных секций. Вообщем ПОМОГИТЕ советом.

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Гость
гость

 

Re: проектирование электрощитовой

08 февраля 2009 г., 16:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Аварийное освещение запитываеться до ВРУ т.е на вводе а потом питается основная нагрузка .

email

Владимир 43
специалист

Сообщений: 181

 

Re: проектирование электрощитовой

08 февраля 2009 г., 17:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Был опыт реконструкции системы электроснабжения торгового центра. Предлагаю:
1 вариант. В каждой щитовой этажа ВРУ в крест и все их шлейфом (коммутационно-защитный аппарат в ТП будет расположен).
Нюансы: чья ТП и как проложить питающиий кабель.
2 вариант. На вводе в задние (1-ый этаж, подвал) ставить ВРУ в крест с расчетом чтобы она принять могла всю разрешенную мощность. В каждой щитовой по два ПР с разных вводов. И не зажимайте питающие кабели.
Основное требование закачика было (когда делал проект) - гибкость. Нагрузки регулярно менялись - перезжали арендаторы, менялось назначение помещений и т.д. а спроектированная под конкретные величины нагрузок система электроснабжения не могла это обеспечить.

Выполним проекты. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ДЕШЕВО - выбирайте ДВА любых критерия

emailicq: 310991415

_Алексей_
специалист

Сообщений: 192

 

Re: проектирование электрощитовой

08 февраля 2009 г., 18:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Владимир 43:
Насчет щитовой с крестовым ВРУ на каждом этаже - по моему замечательная идея, сам бы не допер... Спасибо. Дороговато только получится, да и помещений там под щитовые нет, ну пускай изыскивают. А этажные ВРУ наверное лучше радиально запитать?

email

_Алексей_
специалист

Сообщений: 192

 

Re: проектирование электрощитовой

08 февраля 2009 г., 21:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В смысле не крестовое ВРУ на этаже, а по два ПР с разных вводов, не так написал.

email

Владимир 43
специалист

Сообщений: 181

 

Re: проектирование электрощитовой

09 февраля 2009 г., 11:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2_Алексей_:
щитовые да - нужно искать. причем чтобы они были друг под другом. Если радиально то больше кабелей но зато они тоньше ), но это нужно решать по более конкретным условиям. Еще нужно подумать над учетом.

Выполним проекты. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ДЕШЕВО - выбирайте ДВА любых критерия

emailicq: 310991415

Бригадир
профи

Сообщений: 478

 

Re: проектирование электрощитовой

09 февраля 2009 г., 13:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А стояки из шинопроводов не пробовал поставить? И щитовые друг над другом.

email

_Алексей_
специалист

Сообщений: 192

 

Re: проектирование электрощитовой

09 февраля 2009 г., 15:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Бригадир:честно говоря, с шинопроводами никогда не сталкивался. Если кабель, то 100кВт на этаж - это минимум 150 квадрат по алюминию! Да... здесь нужно будет с хорошими монтажниками советоваться...гнуть то его как будут?хотя, 2х70 - уже не так страшно. Где можно почитать про шинопроводы в качестве стояков, особенности прокладки, стоимость?

email

_Алексей_
специалист

Сообщений: 192

 

Re: проектирование электрощитовой

09 февраля 2009 г., 16:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Раньше как-то не доводилось с такими мощностями сталкиваться. Все таки 500кВт на здание...Если я разбиваю нагрузку по секциям примерно пополам,значит ли это, что каждый кабель должен выдерживать долговременную нагрузку в 500кВт в случае отключения одного из вводов?
И еще, какие питающие кабели посоветуете на ввода? От ТП до щитовой примерно 20м.

email

Винни
профи

Сообщений: 568

 

Re: проектирование электрощитовой

09 февраля 2009 г., 16:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


При реализации схемы креста, должен.
По поводу 150 квадрат по аллюминию...внутренние сети должны выполняться медным кабелем...
А вводной кабель, сейчас популярен из щитого полиетелена с аллюминивыми жилами. Но можете и ААБЛ применить. Или кабель с медными жилами, тут уже насколько кошелек позволяет изголиться.
А шинопроводы, на такую мощность не логично применять, ток всего 200-220 А на этаж, щесть стояков из щинопроводов, это если принимать во внимание ваше желание один этаж один комутационнозащитный аппарат во ВРУ, дороговато будет однако.
Вот если использовать два магистральных шинопровода, то да можно подумать, но все равно будет дороже чем кабелем сделать все тоже самое.

emailicq: 368643124

Гость
гость

 

Re: проектирование электрощитовой

09 февраля 2009 г., 18:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Молчун:
14.3 Внутренние электрические сети должны быть не распространяющими горение и выполняться кабелями и проводами с медными жилами в соответствии с требованиями 2.1 и 7.1 ПУЭ.
Допускается применение в питающих и распределительных сетях кабелей и проводов с алюминиевыми жилами сечением не менее 16 мм2.

email

Винни
профи

Сообщений: 568

 

Re: проектирование электрощитовой

09 февраля 2009 г., 18:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Допускается, но не рекомендуется т.е. нужно обоснование так как это будет далеко не самое лучшее решение.

emailicq: 368643124

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: проектирование электрощитовой

10 февраля 2009 г., 19:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


на каждый эатж по первой категории щит - для света, инжнерное оборудование каждое отдельной линиией. сквозной двойной стояк из шинопроводов - для силового оборудования. а от тп две пары кабельной продукции, на вводе два вру. если уж делать то все по серьезному

emailicq: 380411053

Бригадир
профи

Сообщений: 478

 

Re: проектирование электрощитовой

10 февраля 2009 г., 19:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А как тебе такой вариант

email

_Алексей_
специалист

Сообщений: 192

 

Re: проектирование электрощитовой

10 февраля 2009 г., 22:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Привет. Был сегодня на месте, говорил с заказчиком. Предложил ему такой вариант: две вводные панели ЩО70 1000А с секционником, две линейные панели 4х250 (на каждой секции по одной), и две резервные линейные панели 6х160 или 6х100. Все устанавливаем в ряд (7 панелей) получается 4,7м. ну и поднимаемся по этажам двумя кабелями (с обоих секций), там ставим 2 ПР (по крайней мере рисую), а они по-моему тока кабели пока кинут. Ну а про АВР на потр.1 категории пока заказчик говорит не будем ставить, потом мол...

Просит подобрать кабели до щитовой подешевле...Это я похоже должен обзавестись прайсами на все сущ. виды кабелей для прокладки в земле... НЕохота...

email

Violent MITCHELL
профи

Сообщений: 1998

 

Re: проектирование электрощитовой

11 февраля 2009 г., 01:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Просит подобрать кабели до щитовой подешевле...Это я похоже должен обзавестись прайсами на все сущ. виды кабелей для прокладки в земле... НЕохота...
Ты кто? Проектант? Так и не думай о цене кабеля. Определись с типом изоляции и пиши любую марку подходящую, а он пусть потом купит чё ему надо лишь бы того же сечения. Отступления от проекта, не нарушающие норм допустимы. Ну а если у вас там заморочки со сметой, то у сметчиков прайсы и спроси.

Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс

email

Владимир 43
специалист

Сообщений: 181

 

Re: проектирование электрощитовой

11 февраля 2009 г., 12:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2_Алексей_:
если он тебе предлагает подобрать ему кабель то есть вариант - ты даешь ему телефон твоего знакомого менеджера - тот его комплектует, а ты получаешь за свою работу дополнительное материальное вознаграждение.

Выполним проекты. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ДЕШЕВО - выбирайте ДВА любых критерия

emailicq: 310991415

_Алексей_
специалист

Сообщений: 192

 

Re: проектирование электрощитовой

11 февраля 2009 г., 14:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Владимир 43:а с откатом хорошая идея, но шибко заказчики ушлые, хотя попробовать то стоит

email

Владимир 43
специалист

Сообщений: 181

 

Re: проектирование электрощитовой

11 февраля 2009 г., 15:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2_Алексей_: откат это у шишек ) мы работаем на совесть и за зарплату

Выполним проекты. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ДЕШЕВО - выбирайте ДВА любых критерия

emailicq: 310991415

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru