Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 22:40 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Расчёт освещённости в офисных помещениях


(Автор запросил подтверждение ответов на E-Mail)

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Михайло
ученик

Сообщений: 26

 

Расчёт освещённости в офисных помещениях

31 января 2009 г., 14:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


На какой документ можно сослаться при расчёте освещения на офисное помещение (при этом в российских нормативах фраза ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ отсутствует)

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

cjmings
гость

 

Re: Расчёт освещённости в офисных помещениях

01 февраля 2009 г., 00:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В офисах обычно присутствуют компьютеры, значит можно для помещений с вычислительной техникой. Нормы там "резиновые" -от 300 люкс. по опыту могу сказать: маловато будет, но жить можно.

email

andrey357
профи

Сообщений: 1371

 

Re: Расчёт освещённости в офисных помещениях

01 февраля 2009 г., 00:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


разделите рабочие места с компом и нет. Там разные освещенности и, самое главное по САНПиНУ разные пульсации. На компы - надо с электронным ПРА.
О ипопробуйте сослаться на освещение в школьном классе - проходит.

email

Fahrenheit
профи

Сообщений: 636

 

Re: Расчёт освещённости в офисных помещениях

01 февраля 2009 г., 00:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Михайло:
Я согласен с cjmings
Рабочая поверхность определяет вид помещения по ГОСТ. В данном случае это помещение с вычислительной техникой

emailicq: 274281web-сайт

Fahrenheit
профи

Сообщений: 636

 

Re: Расчёт освещённости в офисных помещениях

01 февраля 2009 г., 02:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2andrey357:
А разве пульсации не зависят от марки ЛЛ?

emailicq: 274281web-сайт

Михайло
ученик

Сообщений: 26

 

Re: Расчёт освещённости в офисных помещениях

01 февраля 2009 г., 14:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Спасибо, половину ответа я получил можно использовать формулировку ПОМЕЩЕНИЕ С ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ. Ответьте на вторую половину: на какой документ можно сослаться?

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Расчёт освещённости в офисных помещениях

01 февраля 2009 г., 15:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ну брат 2Михайло: ты и даешь. нормируется по СНиП 23-05-95 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. если очень хочется самому помучиться с расчетами, то СНиП 11-IV-79. расчеты и расположение в книгах: Кноринг и Айзенбенрг.

а вообще посмотри поиском этот сайт. в сообщениях от 2Кузьменко В.В.: есть ссылки на кучу документов практически по каждому вопросу а дальше только читать, читать и еще раз читать ..

emailicq: 380411053

Fahrenheit
профи

Сообщений: 636

 

Re: Расчёт освещённости в офисных помещениях

01 февраля 2009 г., 16:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Михайло:
если надо у мну есть методичка преподавателя моего по светотехнике, требовательный был мужик)))

emailicq: 274281web-сайт

Михайло
ученик

Сообщений: 26

 

Re: Расчёт освещённости в офисных помещениях

01 февраля 2009 г., 18:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


От методички не откажусь, буду рад получить по почте.

email

Fahrenheit
профи

Сообщений: 636

 

Re: Расчёт освещённости в офисных помещениях

01 февраля 2009 г., 19:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Михайло:
отправил

emailicq: 274281web-сайт

Михайло
ученик

Сообщений: 26

 

Re: Расчёт освещённости в офисных помещениях

01 февраля 2009 г., 20:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Спасибо всем. Всё время делал свет "на глазок", а с министерством такой фокус не прошёл.

email

Fahrenheit
профи

Сообщений: 636

 

Re: Расчёт освещённости в офисных помещениях

01 февраля 2009 г., 22:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А где-нить написано, что на каждую эл. установку нужен проект? а то постояно это слышу, а откуда взято не зная я....

emailicq: 274281web-сайт

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Режим работы коммерческого отдела и склада: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru