Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 11:09 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Щит байпаса


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гость
гость

 

Щит байпаса

26 января 2009 г., 07:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, с помощью контакторов или рубильников какого производителя и какой серии можно спроектировать следующее:
"Предусмотреть проектом устройство переключения на линию «обхода стабилизатора» (щит байпаса - это нужно для того, чтобы при выходе из строя стабилизатора его можно было оперативно отключить и подать энергию на напрямую, а стабилизатор снять".
Мощность стабилизатора - трехфазный на 20 кВА, потребители - серверная. Желательно недорогое решение.
Нужно одновременно отключать вход и выход стабилизатора и включать линию байпаса - такие рубильники существуют? Заранее спасибо за ваши ответы.


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

equant
профи

Сообщений: 242

 

Re: Щит байпаса

26 января 2009 г., 12:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Допускается ли отключение нагрузки на выходе стабилизатора на время включения байпаса ?

email

Alex30
профи

Сообщений: 283

 

Re: Щит байпаса

26 января 2009 г., 13:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
Можно попробовать схму АВР на пускателях с добовлением пускателя на вводе стабилизтора.
А для каких целей Нужно одновременно отключать вход и выход стабилизатора ? Нелзя ли ввод на стабилизатор отключать с помощю автомата либо рубильника

email

Винни
профи

Сообщений: 568

 

Re: Щит байпаса

26 января 2009 г., 15:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Это к примеру рубильники типа OESC, производитель АВВ.

emailicq: 368643124

Гость
гость

 

Re: Щит байпаса

26 января 2009 г., 15:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Alex30:
Вход на стабилизатор можно отключать и с помощью рубильника тоже.
Мне проектировщик предложил вообще всю схему построить просто на трех рубильниках - как думаете, так можно? Это не противоречит нормативам?
Я просто опасаюсь, что что-нибудь может произойти если одновременно будут включены линия байпаса и один из рубильников (вход или выход) стабилизатора...

email

Винни
профи

Сообщений: 568

 

Re: Щит байпаса

26 января 2009 г., 17:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


КЗ у вас будет при любом переключении линий если вы хотите без разрыва питания перейти на резервную линию.
А если стабилизатор накрылся и питание пропало, то тут без разницы какие рубильники (или прочие комутирующие аппараты) у вас будут.

emailicq: 368643124

Винни
профи

Сообщений: 568

 

Re: Щит байпаса

26 января 2009 г., 17:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Хотя извините, не при любом переключении, а только если обходная и основная линии запитанны от разных трансформаторов (или разных источников). Во всех остальных случаях (при соблюдении фазировки в линиях) просто зашунтируите шины с которых питаете стабилизатор.

emailicq: 368643124

Гость
гость

 

Re: Щит байпаса

26 января 2009 г., 18:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Молчун:
Запитаны линии от одного и того же источника.
А " просто зашунтируите шины с которых питаете стабилизатор" - это нестрашно? Никаких обратных токов не будет, если сначала включится рубильник байпаса, а только потом уже отключить вход и выход стабилизатора?

email

REMA
профи

Сообщений: 490

 

Re: Щит байпаса

18 марта 2012 г., 13:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Дабы не плодить новых тем, прошу помочь со следующим вопросом, касательно стабилизатора.

Имеется щит освещения - рабочий.

Нагрузка ЩО частично (половина групп) запитана через стабилизатор 1ф 2кВА. Щит имеет дистанционное управление (контактор на вводе откл/вкл 100% нагрузки). Нагрузка работает 12ч в сутки (днем).
Собственно вот в чем вопрос: как правильно будет отключать нагрузку стабилизатора, "до" стабилизатора или "после", оставляя сам стаб-р включенным???
Мощность нагрузки - 850Вт.
Раньше в проектах встречал и тот и другой вариант. Вот и взяли меня сомнения)))

Вот в принципе и всё...

email

kifa
профи

Сообщений: 2399

 

Re: Щит байпаса

18 марта 2012 г., 13:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Я думаю ДО, чтоб исключить стабилизатор из цепи вообще

email

REMA
профи

Сообщений: 490

 

Re: Щит байпаса

18 марта 2012 г., 18:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Схема ЩО (монтажка) выглядит так -



Есть еще и ЩОА. С таким же стабилизатором, но еще + бесперебойник. Ночью включены только дежурные группы, эвакуационка на подхвате.

Вот в принципе и всё...

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru