Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 10:55 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Степень огнестойкости стен


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Asukai
ученик

Сообщений: 27

 

Степень огнестойкости стен

22 января 2009 г., 18:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Друзья, не подскажите какая должна быть степень огнестойкости стен в электрощитовой и по каким документам это определяется?

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

L.
специалист

Сообщений: 102

 

Re: Степень огнестойкости стен

22 января 2009 г., 19:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


СП 31-110-2003 п.13.1
45 минут

Asukai
ученик

Сообщений: 27

 

Re:

22 января 2009 г., 19:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Это для жилых-административных, а для промышленных требования не отличаются?

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re:

23 января 2009 г., 00:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Asukai: каких а для промышленных требования ?

emailicq: 380411053

ozi
модератор

Сообщений: 7085

 

Re:

23 января 2009 г., 13:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Кузьменко В.В.: Не так давно я сам перелопатил, как мне кажется, все действующие НТД - искал ответ по пределу пожарной огнестойкости стен и дверей для электрощитовых помещений. Прямого ответа по стенам я не нашел. Есть требования по дверям. Двери являются проемами в противопожарных перегородках. Есть взаимосвязь между пределами огнестойкости противопожарных перегородок и проемов в перегородках. Отсюда можно и танцевать...
Что я нашел в НТД по электрощитовым, выслал, смотри почту (если адрес твой не болдовый, дед мороз).

Молчун: А можно и мне глянуть?

emailweb-сайт

Кузьменко В.В.
гость

 

Re:

23 января 2009 г., 14:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2lerus:
Не совсем корректно так однозначно ставить ответ на данный вопрос, т.к. "Свод правил..." дает лишь условие по размещению электрощитовой в подвале. Давайте прочитаем весь пункт:
"""13.1 ВРУ и ГРЩ, как правило, должны размещаться в специально выделенных запирающихся помещениях (электрощитовых). Двери из этих помещений должны открываться наружу.
Не разрешается размещать ВРУ и ГРЩ в незадымляемых лестничных клетках.
Разрешается размещать электрощитовые в сухих подвалах при условии, что эти помещения отделены противопожарными перегородками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч.
В районах, подверженных затоплению, ВРУ и ГРЩ должны устанавливаться выше возможного уровня затопления.
ВРУ и ГРЩ разрешается размещать не в специальных помещениях при соблюдении следующих требований:
степень защиты ВРУ должна быть не ниже IP31;
устройства и щиты должны быть расположены в удобных и доступных для обслуживания местах (в отапливаемых тамбурах, вестибюлях, коридорах и т. п.);
аппараты защиты и управления должны устанавливаться в металлическом шкафу или в нише стены, снабженных запирающимися дверцами. При этом рукоятки аппаратов управления не должны выводиться наружу, они должны быть съемными или запираться на замки""".

email

L.
специалист

Сообщений: 102

 

Re:

23 января 2009 г., 14:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2 Кузьменко В.В.
Ну вот для того, чтобы Asukai мог полностью прочитать, я и написала номер пункта.
Из текста следует, что 45 - это необходимый минимум. Если стены из кирпича или ж/б, понятно, что у них EI больше 45 минут будет.

Berlioz
гость

 

Re:

23 января 2009 г., 16:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В полкирпича-90 минут.

email

Гость
гость

 

Re:

23 января 2009 г., 18:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А если стена бетонная, то как определяется? Не помню номер документа...очень старая книженца была какая-то...там требовалось определить расстояние до арматуры - и для этого расстояния нормировался предел огнестойкости.... в итоге так и не нашел ответа на этот вопрос... тем более, что армирование было двойным...

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re:

25 января 2009 г., 11:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


а если за стеной взрывопасное производство? ребята речь идет о производственных помещениях как я понял. а там ЕИ может быть и в два часа ..

emailicq: 380411053

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru