Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 2:37 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Воздушно-кабельный переходна ВЛЗ 10 кВ


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

ozon_stav
ученик

Сообщений: 46

 

Воздушно-кабельный переходна ВЛЗ 10 кВ

16 декабря 2008 г., 09:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Здравствуйте!
Помогите пожалуйста с проблемкой!
Ситуация такая-необходимо осуществить воздушно-кабельный переход на ВЛЗ 10 кВ, причем необходимо между кабелем и СИП запроектировать разъединитель, а также зарезервировать кабель.
Можно ли поставить разъединитель и две кабельные муфты на одной концевой опоре? Какого типа должны быть кабельные муфты и как они должны соединяться с СИПом?
Помогите пожалуйста!

ozon_stav@rambler.ru

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

andrey357
профи

Сообщений: 1377

 

Re: Воздушно-кабельный переходна ВЛЗ 10 кВ

16 декабря 2008 г., 09:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ВЛЗ идет на разъединитель (например РЛНД), с него идет кабельная линия с концевой заделкой например 3 КНТп-10 (класс А)
По поводу резерва не скажу...

email

ozon_stav
ученик

Сообщений: 46

 

Re:

16 декабря 2008 г., 09:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Спасибо огромное, а про резерв у меня идея такая: резервный кабель просто не подключен, а когда необходимо его подключить, линия размыкается разъединителями, откручивается первый кабель и прикручиваетсся второй....
Это правильно?

ozon_stav@rambler.ru

email

Marat_ka
профи

Сообщений: 1297

 

Re: Воздушно-кабельный переходна ВЛЗ 10 кВ

16 декабря 2008 г., 09:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ozon_stav:
на это есть типовой проект 3.407.1-143.1 хоть там и на провода АС, аналогичным же образом разъединитель ставится на опоры ВЛЗ, в твоем случае необходимо использывать чертёж КРМ-1 - это разъединитель с кабельной муфтой.
Кабель резервируют обычно при переходах череж автодорогу и ж/д. Смысл резерва - не выполнять переход заново в случае повреждения КЛ.
Резерв выполняется следующим образом:
На опоры ограничивающие кабельную вставку выполняется подъём 2х КЛ, на одну КЛ устанавливается муфта и подключается в линию, на резервную КЛ муфта не устанавливается, выполняется лишь герметичная задека кабеля.

Настоящий электрик должен быть свеже вымыт, гладко выбрит и чуточку пьян!

emailicq: 267786628

ozon_stav
ученик

Сообщений: 46

 

Re: Воздушно-кабельный переходна ВЛЗ 10 кВ

16 декабря 2008 г., 10:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Marat_ka:
Но ведь там же использауется мачтовая муфта...
Я так понимаю, что раз СИП то можно использовать 3 КНТп-10.
Тем более забыл сказать что и политика у нас использовать термоусаживаемые муфты...
С учетом этого нужно на второй кабель муфту надевать?

ozon_stav@rambler.ru

email

Marat_ka
профи

Сообщений: 1297

 

Re: Воздушно-кабельный переходна ВЛЗ 10 кВ

16 декабря 2008 г., 10:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ozon_stav:
этот типовой делался при "царе-горохе" ещё промышленность на месте не стоит и конечно же надо использывать оборудование более надёжное и более удобное в монтаже и эксплуатации марка муфты - не есть догма.
На фторой кабель - если одеть концевую муфту - это будет лишнее нагромождение причём не безопасное...главное защитить кабель от попадания влаги, тем более если он маслонаполненный.

Настоящий электрик должен быть свеже вымыт, гладко выбрит и чуточку пьян!

emailicq: 267786628

ozon_stav
ученик

Сообщений: 46

 

Re: Воздушно-кабельный переходна ВЛЗ 10 кВ

16 декабря 2008 г., 10:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Marat_ka:
Окай, спасибо, убедил! ))
так и спроектирую...
Кстати в том типовом что ты привел я не нашел КРМ-1, мож КРМ-2?
И там по-моему нарисована перекидка от разъединителя к муфте, а,все-таки можно напрямую к разъединителю?

ozon_stav@rambler.ru

email

Marat_ka
профи

Сообщений: 1297

 

Re: Воздушно-кабельный переходна ВЛЗ 10 кВ

16 декабря 2008 г., 10:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ozon_stav:
именно в том что я написал КРМ-1
ты смотришь выпуск 2 с опорами на стойках СВ110
я же применю СВ105-5.

а,все-таки можно напрямую к разъединителю?
делай как в типовом к тебе вопросов меньше будет, а монтажники всё ровно сделают как им удобно...и не фак что это будет правильно...а если поломается отвечать тебе придётся за самодеятельность.

Настоящий электрик должен быть свеже вымыт, гладко выбрит и чуточку пьян!

emailicq: 267786628

ozon_stav
ученик

Сообщений: 46

 

Re: Воздушно-кабельный переходна ВЛЗ 10 кВ

16 декабря 2008 г., 11:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Marat_ka:
тож верно!

ozon_stav@rambler.ru

email

ozon_stav
ученик

Сообщений: 46

 

Re:

16 декабря 2008 г., 11:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Кстати, а если кому не сложно, подскажите пожалуйста, как СИП к муфте подключается? Ато я чет нигде не нашел, что изолированные наконечники являются арматурой ВЛЗ 10 кВ...

ozon_stav@rambler.ru

email

Alex30
профи

Сообщений: 283

 

Re:

16 декабря 2008 г., 11:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Marat_ka:
делай как в типовом к тебе вопросов меньше будет
А рукава то на муфте 3 КНТп-10 не короткие 800-1000мм!
Где их содинять (наконечники с ошиновкой) - в воздухе болтаться будут?
Я в проекте подключал на прямую на РЛНД.
Да и в реали видел подобный смонтированный переход - там тоже на прямую!

email

Alex30
профи

Сообщений: 283

 

Re:

16 декабря 2008 г., 11:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ozon_stav:
как СИП к муфте подключается?
Аппаратными зажимами А1А. А2А.
Но опять же как ты их в воздухе закрепишь?

email

Marat_ka
профи

Сообщений: 1297

 

Re:

16 декабря 2008 г., 13:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Alex30:
Я же не говорил однозначно о применении КНТп-10, во-первых.
А во-вторых по типовому так и есть - ошиновка "в воздухе болтается и лишь 1 фаза на штырьевом изоляторе.

Настоящий электрик должен быть свеже вымыт, гладко выбрит и чуточку пьян!

emailicq: 267786628

ozon_stav
ученик

Сообщений: 46

 

Re:

16 декабря 2008 г., 13:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Alex30:
ну я так думаю болтами к кабельной муфте...
а может типовой есть какой с 3 КНТп-10 и РЛНД?

ozon_stav@rambler.ru

email

ozon_stav
ученик

Сообщений: 46

 

Re:

16 декабря 2008 г., 13:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Marat_ka:
Я щас в типовой смотрю-так там с разъединителя на МАЧТОВУЮ муфту все три фазы подходят...

ozon_stav@rambler.ru

email

Marat_ka
профи

Сообщений: 1297

 

Re:

16 декабря 2008 г., 13:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ozon_stav:
Похоже ты не там где-то смотришь, нет там никакой мачтовой муфты. Концевая там муфта наружной установки полиуретановая, ничего тебе не мешает заменить её на термоусаживаемую. Посмотри ещё раз внимательно на типовой проект серии 3.407.1-143 выпуск 1 чертёж 27 лист 52.

2Всем:
Тема закрыта, я прав а вы нет и точка

Настоящий электрик должен быть свеже вымыт, гладко выбрит и чуточку пьян!

emailicq: 267786628

Alex30
профи

Сообщений: 283

 

Re:

16 декабря 2008 г., 15:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Marat_ka:
ничего тебе не мешает заменить её на термоусаживаемую.
Указаные в типовом муфты КН и КМ имеют жёстко закреплённые изоляторы на которых и крепится провод через А1А или А2А! А у термоесаживаемой длиные концы которые при соединении в пролёте с проводом ничем не закреплены.

email

Marat_ka
профи

Сообщений: 1297

 

Re:

16 декабря 2008 г., 15:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Alex30:
выделенный текст означает что Вы на меня орете?
Ты думаешь что возникнет опасность схлёстывания проводов?
Ну не знаю, всё может быть....

Настоящий электрик должен быть свеже вымыт, гладко выбрит и чуточку пьян!

emailicq: 267786628

Alex30
профи

Сообщений: 283

 

Re:

16 декабря 2008 г., 16:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Marat_ka:
Вы на меня орете?Нет я просто акцентирую внимание!
Ты думаешь что возникнет опасность схлёстывания проводов? - Да.

email

Marat_ka
профи

Сообщений: 1297

 

Re:

16 декабря 2008 г., 16:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Alex30:
ну тогда ставить КНП ...

Настоящий электрик должен быть свеже вымыт, гладко выбрит и чуточку пьян!

emailicq: 267786628

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re:

16 декабря 2008 г., 16:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Всё делается немного проще: В том месте, где на чертеже 143.1-27 кабель прижимаетсяк стойке хомутом Х8, кабель изгибается и идет на наружные клеммы РЛНД10. К м/конструкции для крепления РЛНД10 по центру приваривается держатель кабеля, в котором кабель и закрепляется. А дальше уже идет родненькая КНТП10, разделанные концы которой крепятся на клёммы самого РЛНД10. Если нужны разрядники, то конструкции крепления разрядников просто удлиняются.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru