Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 5:42 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Помогите победить ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТА


(Автор запросил подтверждение ответов на E-Mail)

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

be-cool-off86
специалист

Сообщений: 69

 

Помогите победить ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЭКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТА

04 декабря 2008 г., 19:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Товарищи, помогоите!!! Сделал проект на электроснабжение общежития, к нему привязал заземление 4 Ом. Экспертиза (если кто знает Бельтикову , г. Челябинск) делает замечания, суть которых в силу своей неопытности и молодости понять не могу:
1. Обосновать R=4 Ом контура заземления.
2. Определить суммарный ток утечки сети.
3. Предусмотреть возможность снятия напряжения с вводного выключателя на время его ремонта или демонтажа. ПУЭ п.4.1.12.
4. Предусмотреть аварийное освещение пищеблока.

email

Продолжение темы: страница 5

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3 4 5

Роман-электрик
профи

Сообщений: 1969

 

Re:

26 декабря 2008 г., 19:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Да в котельных мона и фонарик использовать в качестве аварийного. а если светильники аварийный взрывозащищенное исполнение а остальные рабочего освещения для нормальных условий.

Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.

email

be-cool-off86
специалист

Сообщений: 69

 

Re:

26 декабря 2008 г., 20:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Роман-электрик:
Я один от рабочего другой от аварийного запитал (оба взрывозащищенного исполнения), все прошло нормально. Благодарю!!! Как День энергетика прошел?

email

be-cool-off86
специалист

Сообщений: 69

 

Re:

08 января 2009 г., 21:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Всем ПРИВЕТ!!!
Проектирую электроснабжение профессионального училища. По ТУ категория надежности - III, но не придется ли мне лепить II ?
Как я понимаю, в ТУ указано какую категорию могут обеспечить снабжающие сети. По СП 31-110-2003 : 5.1 Степень обеспечения надежности электроснабжения электроприемников жилых и общественных зданий отражена в таблице 5.1. :Учреждения образования, воспитания и подготовки кадров: электроприемники противопожарных устройств и охранной сигнализации I категория
комплекс остальных электроприемников II категория
От меня потребуют обеспечение второй категории надежности?

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re:

10 января 2009 г., 17:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2be-cool-off86:

============

Вопрос
Каким образом обеспечить вторую категорию электроснабжения для токоприемников (например, школы), если в населенном пункте имеется всего один источник электроснабжения по высокой стороне. Установка резервных дизельных электростанций для всех потребителей приводит к существенному удорожанию, и заказчик зачастую отказывается от установки резервных источников.



Ответ
В соответствии с указаниями п. 1.2.17 Правил устройства электроустановок категория электроприемников по надежности электроснабжения при отсутствии указаний в ведомственных нормативных документах устанавливается проектной организацией. В имеющемся документе – СП 31-11-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» – в учреждениях «образования, воспитания и подготовки кадров» электроприемники противопожарных устройств и охранной сигнализации отнесены к первой категории по надежности электроснабжении.
В малых населенных пунктах отступление от указаний СП, по моему мнению, можно допустить электроснабжение школы от одного источника (при возможности восстановления электроснабжения в течение не более 24 часов) при условии обеспечения электроснабжения электроприемников противопожарных устройств школы от аккумуляторной батареи.

Виктор Шатров, сотрудник Ростехнадзора


===========

emailicq: 380411053

be-cool-off86
специалист

Сообщений: 69

 

Re:

12 января 2009 г., 00:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Есть ли смысл от одной ТП проложить рабочий и резервный кабель к Щитовой с установкой рубильника перекидного ПР-8-ВР ? Обеспечится этим вторая категория?

email

Electric14
профи

Сообщений: 1109

 

Re:

12 января 2009 г., 20:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2be-cool-off86:
Есть ли смысл от одной ТП проложить рабочий и резервный кабель к Щитовой с установкой рубильника перекидного ПР-8-ВР ? Обеспечится этим вторая категория?
смысл есть, в примечаниях на однолинейной схеме следует указать, что и когда преключать....
если ТП на 1 Тр и питающая линия одна, то 2-я не обеспечивается, но до границы проектирования (точки подключения) можно запроектировать 2 кабеля
ваще Заказчегу следует запросить таки новые ТУ на ЭС, применительно к 2-ой категории

"всю жизнь путал реактив с креативом"

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re:

12 января 2009 г., 23:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2be-cool-off86:

news.elteh.ru/aq

======

Владимир Карпов
Согласно п 1.2.19 ПУЭ, "электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания". являются ли независимыми источниками две секции сборных шин одной ТП2 X 630 10/0,4 или необходимо обеспечение электроэнергией потребителя от разных ТП2 X 630 10/0,4? прошу принять во внимание, что питание ТП идет по двухлучевой радиально-кольцевой схеме от одного РП.
Виктор Шатров, референт Ростехнадзора

Без анализа схемы конкретной сети 10 кВ однозначный ответ на поставленный вопрос дать невозможно. Двухлучевая схема сети 10 кВ может обеспечить независимость секций 0,4 кВ трансформаторных подстанций 6–10/0,4 кВ при условии, что секции шин РП получают питание от независимых источников питания (см. п. 1.2.10 ПУЭ с разъяснением термина «независимый источник питания»).

======

emailicq: 380411053

be-cool-off86
специалист

Сообщений: 69

 

Re:

20 января 2009 г., 21:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Всем доброе время суток! У меня такая проблема: 2-х этажное здание, на 1-м этаже магазины, а на 2-м офис.
Вопрос: Не придется ли мне запроектировать 2 учета эл. энергии?
Заранее благодарен!

email

морозный
гость

 

Re:

21 января 2009 г., 16:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вопрос: Не придется ли мне запроектировать 2 учета эл. энергии?
возможно, может и больше. Зависит от ТУ и ТЗ.

email

be-cool-off86
специалист

Сообщений: 69

 

Re:

21 января 2009 г., 21:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2морозный:
В ТУ ничего не указано и заказчик тоже ничего не знает, сделал оба варианта, на месте с инспектором разберемся.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3 4 5

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru