Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 4:34 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Библиотека (книгохранилище) - трубы или гофра???


(Автор запросил подтверждение ответов на E-Mail)

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Олег_См
ученик

Сообщений: 38

 

Библиотека (книгохранилище) - трубы или гофра???

01 декабря 2008 г., 17:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вопросик такой - намечается обект книгохранилище - большое помещение, в нём стеллажи металлические, состоящие из секций и все стеллажи заполнены книгами (архив библиотеки). На каждой секции нужно светильник повесить. Так вот можно ли проводку вести в гофре по металлическим конструкциям стеллажей к светильникам или всё же положено металлические трубы. И степень защиты светильников какая должна быть?

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: Библиотека (книгохранилище) - трубы или гофра???

02 декабря 2008 г., 11:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Архив - однозначно П-2А, значит светильники не ниже IP54. Я всегда применяю ARCTIC. А кабель можно и открыто прокладывать.

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

Олег_См
ученик

Сообщений: 38

 

Re: Библиотека (книгохранилище) - трубы или гофра???

12 декабря 2008 г., 13:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


vyachek, спасибо огромное за помощь!

Подскажите плиз ещё - выключатели (для освещения) можно ли располагать в этом помещении скажем на стенах или на самих стеллажах с книгами (стеллажи металлические). Выключатели планируем ставить обычные пластиковые наружные типа ПГ - полугерметичные. От выключателя до коробки распаячной (тоже стальная наружная) - металлорукав (т.к. изгибы и чтобы трубы не гнуть делаем м-рукав). Между коробками магистрально идёт стальная труба и от каждой коробки идёт ответвление на светильник тоже хотим металлорукавом делать (удобнее - не надо трубы гнуть). Можно ли так делать?

email

Engineer
профи

Сообщений: 1017

 

Re: Библиотека (книгохранилище) - трубы или гофра???

12 декабря 2008 г., 14:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В таких зонах разрешена любого вида прокладка проводов и кабелей (7.4.39), в том числе и открытая, но в любом случае кабели и провода должны иметь покров и оболочку из материалов, не распространяющих горение (7.4.36). Так же выключатели осветительных сетей рекомендуется выносить из пожароопасных зон любого класса, если это не вызывает существенного удорожания и расхода цветных металлов (7.4.24). В вашем случае (большое книгохранилище) вам необходимо соблюсти п. 4.42
Светильники обязательно на стеллаж крепить, почему не на потолке?

emailicq: 270008060

Олег_См
ученик

Сообщений: 38

 

Re: Библиотека (книгохранилище) - трубы или гофра???

13 декабря 2008 г., 14:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Engineer, спасибо за помощь. "Так же выключатели осветительных сетей рекомендуется выносить из пожароопасных зон любого класса, если это не вызывает существенного удорожания и расхода цветных металлов (7.4.24)" - а как доказать, что вынос вызывает удорожание (в нашем случае расход кабеля повышается почти в два раза, т.к. выносить все выключатели, а их штук 20-25 будет, нужно в другое помещение к щиту освещения и оно удалённое). Стеллажи состоят из рядов и стоят в два этажа вплотную друг к другу и сварены в единую большую конструкцию - сверху и с боков их никак не осветить, поэтому на каждый ряд ставим по 8 светильников. Питающая линия будет идти в трубах (т.к. архив был раньше в другом здании и остались готовые конструкции со стальными коробками и трубами), а ответвления на выключатели и светильники делаем в металлорукаве для удобства.

email

Олег_См
ученик

Сообщений: 38

 

Re: Библиотека (книгохранилище) - трубы или гофра???

13 декабря 2008 г., 14:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


http://www.colan.ru/support/pue/tabl743.html что-то не пойму таблиц. Что это такое 2'3 и 5'3 если это IP 23 и IP 53 соответственно, то тогда по пункту "7.4.32. В пожароопасных зонах должны применяться светильники, имеющие степень защиты не менее указанной в табл. 7.4.3."
и таблица 7.4.3. для П-2А - светильники с лампами накаливания "П-IIа, а также П-II при наличии местных нижних отсосов и общеобменной вентиляции " - IP 23 получается для стационарных светильников. Или я неправ?

email

Молчун
гость

 

Re: Библиотека (книгохранилище) - трубы или гофра???

14 декабря 2008 г., 00:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если не ошибаюсь, апостроф после первой цифры в обозначении типа исполнения оборудования, это какое-то ограничение на степень защиты. Т.е. защита обеспечиваться не по всем направлениям.
Хотя в госте 14254-96 об это ни слова.

email

Олег_См
ученик

Сообщений: 38

 

Re: Библиотека (книгохранилище) - трубы или гофра???

17 декабря 2008 г., 18:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ага, вот здесь подробней об апострофах http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=107747
А где написано про то, какие помещения относятся к классам по пожароопасности (П-IIа, П-II и т.п.). Что-то не нашёл я.

email

Молчун
гость

 

Re: Библиотека (книгохранилище) - трубы или гофра???

17 декабря 2008 г., 22:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ПУЭ 7.4.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru