Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 21:04 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Защита конденсаторной установки


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Engineer
профи

Сообщений: 1017

 

Защита конденсаторной установки

01 декабря 2008 г., 09:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Всем привет! Прошу сильно не бить: как выбрать кабель и автомат для защиты конденсаторной установки мощностью 75 кВар? Как ток посчитать?

emailicq: 270008060

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Владимир_43
профи

Сообщений: 891

 

Re: Защита конденсаторной установки

01 декабря 2008 г., 09:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Engineer:
паспорт есть на нее? может там есть какие то спец требования?

Выполним работы. КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, ДЕШЕВО. Выбирайте ДВА любых критерия.

emailicq: 310991415

Engineer
профи

Сообщений: 1017

 

Re: Защита конденсаторной установки

01 декабря 2008 г., 10:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


вот описание с сайта: http://www.pea.ru/docs/index.php?id=332
я выбрал КРМ-0,4-75-7,5 У3

emailicq: 270008060

Alex30
профи

Сообщений: 283

 

Re: Защита конденсаторной установки

01 декабря 2008 г., 13:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Engineer:
Недавно сталкивался с конденсаторными уст. правда "Матик-электро" , так у них указано сечение питающего кабеля -для вашего случая 3х50мм2, а автомат по номинальному току с коэфф. перегрузки до 1,3 т.к. перегрузок нетерпят!

email

Berlioz
гость

 

Re: Защита конденсаторной установки

01 декабря 2008 г., 13:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


автомат по номинальному току с коэфф. перегрузки до 1,3 т.к. перегрузок нетерпят!
А вот это штото новое. Какой еще К перегрузки автомата? При 1,45*Iном-так автомат > чем за час сработает (с 63А за 2). Так это у всех автоматов модульных.

email

Rustmaker
профи

Сообщений: 1266

 

Re: Защита конденсаторной установки

01 декабря 2008 г., 13:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Не понял, но попробую... (с) Rustmaker

email

Slimp
ученик

Сообщений: 46

 

Re:

01 декабря 2008 г., 14:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Можно ведь исмользовать и не модульные автоматы, например с электроными расцепителями и отрегулировать на необходимую перегрузку. Да и у момульных автоматов есть серии с 1.3Iн и 1.2Iн. Например Курские автоматы ВМ40 с хар-ками L и G 1.3Iн срабатывание в течении 60мин. автоматы АВВ с хар-ками Z и K 1.2Iн срабатывание в течении 60мин, у них же при токе 1.5Iн срабатывание до 2мин

email

Alex30
профи

Сообщений: 283

 

Re: Защита конденсаторной установки

01 декабря 2008 г., 14:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Какой еще К перегрузки автомата?
я видно не правильно выразился К прегрузки конденсатора по току 1,3 , а не автомата! Т.ч. Iуст должен быть как можно ближе к Iном. конденсат. установки. Если я не прав прошу меня поправить!

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3288

 

Re: Защита конденсаторной установки

01 декабря 2008 г., 14:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Engineer:
http://electricalschool.info/main/ekspluat/152-vidy-povrezhdenijj-i-zashhita-batarejj.html здесь для 10кВ пример...

А пуркуа-бы и не па?

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Защита конденсаторной установки

07 декабря 2008 г., 18:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


обведено красным. данные брал с сайта ielectro.ru

emailicq: 380411053

Engineer
профи

Сообщений: 1017

 

Re: Защита конденсаторной установки

08 декабря 2008 г., 12:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2 jgman: спасибо!
Вот виктор змий подсказал: I=Q/380*1,73*sin, т.к. мы делим квары на синус фи, то косинус фи равен нулю, синус равен соответствено 1. У меня вышло 75 квар/380*1,73=114 А, в полне похоже.
А есть ли какие броски тока в связи с зарядом/разрядом конденсаторов?

emailicq: 270008060

Alex30
профи

Сообщений: 283

 

Re: Защита конденсаторной установки

08 декабря 2008 г., 14:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вот что ещё пишут в учебном пособии АВВ:
Автоматические выключатели для защиты и коммутации конденсаторов в сетях
низкого напряжения должны:
1. выдерживать токи переходных процессов, которые появляются при подклю-
чении и отключении конденсаторов. В частности мгновенные магнитные и
электронные расцепители не должны срабатывать из-за бросков этих токов;
2. выдерживать периодические и постоянные сверхтоки, вызванные гармониками
напряжения и отклонением (+15%) от номинального значения емкости;
3. проводить большое количество операций под нагрузкой и без нее с высокой
частотой;
4. быть скоординированными со всеми внешними устройствами (контакторами).
Более того, проводящая и отключающая способность автоматического выклю-
чателя должна быть адекватна значениям тока короткого замыкания в энерго-
системе.
В стандарте IEC 60831-1 и 60931-1 сказано, что:
- конденсаторы должны нормально функционировать с действующим значением
тока до 130% от номинального значения тока Irc (из-за возможного присутствия
гармоник в напряжении сети);
- допускается отклонение 15% емкости.
Максимальный ток, который может потребляться конденсатором Icmax:
Ic max=1.3*1.15*Qc/1.73*Ur≈1.5Irc

Таким образом:
- номинальный ток автоматического выключателя должен быть больше
чем 1,5·Irc;
- настройка защиты от перегрузки должна быть равной 1,5·Irc.
Подключение конденсатора сходно с операцией замыкания в
условиях короткого замыкания, ток переходного процесса при этом
характеризуется высокой частотой (1÷15 кГц) малой длительностью
(1÷3 мс) и высокой амплитудой (25÷200 Irc).
Таким образом:
- автоматический выключатель должен иметь соответствующую
проводящую способность;
- настройка мгновенной защиты от короткого замыкания не должна
провоцировать ложное срабатывание.
Обычно так же соблюдается второе условие:
• Для термомагнитных расцепителей магнитная защита должна быть настроена
на значение не меньше чем 10 * Icmax
I3≥10*Icmax=15*Irc=15*Qr/1.73*Ur
• Для электронных расцепителей мгновенная защита от короткого замыкания
должна быть выключена (I3 = off).
Далее следуют сводные таблицы для автоматических выключателей для опреде-
ления версии в зависимости от отключающей способности.....

email

nikash
новичок

Сообщений: 3

 

Re:

23 февраля 2009 г., 19:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


По току коммутационно-защитной аппаратруры все просто.
Номинальный ток (при 0,4кв), рассчитанный или измеренный клещами =1,4*Q. Где Q- мощность КУ в квар. По ПУЭ для коммутационно-защитной аппаратруры значение этого тока надо увеличить на 30%. Т.е. в итоге, ток =2*Q.
Для установки, например, 100 квар надо рассчитывать на ток 200а.
И еще совет: каждый пускатель КУ должен быть защищен отдельными предохранителями! Обязательно! Серпуховские установки страдают отсутствием оного и потому нигде не работают.

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re:

03 марта 2009 г., 18:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2nikash: почесав репу совсем не понял как получилось ток =2*Q. у меня получилось 1.82 ..

emailicq: 380411053

Гость
гость

 

Re:

28 февраля 2014 г., 15:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Добрый день! Помогите пожалуйста начинающему энергетику! Вопрос собственно в чём, Супермаркет запитан от КТП-1000 кВА, имеется ячейка конденсаторной установки на 160 кВА регулируемая регулятором реактивной мощности DELTA-KVAR. Конденсаторная установка включает в себя 5 банок (3*40 кВА и 2*20 кВА). Питание каждой банки осуществляется через отдельный автомат и пускатель. Включение пускателя регулируется DELTA-KVAR, то есть он определяет и по необходимости добавляет ёмкость батареи.
Вопрос: При осмотре БСК каждое утро, выявляется отключённым автомат
(50 А) включающий одну банку 20 кВА (условно1) при том, что пускатель этой же банки притянут. По каким причинам может отключатся автомат? Т. к. при измерении тока клещами определяется ток в 25 А. При расчётах ток 40 А, автомат на 50 А. (Пробовали менять местами банки и автоматы на условно 2 группе всё работает нормально). Возможно что то в настройках DELTA-KVAR?

email

Гость
гость

 

БСК выбивает автомат

28 февраля 2014 г., 15:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Добрый день! Помогите пожалуйста начинающему энергетику! Вопрос собственно в чём, Супермаркет запитан от КТП-1000 кВА, имеется ячейка конденсаторной установки на 160 кВА регулируемая регулятором реактивной мощности DELTA-KVAR. Конденсаторная установка включает в себя 5 банок (3*40 кВА и 2*20 кВА). Питание каждой банки осуществляется через отдельный автомат и пускатель. Включение пускателя регулируется DELTA-KVAR, то есть он определяет и по необходимости добавляет ёмкость батареи.
Вопрос: При осмотре БСК каждое утро, выявляется отключённым автомат
(50 А) включающий одну банку 20 кВА (условно1) при том, что пускатель этой же банки притянут. По каким причинам может отключатся автомат? Т. к. при измерении тока клещами определяется ток в 25 А. При расчётах ток 40 А, автомат на 50 А. (Пробовали менять местами банки и автоматы на условно 2 группе всё работает нормально). Возможно что то в настройках DELTA-KVAR?

email

Гость
гость

 

Re: БСК выбивает автомат

28 февраля 2014 г., 15:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Добрый день! Помогите пожалуйста начинающему энергетику! Вопрос собственно в чём, Супермаркет запитан от КТП-1000 кВА, имеется ячейка конденсаторной установки на 160 кВА регулируемая регулятором реактивной мощности DELTA-KVAR. Конденсаторная установка включает в себя 5 банок (3*40 кВА и 2*20 кВА). Питание каждой банки осуществляется через отдельный автомат и пускатель. Включение пускателя регулируется DELTA-KVAR, то есть он определяет и по необходимости добавляет ёмкость батареи.
Вопрос: При осмотре БСК каждое утро, выявляется отключённым автомат
(50 А) включающий одну банку 20 кВА (условно1) при том, что пускатель этой же банки притянут. По каким причинам может отключатся автомат? Т. к. при измерении тока клещами определяется ток в 25 А. При расчётах ток 40 А, автомат на 50 А. (Пробовали менять местами банки и автоматы на условно 2 группе всё работает нормально). Возможно что то в настройках DELTA-KVAR?

email

Volk
гость

 

Re: БСК выбивает автомат

28 февраля 2014 г., 23:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Выше сообщение 08 декабря 2008 г., 14:24 можно прочитать, вдруг ваш случай

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru