Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 19:23 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Заземление ДГ и подключение


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Марина01
гость

 

Заземление ДГ и подключение

18 ноября 2008 г., 10:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Уважаемые, подскажите где правильно заземляют дизель-генератор отдельностоящий: на выходе кабеля из помещения ДГ, или же на вводе в здание? склоняюсь к вар.2, развести PEN на РE и N, PE к ГЗШ. это верно?поделитесь, пожалуйста, правильной схемой подключения дизеля.

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

морозный
профи

Сообщений: 306

 

Re: Заземление ДГ и подключение

18 ноября 2008 г., 11:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


выдержка из ПУЭ п. 1.7.101.

1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора или выводы источника однофазного тока, в любое время года должно быть не более 2, 4 и 8 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. Это сопротивление должно быть обеспечено с учетом использования естественных заземлителей, а также заземлителей повторных заземлений PEN- или PE-проводника ВЛ напряжением до 1 кВ при количестве отходящих линий не менее двух. Сопротивление заземлителя, расположенного в непосредственной близости от нейтрали генератора или трансформатора или вывода источника однофазного тока, должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока.
При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом•м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01•ρ раз, но не более десятикратного.


Я делал так: в непосредственной близости от ДГУ бил контур не более 30Ом и соединял его с существующими заземляющими устройствами (Шина РЕ во ВРУ здания).

email

elar
специалист

Сообщений: 168

 

Re: Заземление ДГ и подключение

18 ноября 2008 г., 12:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


4 Ома должно быть

email

BOOMER
профи

Сообщений: 667

 

Re: Заземление ДГ и подключение

18 ноября 2008 г., 13:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2elar:
4 Ома должно быть

30 Ом (п. 1.7.101 ПУЭ).
Полностью согласен с морозным.
Надо свой контур 30 Ом и соединить с контуром ВРУ (хоть в земле, хоть жилой питающеко кабеля).

emailicq: 403913883web-сайт

морозный
профи

Сообщений: 306

 

Re: Заземление ДГ и подключение

18 ноября 2008 г., 13:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


4 Ома должно быть - Сопротивление заземляющего устройства, а это "комплекс всех железок в земле + всех соединителей этих железок"
- оно в итоге и будет меньше 4Ом

1.7.19. Заземляющее устройство - совокупность заземлителя и заземляющих проводников.

Поэтому мы используем свой заземлитель с R<30 Ом + заземлители ТП, искусственные, естественные и вообще все соединенные заземлители посредством заземляющих проводников.

email

Марина01
гость

 

Re: Заземление ДГ и подключение

18 ноября 2008 г., 18:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Спасибо всем за советы. остановлюсь на варианте морозного.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7