Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 2:23 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Кабель ВВГнг 8(1х240)


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гость
гость

 

Кабель ВВГнг 8(1х240)

14 ноября 2008 г., 15:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Всем доброго времени суток!
Может кто знаетю
Какой длительно допустимый ток будет для кабеля ВВГнг 8(1х240) на каждую фазу.

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re: Кабель ВВГнг 8(1х240)

14 ноября 2008 г., 20:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А это надо с ними посоветоваться: http://dxdt.ru/2008/02/01/1075/

email

Гость
гость

 

Re: Кабель ВВГнг 8(1х240)

05 декабря 2008 г., 15:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А кроме шуток, серьезно надо, заказчик требует именно кабель, от шинопровода категорически отказыватеся

email

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re: Кабель ВВГнг 8(1х240)

05 декабря 2008 г., 16:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Возьми из расчёта 3-3,5 А/мм2 по таблице ПУЭ 1.3.36 или из каталога Севкабеля http://www.sevcable.ru/files/spinfo/tok-nagr-cab.pdf табл.4 704 А на воздухе и 525 А в земле. Ну, и учти коэффициенты на количество кабелей, способ прокладки, температуру окружающей среды и т.д. Как видишь, разброс большой...

email

Andrey59
гость

 

Re: Кабель ВВГнг 8(1х240)

05 декабря 2008 г., 16:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


По ПУЭ 605А для воздуха. Можно х0,92 из-за совместной прокладки. А можно не умножать т.к. например Харьковский завод "Южкабель" дает на воздухе 704А, в земле 525А

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru