Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 2:40 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / 2 кабеля 0,4кВ в одной траншее


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Марина01
гость

 

2 кабеля 0,4кВ в одной траншее

31 октября 2008 г., 13:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Подскажите, кто сталкивался. 2 кабеля питают здание II кат., прокладываю в одной траншее, есть потребители I кат (стандартный набор для обществ зд.), поэтому в соотв ПУЭ 2.3.83 закладываю над кабелями сигнальн ленту.
в ТУ есть пункт, в кот указано, что если есть потребители I кат, нужно кабели прокладывать по разным траншеям.
зачем? непонятно. может предусмотреть разделяющую полосу мд ними? поделитесь мнениями, господа.


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Marat_ka
профи

Сообщений: 1297

 

Re: 2 кабеля 0,4кВ в одной траншее

31 октября 2008 г., 13:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Марина01:
Эта тема обсуждалась сравнительно недавно, поищи лучше там всё подробно изложено.

Настоящий электрик должен быть свеже вымыт, гладко выбрит и чуточку пьян!

emailicq: 267786628

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: 2 кабеля 0,4кВ в одной траншее

31 октября 2008 г., 17:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ВОПРОС: О ПРОКЛАДКЕ ВЗАИМОРЕЗЕРВИРУЮЩИХ КАБЕЛЕЙ В ТРАНШЕЯХ
Ответ: Ассоциация «Росэлектромонтаж» Технический циркуляр № 16/2007 от 13.09.2007
«О ПРОКЛАДКЕ ВЗАИМОРЕЗЕРВИРУЮЩИХ КАБЕЛЕЙ В ТРАНШЕЯХ»
Ассоциация «Росэлектромонтаж» выпускает технические циркуляры, цель которых – прояснить и уточнить требования, содержащиеся в действующих “Правилах устройства электроустановок” и в других нормативных документах.
Вопрос о прокладке взаиморезервирующих кабельных линий в земле в действующих «ПУЭ» не отражен. В свое время условия прокладки взаиморезервирующих кабельных линий в земле регламентировались «Инструкцией по проектированию электроснабжения промышленных предприятий» СН 174-75, согласно которой взаиморезервирующие кабели, питающие потребителей I категории, необходимо прокладывать в разных траншеях с расстоянием между траншеями не менее 1 м. В нормы технологического проектирования НТП ЭПП-94, которые выпущены ВНИПИ «Тяжпромэлектропроект» взамен СН 174-75, и в проект главы 2.3 «ПУЭ» седьмого издания требования к прокладке взаиморезервирующих кабелей в траншеях не включены. Таким образом, в действующих нормативных документах практически отсутствуют указания по правилам проектирования взаиморезервирующих кабельных линий.
Отсутствие указанных нормативов приводит к затруднениям при проектировании и не позволяет в ряде случаев принимать технически обоснованные решения. Целью выхода настоящего циркуляра является устранение пробелов в действующих нормативных документах и выдача конкретных рекомендаций по проектированию взаиморезервирующих кабельных линий.
При проектировании взаиморезервирующих кабельных линий необходимо руководствоваться следующим:
1. Взаиморезервирующие кабели рекомендуется прокладывать по разным трассам, т. е. в разных траншеях с расстоянием между траншеями не менее 1 м или в одной траншее с расстоянием между группами кабелей не менее 1м.
2. Расстояние между траншеями увеличивается до 3 м для кабелей от третьего источника к электроприемникам особой группы I категории.
3. В стесненных условиях, например для объектов городской инфраструктуры, допускается прокладка взаиморезервирующих кабельных линий в одной траншее с уменьшением расстояний между ними, за исключением третьей линии для питания электроприемников первой категории особой группы. Совместная прокладка с уменьшенным расстоянием выполняется в соответствии с требованиями п. 2.3.86 «ПУЭ» шестого издания при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей.
4. В случае необходимости должна быть обеспечена защита кабелей от повреждений при производстве земляных работ, например, прокладка в трубах.

email

OHEMS
гость

 

Re: 2 кабеля 0,4кВ в одной траншее

31 октября 2008 г., 19:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Кузьменко В.В.:
Руководствовался ранее таким документом. Очень нравился момент для стесненных условий (что можно до 0,5м) в вашей редакции этого нет.

УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО
Президент Руководитель департамента
Ассоциации Государственного
«РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» энергетического надзора
Е.Ф. Хомицкий С.А.Михайлов
2004г. 2004г.

АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ»
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР

№ /2004
г. Москва «20» августа 2004г.

О прокладке взаиморезервируемых
кабелей в траншеях


Вопросы прокладки взаиморезервируемых кабелей в траншее, в том числе имев-шиеся в СН 174-75, в ПУЭ шестого издания не отражёны.

Целью настоящего циркуляра является разъяснения вопроса прокладки взаиморе-зервируемых кабелей в траншеях, в связи с большим количеством поступающих вопросов.
Взаиморезервируемые кабели и провода, а также кабели и провода, относящиеся к взаиморезервируемым (рабочему и резервному) электроприёмникам, как правило, следует прокладывать по разным трассам.
Взаиморезервируемые кабели (за исключением третьей линии особой группы I ка-тегории) следует прокладывать в разных траншеях с расстоянием между стенками тран-шей не менее 1м или в одной траншее с расстоянием между группами кабелей не менее 1м. В стеснённых условиях допускается уменьшить указанное расстояние до 0,5м (за ис-ключением случаев прокладки кабелей, относящихся к электроприёмникам I категории).
Взаиморезервируемые кабели третьей линии особой группы I категории проклады-ваются в разных траншеях с расстоянием между стенками траншей не менее 3м.


Нет ли у кого версии на более менее официальной бумаге?

email

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re: 2 кабеля 0,4кВ в одной траншее

31 октября 2008 г., 20:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Поофициальней в журнале Новости электротехники №5(47) от 2007 г. http://www.news.elteh.ru/arh/2007/47/14.php

email

Driuchkov
гость

 

Re: 2 кабеля 0,4кВ в одной траншее

22 октября 2009 г., 18:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Тема старая и, наверное, избитая, но все же.
по пункту
Совместная прокладка с уменьшенным расстоянием выполняется в соответствии с требованиями п. 2.3.86 «ПУЭ» шестого издания при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей.
Что является защитой кабелей? Только несгораемая перегородка? Или можно а/ц трубы? Или пнд-трубы?

email

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re: 2 кабеля 0,4кВ в одной траншее

22 октября 2009 г., 19:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Driuchkov:
Что является защитой кабелей? Только несгораемая перегородка? Или можно а/ц трубы? Или пнд-трубы?
Журнал № 2(56) 2009 год http://news.elteh.ru/aq/?&p=3
Юрий Янсон

Название предприятия:ГАУ КО «Управление Госэкспертизы»
Профиль предприятия:-
ТЦ от 20.08.2004 «О прокладке взаиморезервируемых кабельных линий» Ассоциации «Росэлектромонтаж» рекомендует прокладку взаиморезервируемых кабелей электропитания в земляной траншее в разных траншеях с расстоянием между траншеями не менее 1 м или в одной траншее с расстоянием между кабелями не менее 1 м. Распространяется ли данная рекомендация на питание ТП и линий от них до жилых домов, где преобладает нагрузка 2-й категории, но имеются лифты и другая нагрузка 1-й категории, запитываемая в ГРЩ с помощью ВРУ с АВР? Ведь в случае повреждения обоих кабелей в траншее АВР бесполезен.

Александр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ

Обращаем внимание на то, что норма, приведенная в техническом циркуляре (ТЦ) №16/2007 Ассоциации «Росэлектромонтаж» от 14.09.2007 «О прокладке взаиморезервируемых кабелей в траншеях», в соответствии с указаниями п. 1 ТЦ, распространяется на все взаиморезервирующие кабельные линии, а не только на те, которые питают электроприемники первой категории по надежности электроснабжения. Электроприемники второй категории по надежности электроснабжения в части требований к независимым источникам питания и питающим линиям не отличаются от электроприемников первой категории по надежности электроснабжения.
Пункт 3 ТЦ допускает в стесненных условиях городской инфраструктуры прокладку взаиморезервирующих кабельных линий в одной траншее с уменьшением расстояний между кабелями до значений, установленных п. 2.3.86 ПУЭ. При этом должна быть обеспечена защита от повреждения кабеля при КЗ в соседней линии.
Данное требование выполняется, например, при прокладке кабелей в ПНД трубах.

email

Driuchkov
гость

 

Re: 2 кабеля 0,4кВ в одной траншее

22 октября 2009 г., 20:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


mav
Теперь понятно, спасибо!

email

aliexey
новичок

Сообщений: 16

 

Re: 2 кабеля 0,4кВ в одной траншее

07 декабря 2011 г., 11:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Driuchkov:
Что является защитой кабелей? Только несгораемая перегородка? Или можно а/ц трубы? Или пнд-трубы?
Журнал № 2(56) 2009 год http://news.elteh.ru/aq/?&p=3
Юрий Янсон

Название предприятия:ГАУ КО «Управление Госэкспертизы»
Профиль предприятия:-
ТЦ от 20.08.2004 «О прокладке взаиморезервируемых кабельных линий» Ассоциации «Росэлектромонтаж» рекомендует прокладку взаиморезервируемых кабелей электропитания в земляной траншее в разных траншеях с расстоянием между траншеями не менее 1 м или в одной траншее с расстоянием между кабелями не менее 1 м. Распространяется ли данная рекомендация на питание ТП и линий от них до жилых домов, где преобладает нагрузка 2-й категории, но имеются лифты и другая нагрузка 1-й категории, запитываемая в ГРЩ с помощью ВРУ с АВР? Ведь в случае повреждения обоих кабелей в траншее АВР бесполезен.

Александр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ

Обращаем внимание на то, что норма, приведенная в техническом циркуляре (ТЦ) №16/2007 Ассоциации «Росэлектромонтаж» от 14.09.2007 «О прокладке взаиморезервируемых кабелей в траншеях», в соответствии с указаниями п. 1 ТЦ, распространяется на все взаиморезервирующие кабельные линии, а не только на те, которые питают электроприемники первой категории по надежности электроснабжения. Электроприемники второй категории по надежности электроснабжения в части требований к независимым источникам питания и питающим линиям не отличаются от электроприемников первой категории по надежности электроснабжения.
Пункт 3 ТЦ допускает в стесненных условиях городской инфраструктуры прокладку взаиморезервирующих кабельных линий в одной траншее с уменьшением расстояний между кабелями до значений, установленных п. 2.3.86 ПУЭ. При этом должна быть обеспечена защита от повреждения кабеля при КЗ в соседней линии.
Данное требование выполняется, например, при прокладке кабелей в ПНД трубах.

Вопрос является ли ПНД труба несгораемой прегородкой? (в чем я сильно сомневаюсь). У кого нибудь есть ли результаты положительной экспертизы такого решения (в одной траншее в ПНД трубах)

email

Пончик
профи

Сообщений: 635

 

Re: 2 кабеля 0,4кВ в одной траншее

08 декабря 2011 г., 10:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


закладывай тротуарную плитку между кабелями

FZX
специалист

Сообщений: 115

 

Re: 2 кабеля 0,4кВ в одной траншее

08 декабря 2011 г., 11:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


У кого нибудь есть ли результаты положительной экспертизы такого решения (в одной траншее в ПНД трубах)
У меня есть результат отрицательно госэкспертизы самого способа прокладки в ПНД трубе, тема про это есть отдельная.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru