Ответы
|
|
Vladimir-1 профи

Сообщений: 952 |

В земле не очень хороший вариант. Коробку разветвительную в зелю не бросишь. Ее надо будет вешать на стену бытовки. И кабель таскать из земли и обратно. Лишний расход кабеля.
Лучше подключай как мет. гаражи: на высоте 2,2-2,5м от земли кабелем/проводом в мет. трубе соответствующего диаметра. На две бытовки одна разветвительная коробка (или две, в зависимости от точек ввода). Ввод в бытовку в метллорукаве. В разветвит. коробке можно "орешки" применить.
|
oipop специалист

Сообщений: 89 |

Вы что там БАМ строите?!!!! Первый раз вижу и слышу о таком кол-ве бытовок на стройплощадке! Очень похоже на рынок. А запитать, можно. Почитай книжку Каракина о временном електроснабжении и елекроосвещении стройплощадок. Кабель в земле на стройплощадке запрещен. Запитывай ВЛ, ставь сборки на определенное количество бытовок, сборки запитывай от ГРЩ тоже ВЛ. Я делал металлические стойки на 0,5 м и приваривал их к бытовке, к ним крепил кабель на проволоке, ответвления делал в распредкоробке со степенью защиты IP65 и крепил ее к тойже стойке. Удачи!
|
Гость гость

|

Днем бытовка, а вечером родной дом для Джамшута и Равшана
|
NoR специалист

Сообщений: 103 |

Это не стройплощадка а жилый городок для работников работающие вахтой (родственики Джамшута и Равшана ).
Заказчик настаивает на кабеле в земле. Я думаю пременить кабельные колодцы. Только возникает вопросы:
- Как их преминять?
- Какие типы бывают?
- Как ведут строительство?
|
Vladimir-1 профи

Сообщений: 952 |

2NoR:
кабельные колодцы
Дороговато будет для родствеников.
Помоему твой заказчик не понимает во что это (куча колодцев) выльется. Согласуй с ним хотя бы примерно по стоимости и он наверняка передумает.
А колодцы и их применение можно посмотреть в любом справочнике на прокладку кабелей в земле. Силовых или телефонных. Есть 5-6 видов. Различаются габаритами. Из двух или четырех частей. Бетонные. Можно делать по месту из кирпича. А есть и пластмасовые. Поищи в инете. Но что по стоимости, не подскажу.
И еще, вызывает сомнение, как в колодцы будет заходить кабель. Если не обеспечить полную герметизацию, то коробки разветвительные зальет водой. Одним словом - это очень плохое решение.
Уж тогда делать как на осветительных столбах. Протяжный ящик выше земли и кабель защел-вышел.
|
Al Ща профи

 Сообщений: 3291 |

2NoR:
Можно "масенькие боксики на ножках", с соответствующей степенью защиты, на несколько вагончиков ставить...Вязать шлейфом...В них - выключатель нагрузки на ввод и автоматики на группы...
А пуркуа-бы и не па?
|
К.З. ученик

 Сообщений: 22 |

Наступает зима. Уже скоро.
1 вагончик это 2 обогревателя (0,5+0,5 кВт)+электроплитка(1 кВт)+2 лампочки(0,2 кВт) причем по вечерам коэф. одновременного действия- большой.
Получается общая мощность 700-800 кВт. Неслабо
Своих не бьет.
|
NoR специалист

Сообщений: 103 |

Заказчика убедил. Делаю воздушкой. Получилось 27 щитов(только на бытовки)+ 2 столовых + офисные помещения+освещение. На все это дело выделяют 1 МВт.
|
|
|