Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 13:04 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / HELP!!!!!!!!!!!!! Помогите офигевшей девочке........


(Автор запросил подтверждение ответов на E-Mail)

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

beepsi
новичок

Сообщений: 7

 

HELP!!!!!!!!!!!!! Помогите офигевшей девочке........

18 сентября 2008 г., 15:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Люди добрые, спецы и не очень... Выручайте. Или я полная дура или мой босс. Работаю в отделе маркетинга, готовлю к выходу каталог Кабельно Проводниковой Продукции, получила задание найти упрощенные формулы для 1) расчета длительно допустимого тока и 2) расчета сопротивления для кабелей и проводов (потеря напряжения на длину). ПО пункту 1) нашла вот это - I=P/U. Даже поняла, как по этой формуле и таблицам ПУЭ определить сечение провода, но теперь встал вопрос в том, чтобы расчитать длительно допустимый ток для 3-х фаз............ HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Если кто-то знает - откликнитесь пожалуйста и просьба по возможности с объяснением, чтобы я могла объяснитьэто своему боссу. А по пункту 2) нарыла это - R=Px(L/S) формула как формула,но нигде не могу найти пояснение к ней. Пожалуйста помогите. HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Заранее всех целую...........

Продолжение темы: страница 2

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

beepsi
новичок

Сообщений: 7

 

Re: Помогу офигительной девочке...

19 сентября 2008 г., 15:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2yp(*)ul-l:
Пасибки. Я тоже говорю руководству, что великолепно могу объяснить например всё о маникюре, а они мне: - Постигай!

2Бригадир:
Пасибочки

2Engineer:
Ой, как классно

Я Вас всех цёмачки............

Раз Вы все такие добрые решила добить Вас окончательно. Очередной вопрос. В таблицах ПУЭ 1.3.4. и 1.3.5. указано, что прокладка открыто или в трубе,но допустим мне надо проложить провод в земле. Ещё есть таблица 1.3.23 (Поправочный коэффициент на допустимый длительный ток для кабелей, проложенных в земле, в зависимости от удельного сопротивления земли), на какое значение (открыто или в земле) мне надо перемножать этот коэффициент (блин чуть язык не сломала ))? Очень жду, заранее пасибки и всем цёмки

Молчун
гость

 

Re: Помогу офигительной девочке...

19 сентября 2008 г., 16:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2beepsi

А для этого есть еще две таблицы 1.3.6 и 1.3.7 и поправочные коэффициенты приведенные в табл. 1.3.26 ну и 1.3.23. Это для прокладок кабеля в земле.
Ну отдельно есть таблицы при прокладке кабеля в кабельных сооружениях.

email

comings
гость

 

Re: Помогу офигительной девочке...

19 сентября 2008 г., 16:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2beepsi:
если на столе манагера есть комп, туда можно залить программу "Электрик", которая не слишком сведущему, но достаточно нудному начинающему электрику сама многое посчитает, покажет правильный результат и скажет, что все это по ПУЭ.
http://www.electrik.org/forum/index.php?autocom=downloads&showfile=60

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Помогу офигительной девочке...

19 сентября 2008 г., 16:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2beepsi:
не надо тебе таблицы 1.3.4 и 1.3.5 и 1.3.23

Пользуйся 1.3.7 и 1.3.6 - там и отдельная графа для прокладки в земле есть, остальные таблицы не смотри а то запутаешся

давай еще цёмок, я тебя уже почти кохаю (шутка)

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

lehn
ученик

Сообщений: 29

 

Re: Помогу офигительной девочке...

19 сентября 2008 г., 18:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


увожаемая beepsi. В таблицах ПУЭ 1.3.4. и 1.3.5. указан допустимый длительный ток для проводов!!!!! это важно т.к. стоит различать провод и кабель. Провод имеет одинарную изоляцию (металлическая жила и вокруг один слой изоляции, сколько бы жил небыло). Кабель имеет как минимум двойную изоляцию (изоляцию жилы и еще общюю для нескольких уже изолированных жил )
Для кабелей есть в ПУЭ есть таблички 1.3.6 и 1.3.7
Поправочные коэффициенты указанные в ПУЭ п.1.3.10 учитывают способ прокладки "Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, проложенных в коробах, а также в лотках пучками, должны приниматься: для проводов - по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных в трубах, для кабелей - по табл. 1.3.6-1.3.8 как для кабелей, проложенных в воздухе." и вводятся только при количестве одновременно нагруженных проводов более четырех, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, токи для проводов должны приниматься по табл. 1.3.4 и 1.3.5 как для проводов, проложенных открыто (в воздухе), с введением снижающих коэффициентов 0,68 для 5 и 6; 0,63 для 7-9 и 0,6 для 10-12 проводников.

В таблице 1.3.23 указаны коэф. применимые для кабелей прокладываемых в земле!
т.е. по табл. 1.3.6-1.3.7 подбираете сечение кабеля с учетом поправочного коэф..
Кстати для прокладки нескольких кабелей в одной траншее также есть поправочный коэф. снижающий допустимый ток.
Важно еще проверять кабель по потери напряжения!!!!, зачастую эта проверка определяет необходимое сечение кабеля
Только зря вы этим забиваете себе голову, тут вы нахватаетесь информации и хорошо если она у вас правельно усвоится, а если нет??? можете потом давать неправильные консультации. Поэтому советую вам сходить на прием к проектировщику, он все разложит по полочкам

We keep power under control

email

Rustmaker
профи

Сообщений: 1266

 

Re: Помогу офигительной девочке...

21 сентября 2008 г., 12:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


(Включаю дурака): А правильно ли выбирать сечение, исходя из активной мощности? Или все-таки из полной?

Не понял, но попробую... (с) Rustmaker

email

Бригадир
профи

Сообщений: 478

 

Re: Помогу офигительной девочке...

21 сентября 2008 г., 14:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Правильнее все таки из полной и тупое умножение на косинус дает погрешность. Правда в домах реактив обычно небольшой. Но не стоит грузить девочку еще и этим. Пусть берет "Электрик" и считает.

email

beepsi
новичок

Сообщений: 7

 

Re: Помогу офигительной девочке...

22 сентября 2008 г., 12:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Всем приветики. Мальчики огромное пасибки всем, кто принимал участие в помощи глупенькой девочке !!!!!!!!!!! Отдельное пасибки и цёмки Victor zmey; Engineer; Бригадир; yp(*)ul-l и lehn. и пожалуйста не обижайтесь, но для Victor zmey отдельное цёмацьки Ещё раз всем пасибки!!!!!!!!!!!!!!!!

Мичиган
гость

 

Re: Помогу офигительной девочке...

23 сентября 2008 г., 19:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


>>>(Включаю дурака): А правильно ли выбирать сечение, ?>>>исходя из активной мощности? Или все-таки из полной?

Полный ток - это ток, который фактически протекает по проводам. Его математически удобно разбить на активный ток, который по фазе совпадает с напряжением, и на реактивный - который сдвинут на 90 градусов.

Получается так: период T синусоиды полного тока можно разбить на две части - Т1 и Т2.
В первый промежуток T1 электропотребитель потребляет ток больше, чем рассчитанный активный ток - в этот момент электропотребитель потребляет активную и реактивную энергии.
А во второй промежуток Т2 электропотребитель потребляет ток меньший, чем рассчитанный активный ток - в этот момент электропотребитель потребляет активную энергию, но отдает реактивную энергию обратно в сеть.
Если просуммировать токи за промежутки Т1 и Т2, то получим средний фактический ток больше, чем средний активный ток (т.е. реактивный ток создает дополнительную "кажущуюся" нагрузку на сеть). Этим фактическим током и является полный ток, по полному току и нужно вести все тепловые расчеты.

email

Василич
профи

Сообщений: 296

 

Re: Помогу офигительной девочке...

25 сентября 2008 г., 13:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ё!
давно я не читал такой переписки...
Дам только один резюмирующий ответ:
если в ваш "магазин" зайдет "бабушка" и попросит продать ей кабель под нагрузку в более 2 кВт, который она намерена самостоятельно "прокладывать в земле"... и потребует от продавца доказательств правильности выбора сечения кабеля, то... это инопланетный шпион и пора вызывать MiB (Людей в черном).

И сказал Бог: да будет свет. И сказали электрики: А на этом можно подзаработать...

emailicq: 393020619

Гость
гость

 

Re: Помогу офигительной девочке...

25 сентября 2008 г., 17:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Четырехжильные - для трехфазных (380), но без заземляющего провода - 3 фазы и ноль Ты не описаался

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru