Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 10:14 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Свойства светильника указателя выхода - "EXIT"


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Павел
гость

 

Свойства светильника указателя выхода - "EXIT"

07 августа 2008 г., 08:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Доброго всем времени суток!
Может кто сталкивался в эксплуатации со светильниками эвакуационного освещения "EXIT" с аккумулятором?
Проблема в том, что все exit-ы у меня запитаны от тех же групп, что и светильники лестничных маршей и светильники освещения безопасности холлов и коридоров. По проекту вся аварийка светит постоянно, не выключаясь. В целях экономии электроэнергии решил малость переделать - сделать управление через пускатели и кнопки управлени. Но мучает вопрос - если этот "EXIT" выключать каждые сутки ну к примеру часов на 8, 10, то что будет с его аккумулятором?
Т.е. часа 2 он будет работать от аккумулятора, потом погаснет, утром я его включаю от сети, аккумулятор заряжается, ночью опять выключаю. Подскажите, может кто сталкивался, можно ли так делать?


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

margadon
специалист

Сообщений: 146

 

Re: Свойства светильника указателя выхода - "EXIT"

07 августа 2008 г., 08:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


аккумулятор сдохнет скоро, так как расчитан на ограниченное количество циклов зарядки.

margadon
специалист

Сообщений: 146

 

Re: Свойства светильника указателя выхода - "EXIT"

07 августа 2008 г., 08:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


а вообще эвакуационное освещение должно гореть постоянно...аккумулятор необходим только в случае исчезновения напряжения. Может статься такая ситуация, что у Вас исчезнет напряжение в тот момент, когда аккумуляторы будут полудохлыми и не сможет обеспечить 2часа непрерывной работы светильника.

Павел
гость

 

Re: Свойства светильника указателя выхода - "EXIT"

07 августа 2008 г., 08:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2margadon:
Дык он и так сдыхает года через два, даже если и не работал ни разу. А в случае увеличения числа циклов зарядки-разрядки намного быстрей он сдохнет?

email

Павел
гость

 

Re: Свойства светильника указателя выхода - "EXIT"

07 августа 2008 г., 09:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


а вообще эвакуационное освещение должно гореть постоянно...
А если нЕкого эвакуировать? Ну нет никого на этаже. Зачем ему гореть?

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Свойства светильника указателя выхода - "EXIT"

07 августа 2008 г., 11:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Насчет срока службы не могу сказать, но вот Может статься такая ситуация, что у Вас исчезнет напряжение в тот момент, когда аккумуляторы будут полудохлыми и не сможет обеспечить 2часа +1 !!!

Так что если очень хочется экономить то надо перекоммутировать выходы на отдельную группу.
Я имеено по этому всегда делаю выходы отдельной группой не свазянной не с чем.

А если нЕкого эвакуировать? Ну нет никого на этаже. Зачем ему гореть?
В таких случаях, для особо экономных есть тип выхода "непостоянный" т.е от основной сети горит только светодиод, а ЛЛ лампа включется при пропаже напруги от аккумулятора. Но надо не забывать что данные типы указателей следует питать имено от сети рабочего, даже если есть отдельная аварийка.

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Гость
гость

 

Re: Свойства светильника указателя выхода - "EXIT"

07 августа 2008 г., 12:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Так что если очень хочется экономить то надо перекоммутировать выходы на отдельную группу.
Я имеено по этому всегда делаю выходы отдельной группой не свазянной не с чем.

Так, елки, их порядка 70 шт, на шести этажах, конечно правильней сделать как вы говорите, но хотелость обойтись малой кровью, т.е неперекоммутировать такое количество светильников поэтому и хотелось бы знатьв случае увеличения числа циклов зарядки-разрядки намного быстрей он сдохнет?
Ох, а экономить хоца не мне, а начальству.

email

Павел
гость

 

Re: Свойства светильника указателя выхода - "EXIT"

07 августа 2008 г., 12:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Блин, "Гость"-это я.

email

Роман-электрик
профи

Сообщений: 1969

 

Re: Свойства светильника указателя выхода - "EXIT"

07 августа 2008 г., 20:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Павел:
ну Вы даете блин. Подключить нужно как у световых технологий нарисовано и аккумулятор не будет разряжаться при выключении освещения или светильники установить со встроенным выключателем аккумулятора например NF-7 Legrand.

Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.

email

Павел
гость

 

Re: Свойства светильника указателя выхода - "EXIT"

08 августа 2008 г., 08:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Подключить нужно как у световых технологий
А как у световых технологий? Подскажите, если нетрудно.или светильники установить со встроенным выключателем аккумулятора например NF-7 Legrand.
Дык такие и установлены, тока это значит надо все их обходить и выключать аккумулятор? А при включении? Опять все обходить и включать аккумулятор?

email

Бригадир
профи

Сообщений: 478

 

Re: Свойства светильника указателя выхода - "EXIT"

08 августа 2008 г., 10:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Я вообще отказался от варианта рабочего и аварийного освещения. Просто питаю освещение через АВР, который в высотных зданиях всегда присутствует. Группы питаю от разных фаз через свои автоматы. Но вот эвакуационные светильники применяю, и питаю их тоже от отдельной группы. Логитка проста - пока есть напряжение хоть на одном из вводов, есть и освещение. В случае аварии на какой нибудь группе - сработает ее автомат, остальное останется. А вот если пропадет напряжение вообще, тогда в дело вступят аккумуляторные светильники. Нормы нормами, но логика должна ведь работать. Тем более часто одни нормы расходятся с другими, как и наше законодательство. И все зависит только от бюрократов, которые пишут нормы (законы) под себя.

email

Павел
гость

 

Re: Свойства светильника указателя выхода - "EXIT"

08 августа 2008 г., 12:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Бригадир:
У меня тоже также сделано, вся аварийка от АВР. И аврийные светильники по группам распределены. Тока включаются эти группы автоматами в щитках, а я хочу сделать, чтоб управление было от кнопок, установленных у диспетчера. Но светильники "Выход" у меня зацеплены от тех же групп, что и остальные. И стало быть, при отключении той или иной группы будут разряжаться аккумуляторы в них. Т.е наверное придется запитать их отдельными группами.

email

Бригадир
профи

Сообщений: 478

 

Re: Свойства светильника указателя выхода - "EXIT"

08 августа 2008 г., 14:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Т.е наверное придется запитать их отдельными группами. Да еще и периодически их можно проверять, отключив от напряжения.
Тока включаются эти группы автоматами в щитках, а я хочу сделать, чтоб управление было от кнопок, установленных у диспетчера. У меня совместная схема от фотоэлемента и лестничных реле. Т.е. часть светильников включается только в темное время суток.

email

Влад
гость

 

Re: Свойства светильника указателя выхода - "EXIT"

08 августа 2008 г., 19:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Я, естественно, не знаю, что за светильники Вы применяете, но, те, с которыми сталкивался, обычно имели 1 или 2 ввода. 1- запитан непосредственно от автомата, 2-й - от выключателя. Если у светильника только 1 ввод, то, обычно, светильник не горит. Он загорится тогда, когда пропадет общее напряжение (или отключат АВ). Если у светильника 2 ввода, то 2-й ввод можно подключить к какому-то выключателю или контакту РВ, фотореле и т.п., что должно его включать. А можно его (2-й ввод) закоротить, тогда светильник будет гореть постоянно. При пропаже общего напряжения светильник будет гореть, пока не сядут аккумуляторы.

email

Сергей
гость

 

Re: Свойства светильника указателя выхода - "EXIT"

27 августа 2012 г., 19:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Уважаемые форумчане,

Может быть кто-нибудь подскажет допустимо ли использовать надпись EXIT, а не ВЫХОД.
Т.е. нет ли запретов на использование иностранного слова вместо русского. Сам вижу EXITы повсеместно, но не противоречит ли это каким-либо нормам.

Поиск результатов не дал.

email

Volk
гость

 

Re: Свойства светильника указателя выхода - "EXIT"

27 августа 2012 г., 21:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


http://www.0-1.ru/discuss/?id=19007#3

email

Сергей
гость

 

Re: Свойства светильника указателя выхода - "EXIT"

28 августа 2012 г., 01:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2 Volk

Большое спасибо за отклик.

Разобрался. Только по-русски.

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Свойства светильника указателя выхода - "EXIT"

31 августа 2012 г., 13:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Сегодня смотрел сданный объект а там вот такой вот фэйл

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru