Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 17:29 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Кс


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гость
гость

 

Кс

06 августа 2008 г., 17:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Возник у меня вопросик, незнаю как подойти.
Допустим есть 10 групп на освещение в общественном здании, хорошо берем по СП п.6.14 Кс=1. Далее сводим в щит все нагрузки и расчитываем установленную мощность всего щита. А вот с расчетной как быть? Какой "Кс" брать, для питающей сети .... или откуда.
Идем далее раскидывая по фазам, мы берем расчетный ток(который посчитан с Кс=1) на каждую из фаз. По полученному току выбираем автомат в "голове". Опять не получается ввести Кс на распределительный щит. Вот и незнаю как быть?

Продолжение темы: страница 2

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

Гость
гость

 

Re: Кс

12 августа 2008 г., 16:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Уважаемый 2yp(*)ul-l:
Пример не совсем корректен,
- во-первых согласно ГОСТ Р 51778-2001, групповые автоматы щитков распределительных не могут быть номиналом более 63А, смотрите таблицу 1( если Вам надо запитать потребитель на 100А, то для этого есть ВРУ или ГРЩ),
- во- вторых согласно "В.4 Номинальный ток вводного аппарата следует предварительно выбирать на ступень больше значения тока, равного или близкого к его номинальному рабочему току, полученному по В.3" , то есть на ступень выше 80А - и получим 100А.
С уважением АК

email

Yp(l)uН
профи

Сообщений: 1197

 

Re: Кс

13 августа 2008 г., 07:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Уважаемый АК.
Я не ставил цели написать что либо реалистическое. Просто пример о том что впринципе такое возможно. Поставьте вместо 6А - 1А, а вместо 100А-63А и получите приблизительно тоже самое. А если учитывать не тольок номинальный ток автоматов, но и нагрузку которую они могут питать и реальный Кс, то картина может получится совсем нелицеприятной.
Пример:
однофазная нагрузкана на фазу: ЭП=2кВт (5шт) ЭП=10кВт (5шт) Кс=0.8
Ру=180кВт. Рр=144кВт. Iр=274А.
Автоматы: 16А(5шт.) 63А(5шт.)
(16*5+63*5)*0,5=197=200
на ступень выше. 250А.

email

Гость
гость

 

Re: Кс

13 августа 2008 г., 09:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Iр=274А.?

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Кс

13 августа 2008 г., 20:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


но можно выбрать и по расчетной!!! сам сотришь если номинал вводного автомата меньше расчетной принимаешь по расчетной, если больше то ни чего не трогаешь. чего тут не так то? а чтобы проблем с освещением не было Кс на освещение всегда 1!

emailicq: 380411053

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7