Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 22:42 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Прокладка кабеля в подвале


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гость
гость

 

Прокладка кабеля в подвале

09 июля 2008 г., 17:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Приветствую вас, господа инженеры. Ворос: Прокладка кабеля ВВГнг в подвале жилого дома в чём должна выполнятся, мет трубе, пвх????


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

ЗАЯЦ
специалист

Сообщений: 102

 

Re: Прокладка кабеля в подвале

09 июля 2008 г., 18:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если в подвал еще имеют доступ некоторые человеки то наверно стоит и в металле сделать. Я бы в метале пустил. мало ли чо.

Такие дела...

emailicq: 274562997

comings
гость

 

Re: Прокладка кабеля в подвале

10 июля 2008 г., 08:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


некоторые человеки даже в банковские хранилища умеют проникать. За состоянием замков на дверях подвалов пусть работники ЖКХ следят, а ВВГнг по подвалу открыто прокладывают, к чему лишнее удорожание-то?

email

Гость
гость

 

Re: Прокладка кабеля в подвале

10 июля 2008 г., 08:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


что то мнения разделились, так как по правилам? Проект то согласовывать, неужели открыто даже без гофры, быть не может.

email

Seryj_Wolk
специалист

Сообщений: 137

 

Re: Прокладка кабеля в подвале

10 июля 2008 г., 09:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ложи открыто
СП 31 п.14.6

Лишь тот узнает, что такое воля, кто выл по волчьи в четырех стенах

email

Vladimir-1
профи

Сообщений: 952

 

Re: Прокладка кабеля в подвале

10 июля 2008 г., 09:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
По нормам - по разному (очередной норматавный казус): кабели до 16мм, в соответствии с гл.2.1 (см.п.2.1.1) по п.2.1.54 открыто. Кабели более 16мм попадают в гл.2.3 и в соответствии с п. 2.3.39 на высоте более 2м прокладываютя открыто, на меньшей высоте должны защищаться от механических повреждений.

email

Гость
гость

 

Re: Прокладка кабеля в подвале

17 августа 2009 г., 20:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Vladimir-1:
А если кабель бронированный, получается, что можно открыто на любой высоте?

email

Гость
гость

 

Re:

17 августа 2009 г., 21:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Сам себе отвечу
п.2.3.15 ...Кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле.

email

Berlioz
гость

 

Re:

18 августа 2009 г., 12:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если через складики, которые есть пожароопасные-то это транзит, тогда в металле. ИМХО.

email

DONA
гость

 

Re:

27 августа 2009 г., 15:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Можно вопросик по поводу прокладки в подвале! Я прокладываю в мет.коробе тут пришли новые ОВшники, борзые, без опыта работы в строительных компаниях, привыкшие к работе в проекной организации, без долбежек со стороны технадзора на стройках и т.д. "Погуляли по подвалу как в чистом поле и "прижали меня" т.е. ЭО-зону под ней прошлись воздуховодом, сочиняю письмо заказчику, директору по проетированию, ссылки ищу по поводу сменяемости электропроводки отсутствие доступа но это мало, надо бы найти побольше "компромата" по нормативной документации ПОМОГИТЕ люди добрые люди умные, кто часто ползает по нормативам!

email

Гость
гость

 

Re:

27 августа 2009 г., 18:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2DONA:
В этом вопросе тебе может и должен помочь ГИП. Если он... прохлопал и оплатил работы ОВшников, то все бестолку. Делай как тебе надо, а строители пусть потом расхлебывают. Все шишки полетят все-равно на ГИП, т.к. только он должент следить за взаимоувязкой отдельных частей проекта.
По существу. Бери в руки ПУЭ. Главы по прокладке проводов и кабелей 2.1 и 2.3. Особенно кабелей более 16мм2. Смотри допустимые расстояния до различных коммуникаций, минимальную высоту проклаки линий, определяй участки, где не сможешь пройти и к ГИП.

email

DONA
гость

 

Re:

28 августа 2009 г., 16:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
Слушай опять попал в точку! поразительно, откуда ты знаешь, что у нас нет ГИПа?
Работала в другой строительной компании, и при сдаче в эксплуатацию домов, ВСЕ, ЧТО НЕ ОТСТОЯЛА ПРИ ПРОЕТИРОВАНИИ ВЫЛЕЗЛО ПОТОМ. И все на меня же и свалили, никто не вспомнил, как я требовала, верещала, ругалась давала почитать нормативы.
Но обычно после Города Солнца я все отстаивала, а здесь опять начинается.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Режим работы коммерческого отдела и склада: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru