Colan KVM
ENGLISH

✧ KVM-СИСТЕМЫ ДЛЯ АСУ, СИТУАЦИОННЫХ И ДИСПЕТЧЕРСКИХ ЦЕНТРОВ,
  УПРАВЛЕНИЯ ОФИСНОЙ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ, СЕРВЕРНЫХ И ЦОД
✧ СИСТЕМЫ ВИДЕОТРАНСЛЯЦИИ, ВИДЕОСТЕНЫ
✧ ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
✧ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 16:59 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Количество светильников в группе?


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гость
гость

 

Количество светильников в группе?

20 июня 2008 г., 06:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Поделитесь мнениями, как и сколько светильников запитывать от одного автомата, и почему?

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

Yp(l)uН
профи

Сообщений: 1197

 

Re: Количество светильников в группе?

20 июня 2008 г., 06:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ПУЭ 6.2.10.

email

Гость
гость

 

Re: Количество светильников в группе?

20 июня 2008 г., 07:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2yp(*)ul-l:
Меня интересует не нормативные документы, а удобство обслуживания. Один электрик мне советовал каждую комнату на автомат садить, объясняя это тем, что в случае К.З. при большом количестве светильников в линии будет очень сложно определить местонахождение поврежденного участка кабеля!

email

Роман-электрик
профи

Сообщений: 1969

 

Re: Количество светильников в группе?

20 июня 2008 г., 07:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


электрик мне советовал каждую комнату на автомат садить, объясняя это тем, что в случае К.З. при большом количестве светильников в линии будет очень сложно определить местонахождение тогда один автомат на один светильник и обслуживать хорошо и при КЗ сразу найдешь все.

Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.

email

Гость
гость

 

Re: Количество светильников в группе?

20 июня 2008 г., 09:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Роман-электрик: У меня заказ на рфис, в нем 8 помещений с 5-7 светильниками. Изначально я планировал по 3 помещения на автомат.... но что то засомневался...

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Количество светильников в группе?

20 июня 2008 г., 10:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
ну если 8, то делай 4 группы самое оно помоему

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Гость
гость

 

Re: Количество светильников в группе?

20 июня 2008 г., 12:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В ПУЭ, не помню где, написано что на группу (фазу) неболее 30 светильников

email

Мимо шел
профи

Сообщений: 790

 

Re: Количество светильников в группе?

20 июня 2008 г., 13:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ну вообще-то я б не стал делать наверно одну группу на несколько помещений. Если в одном что-то делать - свет гасить придется в трех.
По-моему для 8 помещений не такая большая проблема

email

lva
специалист

Сообщений: 78

 

Re: Количество светильников в группе?

23 июня 2008 г., 09:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


8 помещений -16 автоматов свет и розетки без резерва или большущий щиток.
Там что, супермегапупергипертурбо ответственная работа-компьютер на бесперебойник, над выходом аккумуляторный фонарь, щиток на 12 групп-8 автоматов задейтвованы-4+4 свет + розетки.

email

Russo
специалист

Сообщений: 169

 

Re: Количество светильников в группе?

23 июня 2008 г., 09:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В последних номерах Новостей электротехники в Вопросах и ответах Шалыгин активно заставляет выполнять п.6.5.15 ПУЭ (если больше 4-х светильников в помещении - не менее ,чем 2 группы )
http://news.elteh.ru/aq/?&p=2
http://news.elteh.ru/aq/?&p=1
А вы говорите 3 помещения на 1 автомат

email

Yp(l)uН
профи

Сообщений: 1197

 

Re: Количество светильников в группе?

23 июня 2008 г., 11:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Russo:
Полагаю вы неверно поняли. Можно вдоль коридора пустить 2 группы, и в каждое помещение заходить двумя. Таким образом требование будет выполнятся, а количество автоматов в щитке не увеличится.

email

Роман-электрик
профи

Сообщений: 1969

 

Re: Количество светильников в группе?

23 июня 2008 г., 11:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Russo:
А вы говорите 3 помещения на 1 автомат по-моему он это с похмела глубокого писанул.
Мне кажется он путает управление двумя группами светильников (двухклавишным выключателем(ну или 2 одноклавишных ) и защиту двух групп а ведь это могут быть не автоматы, а предохранители (хотя бы теоретически.)
потому как в соответсвии с ПУЭ
п6.2.10. Каждая групповая линия, как правило, должна содержать на фазу не более 20 ламп накаливания, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ, в это число включаются также штепсельные розетки.

В производственных, общественных и жилых зданиях на однофазные группы освещения лестниц, этажных коридоров, холлов, технических подполий и чердаков допускается присоединять до 60 ламп накаливания каждая мощностью до 60 Вт.

Для групповых линий, питающих световые карнизы, световые потолки и т.п. с лампами накаливания, а также светильники с люминесцентными лампами мощностью до 80 Вт, рекомендуется присоединять до 60 ламп на фазу; для линий, питающих светильники с люминесцентными лампами мощностью до 40 Вт включительно, может присоединяться до 75 ламп на фазу и мощностью до 20 Вт включительно - до 100 ламп на фазу.

Для групповых линий, питающих многоламповые люстры, число ламп любого типа на фазу не ограничивается.

выходит что как только в групповой линии становится более 4-х светильников в одном помещении надо еще группу делать по-его рассуждениям. так в одном помещении с 10-12 светильниками минимум 3 группы получается. и что - то не встречались мне светильники с люминисцентными лампами более 8 шт. в одном. а ПУЭ пишет до 60-100 ламп. Это что-же за светильник такой 25 ламп в одном на одной групповой линии и одной фазе.
А иначе получается одна групповая линия,на одной фазе но несколько автоматов? несходится чего-то.

Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Количество светильников в группе?

23 июня 2008 г., 12:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Роман-электрик:
2Russo:

Вы путатете, 2yp(*)ul-l:
же дал пояснение, не обязателньо ограничивать группу количеством светильников в данном помещении, а всего лишь завести 2 группы, соотетственно эти же самые 2 группы могут быть в других помещениях.
С другой стороны лично считаю пунт не разумным и редко его придерживаюсь сам. Все таки логика думаю кроется именно в раздельном включении, а не питании.

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Роман-электрик
профи

Сообщений: 1969

 

Re: Количество светильников в группе?

23 июня 2008 г., 14:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
Все таки логика думаю кроется именно в раздельном включении, а не питании.вот и я о том же сам так делаю. Управление и питание с защитой разные вещи.

Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.

email

morrow
специалист

Сообщений: 61

 

Re: Количество светильников в группе?

23 июня 2008 г., 15:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если разобрались со светильниками, может за одно соберем статистику и по розеткам: кто сколько розеток запитывает с одной группы? Бытовых, у которых по СП 31-110 установленная мощность 60Вт, и компьютерных.

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Количество светильников в группе?

23 июня 2008 г., 16:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2morrow:
компы: маскимум 6 , а обычно 3-5 (исходя из удобства прокладки и нарисования в акаде )
бытовые: 6-12

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Al Ща
профи

Сообщений: 3291

 

Re: Количество светильников в группе?

24 июня 2008 г., 15:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Роман-электрик:
2Victor zmey:
Логика, всё-таки, не в раздельном включении, а именно в питании. Не зря там упоминается "не имеющих освещения безопасности и эвакуационного освещения". Т.е., если вдруг (с большого будуна ) мне захочется ночью (например), в тёмном помещении без окон совершать трудовые подвиги, а в это время , по какой-то причине вырубится ОДНА группа, что-бы я себе, или ещё кому-нибудь, эвакуируясь из помещения (для разборок с этой группой ), шишку не набил.

А пуркуа-бы и не па?

email

Роман-электрик
профи

Сообщений: 1969

 

Re: Количество светильников в группе?

24 июня 2008 г., 17:56

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Al Ща:
Логика, всё-таки, не в раздельном включении, а именно в питании. Логика возможно и есть. Но еще раз все таки.
6.5.15. В помещениях с четырьмя и более светильниками рабочего освещения, не имеющих освещения безопасности и эвакуационного освещения, светильники рекомендуется распределять не менее чем на две самостоятельно управляемые группы.
И читаем следующий пункт относящийся к освещению безопасности
6.5.16. Управление освещением безопасности и эвакуационным освещением можно производить: непосредственно из помещения; с групповых щитков; с распределительных пунктов; с вводных распределительных устройств; с распределительных устройств подстанций; централизованно из пунктов управления освещением с использованием системы централизованного управления, при этом аппараты управления должны быть доступны только обслуживающему персоналу.
ПУЭ различает аппараты управления и защиты . Например
п.6.2.6. Линии питающей сети рабочего освещения, освещения безопасности и эвакуационного освещения, а также линии, питающие иллюминационные установки и световую рекламу, должны иметь в распределительных устройствах, от которых эти линии отходят, самостоятельные аппараты защиты и управления для каждой линии.

Допускается устанавливать общий аппарат управления для нескольких линий одного вида освещения или установок, отходящих от распределительного устройства.
т.е. если установлен выключатель в помещении (аппарат управления) после автомата (аппарата защиты) то и разделение управлением выполнено на группы светильников ( но не сети) в помещении.
А то что логика чтобы шишек не набил для этого и написано делать аварийное освещение там где эти шишки возможны.

Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3291

 

Re: Количество светильников в группе?

24 июня 2008 г., 18:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Роман-электрик:
В том-то и дело, что в вышеупомянутом случае аварийного и т.п. освещения не наблюдается...

А пуркуа-бы и не па?

email

Роман-электрик
профи

Сообщений: 1969

 

Re: Количество светильников в группе?

24 июня 2008 г., 18:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Al Ща:
аварийного и т.п. освещения не наблюдается... я и говорю о том что где возможно набить шишки написано об обязательном выполнении аварийного освещения т.е. перечень таких условно говоря "опасных в отношении "шишек"" помещений определен. А в остальных помещениях например кабинете с 10 светильниками нужно просто разделить управление этими светильниками.(а если он например с двумя входами? то у каждого нужно по аппарату управления(выключателю), но не в этажном щитке же в самом деле)

Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3291

 

Re: Количество светильников в группе?

24 июня 2008 г., 19:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Роман-электрик:
Ну, насчёт без окон, я может и погорячился...
А в остальном - остаюсь при своём. При этом, никто не предлагал отказываться от выключателей в помещениях.

А пуркуа-бы и не па?

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru