Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 10:45 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Молниезащита стальніх опор


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

VitO
новичок

Сообщений: 2

 

Молниезащита стальніх опор

19 июня 2008 г., 12:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Пректирую освещение периметра. Используются стальные гранёные опоры. Прокладка кабеля в земле.
Кто может подсказать о молниезащите опор?
(возможно возле каждой опоры забить заземлитель и присоединить к опоре)

ICQ 303599521

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Гость
гость

 

Re: Молниезащита стальніх опор

19 июня 2008 г., 13:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


При выполнении защитного зануления светильников опоры присоединяются к РЕ(PEN)-проводнику питающей линии. Молниезащита опор не нужна.

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Молниезащита стальніх опор

19 июня 2008 г., 13:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


возможно возле каждой опоры забить заземлитель и присоединить к опоре
В общем так и есть, только еще небольшой молниеприемник надо поставить сверху, чтоб не в светильники била молния.
(ну если речь об высоких мачтах освещения с несколькими светильниками на одной)

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Гость
гость

 

Re: Молниезащита стальніх опор

19 июня 2008 г., 14:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:

Источником информации не поделитесь ?

email

VitO
новичок

Сообщений: 2

 

Re:

19 июня 2008 г., 15:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Гость - почему так думаете?

email

ЗАЯЦ
специалист

Сообщений: 102

 

Re:

19 июня 2008 г., 16:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А простите, можно вопрос? А почему обязательно в опоры светильников должна ударить молния? И какой они высоты? Что поблизости нет более высоких объектов?

Такие дела...

emailicq: 274562997

VitO
новичок

Сообщений: 2

 

Re:

19 июня 2008 г., 18:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


некоторые из опор 8 метров. И будут выше так как линия проходит по горе

email

Гость
гость

 

Re:

20 июня 2008 г., 08:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2VitO:

Ну вообще если брать за основу ПУЭ, то в сетях до 1 кВ выполненных голыми проводами производится присоединение опор, металлоконструкций и т.п. к PEN-проводнику линии. PEN-проводник заземляется (возможно не у кадой опоры !). Таким образом, производится защита и от грозоперенапряжений и от замыканий. Но это для голых проводов.

Для кабельных линий таких требований нет. Кстати, если линия выполнена СИПом, то металлоопоры к PEN-проводнику также присоединять не надо.

Для наружного освещения - требование о котором я упомянул выше приведено в гл.6 и не противоречит общей концепции зануления. Защита от атмосферных перенапряжения требуется только при выполнении линии голыми проводами как описано выше.

Для справки см. пп. 2.4.38-2.4.49, 6.1.37-6.1.-49 ПУЭ.

email

МособлЭСО
специалист

Сообщений: 105

 

Re:

21 мая 2009 г., 13:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


а если опоры освещения высотой 25 и 16 метров ?

email

Алго
профи

Сообщений: 224

 

Re:

11 февраля 2011 г., 14:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Проектируем электроснабжение систем безопасности дорожным движением. Имеем : дорога, стальные опоры освещения( проектируются не нами) высотой 21 м. с шагом 60 м. Нужно поставить свои П-образные стальн. опоры высотой 7-8 м. недалеко от опор освещения ( как худший вариант на 30 м). На опорах будут располагаться телекоммуникац. оборудование (шкаф, видеокамеры, световые табло) Подвод сетей кабелем. Шеф говорит что нужна молниезащита для наших опор. Я думаю что достаточно только заземлить согласно пп. 2.4.38 ПУЭ.В РД 34.21.122-87 ничего не нашел. Что скажете? И нужно ли в шкафу ставить УЗИП?

email

Volk
гость

 

Re:

11 февраля 2011 г., 19:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


См. СО-153-34.21.122-2003
Учитывая степень ответственности вашего оборудования с вашим шефом соглашусь (если рядом нет выешстоящих молниеприемников или защищенных сеткой зданий срасчетнйо зоной перекрывающей ваши опоры с оборудованием). УЗИП поставил бы и с качественной дорогой варисторной защитый а не пукалками - ибо импульс будет весьма реальный в случае попадения удара молнии. Проблема в другом - молниеприемник по хорошему следует ставить отдельно, а не на опоре иначе будете "собирать" молнии что следовательно накалдывает определн требования на УЗИП, а по хорошему требует суперфильтрации питания с системой гроззащиты. Однако скорее всего в вашем случае таких отдельным молниеприемников будет требоваться дофига и рациональнее применить трос, что совсем другая история (возможно трос изолированный от опоры отдельными заземлителями).

email

Volk
гость

 

Re:

11 февраля 2011 г., 19:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Наконец можно заземлить (если металлические или установив молниемприемник если ж/б) осветительные опоры просчитав зону защиты для ваших опор

email

Алго
профи

Сообщений: 224

 

Re:

12 февраля 2011 г., 16:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Опоры освещения стальные(21м). По подсчету наши опоры(8м) будут защищены от ударов молнии ,если они распологаются не дальше 18 м от опор освещения.

email

Volk
гость

 

Re:

12 февраля 2011 г., 18:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вот вам и ответ))
Но от УЗИПа не уйдете, наведенные помехи эт не хухры мухры)))

email

night
специалист

Сообщений: 178

 

Re:

14 февраля 2011 г., 13:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


УЗИП на обоих концах линии надо ставить. I-II класса. А молниеприемник на самой опоре - ни в коем случае. УЗИП от ПУМ не спасет, но как сказал Volk - помехи тоже не ерунда.

emailicq: 341078887

Алго
профи

Сообщений: 224

 

Re:

14 февраля 2011 г., 17:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А молниеприемник на самой опоре - ни в коем случае.
А почему ни в коем случае?.Если можно ссылочку на НД.

email

night
специалист

Сообщений: 178

 

Re:

17 февраля 2011 г., 14:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Алго:
Почитайте статьи на сайте Хакель-Рос. "Защита коаксиальных линий и оборудования сиситем видеонаблюдения от грозовых импульсных перенапряжений." Зоричев А.Л.
А НТД я не знаю. Руководствуюсь здравым смыслом.

emailicq: 341078887

Volk
гость

 

Re:

17 февраля 2011 г., 17:18

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Или исследования ЭМСОТЕХ по ЭМС, или работы Карякина по молниезащите.
смысл прост - см.пост Volk от 11 февраля 2011 г., 19:46 "Проблема в другом - молниеприемник по хорошему следует ставить отдельно, а не на опоре иначе будете "собирать" молнии "
Те в вашем случае-молниеприемник на осветительной (или сама освет опора в качестве молниеприемника), а не на иноформационной. Хотя вроде сэтим уже разобрались

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru