Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 23:24 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Уважаемые господа!


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гость
гость

 

Уважаемые господа!

04 июня 2008 г., 19:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Уважаемые господа!

Проектная организация "заложила" в проект кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена марки АПвЭБП, производства ЗАО "Завод "Южкабель", Украина.
Это бронированный стальными лентами кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена, причем стоит не дешево. Поменять на марку АПвП или любой другой, производства РФ не могу, так это кабель не бронированный.

Объясните мне "тупому" зачем бронировать кабель с изоляцией XLPE когда у него и так огромное усилие на разрыв.

Вот ссылка на украинский кабель XLPE

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Уважаемые господа!

04 июня 2008 г., 22:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


вероятно для того чтобы сверху не закладывать кирпичом ..

emailicq: 380411053

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re: Уважаемые господа!

04 июня 2008 г., 23:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Севкабель делает 1 кВ бронированный из СПЭ.

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Уважаемые господа!

04 июня 2008 г., 23:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


у жанного типа кабеля российского аналога впринципе нет, есть международный - A2XSEYB2Y.

можно всетаки попробовать заменить на трехжильный кабель, скрученный из трех одножильных АПвПу по ТУ 16.К71-335-2004 если кабель защищен от механических повреждений.

вот еще чего для информации

==================

Вопрос: Хочется узнать, зачем конструкцию кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10, 20, 35 кВ усложняют:
1)экраном по жиле
2)экраном поверх изоляции из СПЭ
3)Комбинированным экраном
июнь 2007
Ответ:
На ваш вопрос отвечаем, что электропроводящий экран из СПЭ по жиле необходим для придания цилиндрической поверхности скрученной многопроволочной жиле и устранения "эффекта проволочности", т.е. для снижения напряженности электрического поля у поверхности жилы.
Экран поверх изоляции из СПЭ необходим для создания радиального электрического поля внутри изоляции. Поверх экрана по изоляции накладывается электропроводящая бумага, на которую накладывается экран из медных проволок скрепленных медной лентой.
Электропроводящий слой из бумаги необходим для создания электрического контакта между экраном по изоляции и проволочным экраном, а также для снижения температуры контакта между проволоками и изоляцией по длине кабельной линии в режиме короткого замыкания. Проволочный экран служит в качестве заземляющего элемента. Скрепляющая медная лента необходима для выравнивания электрического потенциала между отдельными проволоками.

======================

emailicq: 380411053

Engineer
профи

Сообщений: 1017

 

Re: Уважаемые господа!

05 июня 2008 г., 15:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Кабели бронируют еще и от мех.повреждений, если дядя Вася капнет его ковшом или грузуны пожрут

emailicq: 270008060

Олег
гость

 

Re: Уважаемые господа!

02 мая 2011 г., 18:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Электрокабель «ЧП Юрченко О.Ю.» .
адрес:Украина, г.Харьков, 61158, ул. А. Матросова, 20
тел (050)5424221; (097)9040748 (Харьков, Киев)
сайт: http://www.cable-electro.com.ua

Кабель гостовский (полноразмерный), усеченка, Китай.
ШВВП, ПВС, ПВ-1, ППВ, АВВГ, ВВГ, АППВ, СИП... гофра
Другие электротовары:
Розетки, выключатели, удлинители, энергосберегающие лампы
Viko(Турция), Luxel
Потолочные(растровые светильники)

Оптовые цены со склада.
Отправка перевозчиком по всей Украине 5-й в неделю.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru