Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 19:01 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Допустимые токи кабелей в земле


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Допустимые токи кабелей в земле

28 декабря 2004 г., 13:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Бонжур!

Есть пункты ПУЭ:
1.3.16. Допустимые длительные токи для одиночных кабелей, прокладываемых в трубах в земле, должны приниматься как для тех же кабелей, прокладываемых в воздухе, при температуре, равной температуре земли.

1.3.17. При смешанной прокладке кабелей допустимые длительные токи должны приниматься для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения, если длина его более 10 м. Рекомендуется применять в указанных случаях кабельные вставки большего сечения.

Если у меня трасса в земле, но есть участок 20м где идут в асбоцементных трубах в земле : 4 АСБ (4х120)
Какие брать токи для кабелей как в земле или как в воздухе?

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Ramoon
ученик

Сообщений: 29

 

Re: Допустимые токи кабелей в земле

28 декабря 2004 г., 14:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Длительный ток для алюминиевого кабеля с бумажной изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемого в воздухе - 200А (табл.1.3.18 ). Допустимая температура жилы кабеля +80 (п.1.3.12), это при температуре воздуха +25. Для прокладки в земле условная температура среды принимается +15. Т.о., по табл.1.3.3 находим поправочный коэффициент, равный 1,09. Значит для описанного случая длительно допустимый ток , с учетом требований п.1.3.17, I = 200х1,09=218А. Я бы поступил так.
Хотя у меня тоже есть вопросы по п.1.3.16 и п.1.3.17.
1. Указанные выше пункты ПУЭ находятся в подразделе "Допустимые длительные токи для кабелей с бумажной пропитанной изоляцией". Следовательно на кабели с резиновой и ПВХ изоляцией они не распространяются. Так ли это?
2. Любой кабель прежде чем он попадет в траншею прокладывается в помещении РП в кабельном канале. Длина такого участка практически всегда превышает упомянутые 10м.
Следовательно, практически всегда следует выбирать кабель по допустимому длительному току как для прокладки в воздухе. Так?

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Допустимые токи кабелей в земле

28 декабря 2004 г., 16:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ramoon:
А в соответствии с табл. 1.3.26, коэфф для 2-х кабелей с расстоянием 100м (но нужно смареть как послеаварийный режим , а у меня каждый ввод взаиморезервируемый и состоит из двух кабелей) то есть 218*0,9=196А.

Но насчет 10м я все равно не ХОЧУ согласиться, а если б у меня было 9,5м я могу посмотреть как в земле?, а если 11м уже нет? Все таки 20м это число очень соизмеримое с 10м, тут есть зависимость снижения тока, но она же не такая резкая в любом случае.

Вообше дело такое: Когда выбиралось сечение линии все исходило из расчетов фактических нагрузок и они получились меньше чем по ТУ. Теперь заказчик спрашивает, что может ли он по этим линия взять всю мощность которую купил ибо если она ему не нужна, то он мог бы ее перепродать.
И вот если смареть как по земле то все спокойно проходит, а если как по вохдуху то нет.

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Орлова
специалист

Сообщений: 151

 

Re: Допустимые токи кабелей в земле

29 декабря 2004 г., 15:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


в таблицах для выбора КЛ в воздухе или земле в ПУЭ уже учтены все необходимые коэффициенты (рассчитанные на основе теплового закона Ома)...
если Вы хотите найти допустимый ток самостоятельно, тогда вы пользуетесь поправочными коэффициентами...

если Вы возьмете допустимый ток в земле (более 10м.), к Вам никто не докопается...

Орлова
специалист

Сообщений: 151

 

Re: Допустимые токи кабелей в земле

29 декабря 2004 г., 15:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ramoon:
есть еще такой момент...
при выборе КЛ, учитываются коэффициенты перегрузки, количество КЛ в траншее, на токи для кабелей в зависимости от температуры земли (п.1.3.3)...
дерзайте...

поправка к выше мной сказанному... поправочные коэффициенты, не те которые указаны в ПУЭ, а те которые в расчетах находятся самостоятельно...

Орлова
специалист

Сообщений: 151

 

к вопросам

29 декабря 2004 г., 16:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ramoon:
1. в принципе не относятся, но в институте п.1,3,17 мы учитывали для всех КЛ, кажется... точно я могу сказать послепраздников.
2. мне попадался ввод в среднем 3м. , как я понимаю это стандарт, поэтому проблем не возникало

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru