Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 13:24 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Потеря напряжения в стояке


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гость
гость

 

Потеря напряжения в стояке

21 мая 2008 г., 12:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Почему при расчете потери напряжения в стояке многоэтажного жилого дома момент нагрузки считается как произведение суммарной мощности на длину линии? (В примере ГОСТа 21.608-84 на внутрянку и во многих стьоронних проектах которые я видел).
В данном случае получается что вся нагрузка приложена к концу линии, а это не так? Надо же считать момент как для линии с равномерно распределенной нагрузкой на участе линии. Или я не прав?


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Berlioz
гость

 

Re: Потеря напряжения в стояке

21 мая 2008 г., 12:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вы правы. До конца линиии надо брать при расчёте отдельными нагрузками-по этажам. Вы же берёте общую (расч.) нагрузку на стояке и привед. длину стояка.

email

margadon
специалист

Сообщений: 146

 

Re: Потеря напряжения в стояке

21 мая 2008 г., 13:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Момент умножается на 0,5, так как нагрузка распределенная

Гость
гость

 

Re: Потеря напряжения в стояке

21 мая 2008 г., 15:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Тогда встает вопрос о корректности записи длины в поясняющей надписи над и под линией на принц схеме. Указываем факт длину стояка, а момент считаем по приведенной длине. Не будет ли вопросов при проверке?

email

Berlioz
гость

 

Re: Потеря напряжения в стояке

21 мая 2008 г., 15:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Момент умножается на 0,5, так как нагрузка распределенная
привед. длину стояка ----здесь уже учтены ваши 0,5

email

Гость
гость

 

Re: Потеря напряжения в стояке

21 мая 2008 г., 16:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Почему о,5. А если у нас имеется горизонтальный участок до стояка. То получается уже L0+L/2. ?

Вообще-то, по-хорошему, стояк должен истончаться к верхнему этажу, т.к. нагрузка уменьшается и это все надо бы рассчитывать для каждого этажа. Кто нибудь так считает или гонит 70 квадрат до верхнего этажа?

email

Гость
гость

 

Re: Потеря напряжения в стояке

21 мая 2008 г., 16:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


стояк должен истончаться к верхнему этажу - это пять

email

Berlioz
гость

 

Re: Потеря напряжения в стояке

21 мая 2008 г., 16:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Кто нибудь так считает или гонит 70 квадрат до верхнего этажа?
Так рекомендует Шнайдер, так и надо бы делать, т.к. экономия меди, но... у нас не поймут. Так что лучше по старинке, 70-ю квадратами

email

_Алексей_
специалист

Сообщений: 192

 

Re: Потеря напряжения в стояке

21 мая 2008 г., 20:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В Райцельском Справочник по осветительным сетям с коричневой обложкой подробно описан расчет потерь в таких линиях. На 1 участке момент - длина от РП до 1 потребителя*суммарную мощность, на втором- длина участка от 1 потребителя до второго*Рсумм-Р1потребителя и т.д.

email

Бригадир
профи

Сообщений: 478

 

Re: Потеря напряжения в стояке

21 мая 2008 г., 20:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В теории да. Сечение должно уменьшаться к концу стояка. Но при монтаже нужно в каких-то местах делать соединение проводов с большего сечения на меньшее. Да и при снабжении стройки эта пересортица с проводами с малыми длинами только запара.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru