Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 15:14 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Однофазная нагрузка


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Винни
профи

Сообщений: 568

 

Однофазная нагрузка

18 апреля 2008 г., 11:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Подскажите есть щит с трехфазным питанием. В нем только однофазная нагрузка относительно равномерно рапределенная по фазам, а именно (пример):
фаза А - 7.5 кВт - ток 34 А
фаза В - 9 кВт - ток 40.9
фаса С -6 кВт - ток 45.4
Как подобрать вводной автомат на этот щит и кабель? и какова будет тогда установленная мощность на этот щит и расчетная (как посчитать)?

emailicq: 368643124

Продолжение темы: страница 2

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

Berlioz
гость

 

Re: Однофазная нагрузка

18 апреля 2008 г., 15:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Mihail:
Можно сразу 9/0,22 и получить тот же результат!
Верно!!!

email

АК
гость

 

Re: Однофазная нагрузка

18 апреля 2008 г., 15:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


закралась опечатка
I расч = 40,9 А кабель которым запитывается щит - из ПУЭ (или ГОСТ на нужный тип кабеля) не менее 6*5 (для ВВГ в воздухе 46А) , но скорее всего 10*5 (условия прокладки, падение напряжени)

email

Anri
специалист

Сообщений: 83

 

Re: Однофазная нагрузка

18 апреля 2008 г., 19:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Согласен с 2Berlioz:.

2vyachek:
Не понял начиная с пункта №4... можно ли на примере?

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3288

 

Re: Однофазная нагрузка

18 апреля 2008 г., 21:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2АК:


закралась опечатка не менее 6*5 - 5х6;

10*5 - 5х10;

А пуркуа-бы и не па?

email

Rustmaker
профи

Сообщений: 1266

 

Re: Однофазная нагрузка

18 апреля 2008 г., 23:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вопрос с точки зрения дурака. Вот без опечаток: заложил мудрый проектировщик несимметрию в 10%... А на деле 50 и больше... Кто отвечает? Эксплуататор? Не работает наша мясорубка согласно проекту... И что? Кто ответит ***ой за погоревший ТМ?

Не понял, но попробую... (с) Rustmaker

email

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: Однофазная нагрузка

19 апреля 2008 г., 08:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Rustmaker:
Так ведь это сплошь и рядом получается. Только трансформаторы при этом не горят, максимум автомат вырубит. А заказчик своими денежками будет овечать за такой перекос, когда показания счётчика снимать будет.

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

Гость
гость

 

Re: Однофазная нагрузка

17 февраля 2010 г., 00:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Mihail: а что такое 0,65 в твоих расчетах?

email

Гость
гость

 

Re:

22 мая 2011 г., 19:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Я так понимаю 0.65(66) это (7.5+9+6)/(0.22+0.22+0.22)

email

Гость
гость

 

Re:

16 июня 2011 г., 08:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Нет 0,65 это к-нт (корень из 3*380)/100

email

Гость
гость

 

Re: Однофазная нагрузка

20 декабря 2012 г., 17:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Молчун:
как перевести однофазную нагрузку в эквивалентную ей трехфазную
Когда считаешь однофазную, то делишь на 0,22, а когда 3-х фазную, то на 0,65. (у тебя это 7,5+9+6=22,5кВт; 22,5/0,65=34,6А) Этот случай для симметричной нагрузки. Но у тебя она несимметричная, и в фазах будет протеать разный ток. Поэтому выбирать автомат надо по наиболее нагруженной фазе, т.е. В.
А что за потребители?

А откуда берутся 0,22 и 0,65? Объясните пожалуйста!!!

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Режим работы коммерческого отдела и склада: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru