Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 4:04 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Электроснабжение серверной (АВР)


(Автор запросил подтверждение ответов на E-Mail)

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

TeRminaToR
специалист

Сообщений: 83

 

Электроснабжение серверной (АВР)

08 апреля 2008 г., 15:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В офисе имеется два условно независимых трехфазных ввода и две группы приоритетных однофазных нагрузок (до 5кВт каждая). Необходимо обеспечить надежное переключение приоритетных нагрузок между рабочими фазами с учетом общей потребляемой мощности...

Я вижу решение задачи следующим образом:
Имееется 1-6 однофазных вводов. И две нагрузки А и Б.
В рабочем режиме А работает от фазы 1, Б от фазы 2.

В случае аварии фазы 1, снимается нагрузка с фазы 3 и А переключается на 3. Если 3 неисправен, снимается нагрузка с 4 и А переключается на 4 и так далее до 6. В последнюю очередь снимается нагрузка Б с фазы 2. Если все фазы неисправны - обеспечивается циклический опрос. После восстановления фазы 1, нагрузка А возвращается на нее и обеспечивается повторное включение ранее отключенной неприоритетной нагрузки.

В случае аварии фазы 2 с нагрузкой Б происходит все тоже самое, только без права отключения нагрузки А.

Работы по изменению проекта электроустановки и паспорта ВРУ, монтажу и вводу в эксплуатацию данного решения будут оплачены. На данный момент хотелось бы приблизительно понять на каком оборудовании может быть реализована подобная функциональность и кто возьмется за реализацию данной задачи.

Спасибо.
+9-910-479-3947.
Валерий Валерьевич.

www.aos.ru

icq: 151936web-сайт

Продолжение темы: страница 2

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

Redj
профи

Сообщений: 2409

 

Re: Электроснабжение серверной (АВР)

11 апреля 2008 г., 06:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


во чо нарисовал...

golubkin
модератор

 

Re: Электроснабжение серверной (АВР)

11 апреля 2008 г., 10:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Суплю ОН как запитывать собираешься?

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

ozi
модератор

Сообщений: 7031

 

Re: Электроснабжение серверной (АВР)

11 апреля 2008 г., 11:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Есть переключатели фаз: с трех на одну выбирается 1 приоритетная, в случае пропажи переход на вторую и тп. Это и есть как бы дешифратор. В этой задаче число входов 6. Дешифратор двухступенчатый:
1-я ступень - 3Ф переключатель фаз - 2 штуки охватавает 6 фаз.
2-я ступень - 3Ф переключатель фаз с 2-х выходов первой ступени на 1 нагрузку. Чтобы нагрузки 2-х групп были разнесены, нужно во второй ступени поставить 2 переключателя и разнести у них приоритетные входы.
Осталось подобрать переключатели фаз по мощности и времени переключения. Время будет велико - УПС неизбежен. Мощный, но малоемкий.

emailweb-сайт

golubkin
модератор

 

Re: Электроснабжение серверной (АВР)

11 апреля 2008 г., 11:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


OZI получаем многоступенчатую схему и как следствие низкую надежность!

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

ozi
модератор

Сообщений: 7031

 

Re: Электроснабжение серверной (АВР)

11 апреля 2008 г., 11:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2golubkin:
Реально схема больше для проформы, лет за 5 пару раз может и сработает. Сложность не высока, элементы надежны. Могу поставить на 5 лет против " 6 ИБП онлайновых, запараллеленных по выходу с внешней синхронизацией"

emailweb-сайт

golubkin
модератор

 

Re: Электроснабжение серверной (АВР)

11 апреля 2008 г., 12:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


OZI я же дальше написал, что если серьезно ...Тут как не крути либо многоступенчатось, либо обратные связи появляются. Без правильной выч техники надежную схему не получить! Поверь мне.

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

F_lesh
новичок

Сообщений: 6

 

Re: Электроснабжение серверной (АВР)

11 апреля 2008 г., 13:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А такой вариант не подойдет, тока после автоматом придется контакторы использовать.
На вводе ставятся реле контроля напряжения их доп.контакты заводим на реле ZelioLogic , на выходы ZelioLogic вешаем катушки контакторов в ZelioLogic заливаем простенькую програмку. Никакой сложной электроники в принципе не требуется.

email

TeRminaToR
специалист

Сообщений: 83

 

Re: Электроснабжение серверной (АВР)

11 апреля 2008 г., 15:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ребяты, спасибо за участие, осознаю неграмотную постановку задачи. Буду тянуть две 3-х фазных линии от ВРУ до серверной разными маршрутами, в серверной АВР и разброс нагрузок от него по фазам. Одна на кондишены, одна на ИБП и серверы, и одна еще про запас, например, через второй ИБП на резервные блоки питания серверов (там где есть) и всякую бытовуху. Вероятно даже кондиционеры без АВР подключить лучше, основной на одном вводе, резервный - на втором. А после АВР на ИБП - аварийная вентиляция...

Вероятность сохранения 1-ой фазы на 3-фазном вводе ВРУ ничтожна, потому цепляться за отдельные фазы смысла действительно нет...

www.aos.ru

icq: 151936web-сайт

golubkin
модератор

 

Re: Электроснабжение серверной (АВР)

11 апреля 2008 г., 15:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


К АВРу внешние байпасы продумай.

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

Redj
профи

Сообщений: 2409

 

Re: Электроснабжение серверной (АВР)

12 апреля 2008 г., 03:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2golubkin:
я уже всё придумал -- супля он питается через тумблер от упса...
хотя в редкой деревне пофазное исчезновение часто случается...
но девайс можно применить для выбора наименее загруженой фазы...
по току...

golubkin
модератор

 

Re: Электроснабжение серверной (АВР)

12 апреля 2008 г., 08:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2redj:
УПС с Суплей - это и есть обратная связь. Теперь см. - пропало все эл-во, упс разрядился и Супля выключилась. Появилось эл-во, но не на той фазе, где УПС - Супля не переключит. Вывод: эл-во как бы и есть, но его нет. Надо быть о-очень осторожным при использовании обратных связей. Также читай чуть ниже.

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

Redj
профи

Сообщений: 2409

 

Re: Электроснабжение серверной (АВР)

14 апреля 2008 г., 08:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


время работы упса должно хватить, чтоб персонал успел прибежать...
там сигнал "всё пропало" можно через gsm шлюз и на мобильник слать вызов...
и еще два свободных входа имеется -- можно два резервных однофазных мотоблока подключить...
а сама супля потребляет немного -- 3... 4 микросхемы, и может автономно питаться продолжительное время... от буферных батареек...
а коммутация нагрузки уже от конкретной фазы питается -- какая появится -- та и подключится...
ды и ктому же у ИВ1 приоритет на вход с большим номером... можно вычислить более надежную фазу...
ну а если никто не придет за несколько суток, пока батарейки совсем разрядятся... то может это никому и не нужно... переключать... думаю...

golubkin
модератор

 

Re: Электроснабжение серверной (АВР)

14 апреля 2008 г., 19:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2redj:
Ну вот появляется еще один источник питания, только твоя ИВ1 пятью вольтами наврядли сдвинет какой-нить контактор.

А ты системотехник однако?

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

Redj
профи

Сообщений: 2409

 

Re: Электроснабжение серверной (АВР)

15 апреля 2008 г., 07:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


я специально не изучал такой вопрос...

ну а большой контактор пусть двигается от своей фазы, а пятивольтовая релюшка только создаст цепь питания его...
можно оптопары, семисторы или безконтактные пускатели использовать...

хотите надежный резерв... надо надежно резервировать...
у дизелей для запуска тоже аккумуляторы имеются...

TeRminaToR
специалист

Сообщений: 83

 

Re: Электроснабжение серверной (АВР)

15 апреля 2008 г., 16:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Еще раз. Я в первом посте не подумал о других нагрузках во ВРУ. Там не 5кВт, а 50кВт на каждом из вводов. Соответственно, если подключаться к разным фазам во ВРУ, то придется коммутировать всю мощность 50кВт, а это совсем не просто, да и места во ВРУ попросту нет. С другой стороны, вероятность пропадания одной фазы именно во ВРУ достаточно мала. Поэтому для решения задачи электроснабжения серверной решено проложить две независимые линии от ВРУ до серверной разными маршрутами и в самой серверной поставить ПЭФ-301 через который забитать ИБП с серверами. На второй фазе 1-го ввода - основной кондиционер. На второй фазе 2-го ввода - запасной кондиционер. На третьей фазе обоих вводов - всякая неприоритетная нагрузка и ИБП аварийной вентиляции. Может быть одна из них опять же попадает на ПЭФ-301, ведь он трехфазный.

Кстати, а как еще делают АВР?

www.aos.ru

icq: 151936web-сайт

Redj
профи

Сообщений: 2409

 

Re: Электроснабжение серверной (АВР)

16 апреля 2008 г., 06:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


фазы надо равномерно нагружать...
некоторые трехфазные двигатели без одной фазы обычно сгорают...
а сами фазы должны приходить соответствующие ГОСТ 13109-97...
и чо их перебирать... если они такие будут...

ну а в АВР обычно заходят два разных ввода через сблокированные пускатели -- один один включен, другой ждет...

Гость
гость

 

Re: Электроснабжение серверной (АВР)

07 июля 2011 г., 23:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


подскажите пожалуйста как собрать принципиальную схему АВР на одной микросхеме

email

sher
профи

Сообщений: 206

 

Re: Электроснабжение серверной (АВР)

08 июля 2011 г., 16:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Во ВРУ 3-х фазный АВР с контролем уровня напряжения, после АВР организовывается 2 группы 3-х фазного напряжения (приоритетная и бытовая). Затем равномерно распределить по фазам нагрузку. Приоритетную нагрузку можно подключить через ИБП.
Т.е. полностью переписать проект и произвести полную реконструкцию системы электроснабжения.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Режим работы коммерческого отдела и склада: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru