Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 14:28 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Как проверить устройство плавного пуска?


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Anri
специалист

Сообщений: 83

 

Как проверить устройство плавного пуска?

25 марта 2008 г., 16:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Есть подозрение что одна из трех фаз не проходить через УПП. Характеристики УПП: Uн=690 В, Iн=1400 А. На вводе в шкаф приходят все три фазы. На выходе помереть напряжение не представляется возможным. Мощность двигателя 1100 кВт, запускать его в неполнофазном режиме не разрешают. Отключить двигатель от УПП нельзя (выдаст ошибку "Ошибка подключения")
Знает ли кто-нибудь простой способ проверить УПП?

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re: Как проверить устройство плавного пука?

25 марта 2008 г., 19:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


На выходе помереть напряжение не представляется возможным.
Почему? Сильно в этом сомневаюсь...

email

048
специалист

Сообщений: 93

 

Re: Как проверить устройство плавного пука?

25 марта 2008 г., 20:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Пуск двигателей такой мощности должен обеспечиваться автоматикой, обеспечивающей контроль всех параметров в т.ч. и входные и выходные напряжения в момент пуска. Посоветую обратиться на сайт www.vniir.ru, спциалисты этой организации Вам помогут, возможно

Сергей

email

Anri
специалист

Сообщений: 83

 

Re: Как проверить устройство плавного пука?

25 марта 2008 г., 22:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2mav:
Почему? Сильно в этом сомневаюсь... При подключенном двигателе напряжение показывает на всех трех фазах. Так и должно быть, потому что в двигателе все обмотки соединены. Правда напряжение между не исправной фазой будет меньше чем напряжение между двумя исправными. Но так как напряжение на выходе УПП нарастает плавно, а время срабатывания защиты очень мало (3-5 сек), то УПП не успевает открывть тиристоры полностью, поэтому выяснить фазность на выходе не получается.
2048:
Пуск двигателей такой мощности должен обеспечиваться автоматикой Так оно и есть. УПП выдает ошибку "Обрыв фазы", но как это возможно, если в шкаф приходят 3 фазы, а цепь до двигателя проверена.
и еще не понятно. Специ говорят что отсутствие фазы неа выходе обусловленно пробоем пары тиристоров. Если из 6-ти тиристоров 5 рабочих то двигатель запустится!
А вероятность что пробило сразу 2 тиристора мала, к тому же тиристор пробивается и остается полностью открытым! а в моем случаи без напряжения питания все тиристоры заперты. Блок управления тоже меняли, результат нулевой. Не понятно...
Можно если снять каждый тиристор и по отдельности и проверить (подать управляющий сигнал на отпирание), но из-за большой мощности это довольно сложно.

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3290

 

Re: Как проверить устройство плавного пука?

26 марта 2008 г., 12:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Zzzig:
Я дико извиняюсь, но не могу удержаться! устройство плавного пука - это круто!!!

А пуркуа-бы и не па?

email

Андрей-
ученик

Сообщений: 28

 

Re: Как проверить устройство плавного пука?

26 марта 2008 г., 13:21

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Al Ща:
"Всё было бы серьёзно, если бы не так комично"(с)

email

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re: Как проверить устройство плавного пука?

26 марта 2008 г., 14:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Тогда возьмите осциллограф и посмотрите напряжения на тиристорах и их управляющих электродах. Документация на УПП, надеюсь, есть?

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru