Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 23:19 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Прокладка транзита по автостоянкам


(Автор запросил подтверждение ответов на E-Mail)

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

kostya
профи

Сообщений: 390

 

Прокладка транзита по автостоянкам

21 марта 2008 г., 10:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Коллеги. Дело такое.

Есть офисно-торговое здание (не в Москве). По этажу парковки идут транзитные кабели (не принадлежащие этой парковке). Согласно СНиПу 21-02-99 по автосноянкам такие линии прокладывать можно при обеспечении огнезащиты не менее EI45 (что и было сделано).
Эксперт (не в Москве) утверждает, что по автостоянке проходить транзитом нельзя, ссылаяь на п.6.3 ПУЭ ( в котором говорится о запрете транзита по пожароопасным помещениям).

Как победить?

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

far_cry
специалист

Сообщений: 129

 

Re: Прокладка транзита по автостоянкам

21 марта 2008 г., 11:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


п. 6,3 какого ПУЭ, 6,3 это наружное освещение в ПУЭ 7, уточните.

1. сосшлитесь на Пункт 1.1.1 ПУЭ устройство специальных эл установок не рассмотренных в раз.7 должно регламентироваться другими документами, автостоянок там нет, вот по этому и делаете по СНиП.
2. дайте на лапу.
3. спросите если дугой способ пройти через автостоянку, если такой умный.

Мы часто обращаемся к слову из трех букв, и буква "У" там посередине.

email

kostya
профи

Сообщений: 390

 

Re: Прокладка транзита по автостоянкам

21 марта 2008 г., 11:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Виноват пункт п.7.4.37 ПУЭ

Лапа и другой способ не проходит.

По п.1.1.1 надо думать. Спасибо

email

Дмитрий
гость

 

Re: Прокладка транзита по автостоянкам

21 марта 2008 г., 12:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2kostya:
Посмотрите ПУЭ 7.1.42 - а транзит ли это вообще?.
Кроме того, противоречия между 7.4.37 ПУЭ и СНиПом на стоянки нет. В ПУЭ приведен общий случай, а в СНиПе частный. СНиП уточняет способ прокладки транзитных кабелей через пожароопасные зоны стоянки.
У нас в городе такой же случай был. инспектор ссылался на ПУЭ. Проектировщики сослались на СНиП и уточнили способ прокладки (ограждение конструкциями с EI 45). Инспектор разрешил прокладывать через стоянку "транзитные" кабели.

email

Berlioz
гость

 

Re: Прокладка транзита по автостоянкам

21 марта 2008 г., 12:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


3. спросите если дугой способ пройти через автостоянку, если такой умный
Канализация , с колодцами... Делал как то в подземном паркинге

email

Vladimir-1
профи

Сообщений: 952

 

Re: Прокладка транзита по автостоянкам

21 марта 2008 г., 13:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Berlioz:
Канализация , с колодцами...
А если сработает система пожаротушения, что будет в колодцах?
Был подобный случай: 3 первых этажа - парковки, далее 8 этажей офисов. Бодался с архитекторами и заказчиком по прокладке кабелей (30-35 кабелей). Просил кабельный канал под стоянкой. Не дали. Грунтовые воды. Проект забрали и передали другим проектировщикам, к моей огромной радости.

2kostya:
Так что вариантов не очень много: под потолком (обсудить с конструкторами/архитекторами по укрытию строительными конструкциями со ст. огнестойкости), прокладка в полу или в кабельном канале, защита огнестойкими мастиками, применение огнестойких кабелей (ну ооочень дорого).

email

джесси
ученик

Сообщений: 29

 

Re: Прокладка транзита по автостоянкам

21 марта 2008 г., 17:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Переложи транзитные кабели (не принадлежащие этой парковке) мимо стоянки и спи спокойно

email

kostya
профи

Сообщений: 390

 

Re: Прокладка транзита по автостоянкам

21 марта 2008 г., 20:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2джесси:
Нет. Такой вариант не подходит.
И все же. Как убедить эксперта, что СНиП по автостоянкам сильнее раздела 7.4. ПУЭ (кстати последние изменения в этот раздел вносились в 1983 г).

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru