Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 10:36 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Лицензия на замер сопротивления изоляции


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Петр
гость

 

Лицензия на замер сопротивления изоляции

19 марта 2008 г., 14:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Здравствуйте!
возник вопрос что нужно для получения лицензии на замер сопротивления изоляции. сколько это стоит и какое оборудование нужно для лабаратории.

вопрос возник в связи с отсутствием такой лицензии в моем районе и есть возможность занять эту нишу

подскажите как и что нужно делать с чего начинать


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

SAt
специалист

Сообщений: 139

 

Re: Лицензия на замер сопротивления изоляции

19 марта 2008 г., 15:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


молодец предприимчевый...для получениие лицензии (свидетельство о регистрации электролаборатории) нужны .... Д Е Н Ь Г И ...мыж в россии живём даёт её вроде федеральная служба по экол, техн и атомному надзору...
нужны будет собственно Мегомметр...если хочешь испытания ещё проводить то понадобяться Ампервольтомметр, Комплексное испытательное устройство КИУ «Сатурн-М», Термогигрометр, и прочая лобуда которую надо проверять раз в год, и лицензию к стати тоже продлевать надо....

email

Петр
гость

 

Re: Лицензия на замер сопротивления изоляции

20 марта 2008 г., 12:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Здравствуйте
деньги понятие растяжимое . Сколько их надо? ведь по перечню проводимых измерений разные лицензии. Меня интересует самое простейшее и необходимое. Замер СИ потребителей, а там можно и расширить перечень производимых работ. Может у кого то опыт аналогичный есть?

email

andrey357
профи

Сообщений: 1373

 

Re: Лицензия на замер сопротивления изоляции

21 марта 2008 г., 20:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


московская область - от 70 тысяч в зависимости от видов работ

email

Гость
гость

 

Re: Лицензия на замер сопротивления изоляции

21 марта 2008 г., 20:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Здравствуйте!
70 тысяч это рублей?
я в якутии живу так что у нас будет дешевле
думаю написать напрямую в ростехнадзор

есть ли требования особые к образованию? у меня среднетехническое - электромеханник, 4 группа допуска

надо ли на пятую группу сдавать (сдавать то все равно думаю придется )? или какие курсы проходить?

одного мегера хватит? или надо в нескольких экземплярах оборудование иметь?

сколько специалистов должно быть?

За ответы спасибо

email

andrey357
профи

Сообщений: 1373

 

Re: Лицензия на замер сопротивления изоляции

22 марта 2008 г., 20:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Для свидетельства о регистрации лаборатории:
1. Корочки на группу с записью о том, что можете проводить измерения на 2-3 человек: инженер, руководитель.
2 Диплом на руководителя лаборатории
3. Приборы с поверкой (договор аренды приборов)
4. Методики измерений
5. Приказ о создании электролаборатории
и еще куча бумажек - приказы, выписки, копии....

Лицензия на любое количество работпо 0.4кВ стоит одинаково. Поэтому стоит взять один раз на все. ДОбавить - не реально. Надо получать заново.

email

Петр
гость

 

Re: Лицензия на замер сопротивления изоляции

23 марта 2008 г., 06:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Здравствуйте

Андрей можете пояснить что есть диплом на руководителя лаборатории? где и как его получить какие курсы надо пройти?

и приказ о создании лаборатории кто его выдает?

email

golubkin
модератор

 

Re: Лицензия на замер сопротивления изоляции

23 марта 2008 г., 07:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Диплом - это чел должен иметь высшее спец образование.

Вот ссылочку такую нашел
Ссылка

in big famaly to face "clac-clac" no

emailweb-сайт

andrey357
профи

Сообщений: 1373

 

Re: Лицензия на замер сопротивления изоляции

24 марта 2008 г., 08:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


приказ о создании лаборатории кто его выдает?
хозяин лаборатории - предпритие и т.д.

Мне прислали вот так:
Для получения Свидетельства о регистрации электролаборатории до 10 кВ
необходимо представить копии, заверенные печатью Вашей организации,
следующих документов:

1) Устав, учредительный договор, либо решение о создании, свидетельство
из налоговой о присвоении ИНН, свидетельство ОГРН, информационное письмо
Росстата (Госкомстата).

2) Копии трёх удостоверений аттестованных сотрудников по
электробезопасности и журнала к этим удостоверениям до и выше 1000 В -
аттестация V группы с отметкой в журнале и удостоверениях о допуске к
испытаниям и измерениям (спец. работы). Копии дипломов об образовании
(высшее, либо средне-техническое) на этих трёх аттестованных сотрудников.

3) Копию действующей лицензии Минэнерго России, Центргосэнергонадзора,
либо Ростехнадзора по эксплуатации электрических сетей.

4) При наличии - паспорта и свидетельства о поверке на приборы.
При отсутствии лицензии по эксплуатации электрических сетей, для регистрации
в Ростехнадзоре по г. Москве электроизмерительной лаборатории необходимо
получить Аттестат компетентности в области электроэнергетики, который
выдается Региональной общественной организацией <Товарищество
электротехников>.

Перечень необходимых документов для получения аттестата компетентности
совпадает с перечнем для свидетельства на электролабораторию п. 1, п. 2 (см.
выше), только п. 1 - учредительные документы должны быть заверены
нотариально.

Свидетельство о регистрации электролаборатории первый раз выдаётся на 1 год,
по окончании продлевается на 2 года.

Аттестат компетентности выдаётся на 3 года.

Документы на аттестат компетентности и на свидетельство о регистрации
электролаборатории подаются одновременно. Срок получения после сдачи в
Региональное управления Ростехнадзора по г. Москве составляет 4 недели.

Обязательные платежи:

1) Для получения лаборатории: - 5900 руб. с НДС.

2) Для получения аттестата компетентности - 6800 руб. с НДС для АК до
10 кВ с двумя услугами.

Стоимость услуг по представлению интересов для получения свидетельства о
регистрации электролаборатории и аттестата компетентности:

Электролаборатория - 40 000 руб.

Аттестат - 55 000 руб.

При отсутствии приборов - договор аренды - 5 000 руб.

Оплата производится по договору в два этапа:

email

koren
гость

 

Re: Лицензия на замер сопротивления изоляции

24 марта 2008 г., 10:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Петр
лицензию на сопротивление изоляции отдельно спрашивают только инспектора УГПН. Инспектор энергонадзора может вам выдть предписание о неполноте проводимых испытний(измерений) в соответствии с ПТЭЭП.Изоляция только часть измерений, и если у вас в районе нет ни у кого разрешения на измерения, то займите всю нишу полностью.Правда, куда смотрят испектора вашего энергонадзора?
ПЕРЕЧЕНЬ
тех.документации для регистрации ЭТЛ

1.Положение об ЭЛ.
2.Структурная схема административно-технической подчиненности ЭТЛ и персонала.
3.Виды и объем испытаний и измерений.
4.Программы и методики проведения испытаний и измерений.
5.Ксерокопии документов по квалификации персонала и допуску его к испытаниям и измерениям.
6.Акт проверки готовности ЭЛ к эксплуатации.
7.Перечень приборов.
8.Справка РЦСМ о госпроверке приборов.
9.Перечень средств защиты.
10. Годовой график профилактических испытаний.
11.Перечень протоколов испытаний.
12.Образцы протоколов испытаний.
13.Образцы штампа и печати ЭЛ.
14.Должностная инструкция для начальника ЭТЛ.
15.Инструкция по охране труда для электротехнического персонала.
16.Инструкция для работников ЭЛ проводящих работы по измерению …..
17.Перечень журналов регистрации по каждому виду испытаний, измерений и выданным протоколам.
18.Протокол испытания заземляющего устройства(помещения ЭЛ)
19.Протокол испытания эл.осветительных проводок(омещения ЭЛ)
20.Приказ об укомплектовании ЭЛ специально подготовленным эл.техническим персоналом.
21.Подписка персонала ЭЛ о невыдаче ложных протоколов.
22.Образцы подписей персонала ЭЛ.
23.Должностная инструкция инженера-электрика ЭТЛ.
24.Медицинские справки
Правда в настоящее время порядок несколько изменился.

email

Гость
гость

 

Re: Лицензия на замер сопротивления изоляции

25 марта 2008 г., 11:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Для регистрации лаборатории лицензия не нужна.
Ростехнадзор разработал методические рекомендации по регистрации лабораторий.


Методические рекомендации
о порядке допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) - электролабораторий.
Методические рекомендации о порядке допуска в эксплуатацию элек-троустановок для производства испытаний (измерений) – электролабораторий разработаны в соответствии с п. 5.3.1.6. «Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору”, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401 и «Положения об Управлении по надзору в электроэнергетике», введенно-го в действие приказом Федеральной службы по экологическому, технологи-ческому и атомному надзору от 15 октября 2004 г. № 147.
Методические рекомендации (далее- рекомендации) разработаны с це-лью упорядочения организации деятельности электроиспытательных и изме-рительных станций (стендов, лабораторий), повышения требований к квали-фикации обслуживающего персонала, а также предупреждения случаев элек-тротравматизма.
Данные рекомендации определяют порядок допуска в эксплуатацию электроустановок для производства испытаний (измерений) – электролабора-торий организаций любой формы собственности и ведомственной принадлеж-ности в Российской Федерации, а также индивидуальных предпринимателей, организующих и выполняющих электрические испытания и измерения в про-цессе производства, монтажа, наладки, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и ремонта электрооборудования, электроустановок и средств защиты, исполь-зуемых в электроустановках.
Под электролабораторией понимается стационарная или передвижная станция, стенд, установка, предназначенные для производства испытаний (из-мерений), оснащенные соответствующим испытательным (измерительным) оборудованием, средствами измерений и защиты, имеющие необходимых специалистов (не менее двух), допущенных к испытаниям (измерениям) и имеющих право оформления протоколов.
Переносное испытательное оборудование или средства измерений при-равниваются к передвижной электролаборатории.
1. До ввода электролаборатории в эксплуатацию разрабатывается поло-жение, определяющее порядок и область использования электролаборатории, программы и методики проведения испытаний (измерений) электрооборудо-вания, электроустановок и средств защиты. Указанные документы утвержда-ются руководителем организации (техническим директором).
Электролаборатории зарубежных фирм должны иметь утвержденные руководством фирмы программы и методики проведения испытаний и изме-рений (в том числе протоколы испытаний и измерений), оформленные на рус-ском языке.
Программы и методики проведения испытаний (измерений) согласовы-ваются с органами по надзору в электроэнергетике.
2. Допуск в эксплуатацию электроустановок для производства испыта-ний (измерений) – электролабораторий производится на основании акта ко-миссии, назначаемой территориальным Управлением Ростехнадзора РФ по результатам проведения ее осмотра и оформляется путем регистрации элек-тролаборатории в «Журнале регистрации допуска в эксплуатацию электрола-бораторий», с выдачей свидетельства о регистрации. Рекомендуемая форма Свидетельства приведена в приложении.
В каждом территориальном Управлении внутренним распоряжением на-значается подразделение, ответственное за ведение «Журнала регистрации допуска в эксплуатацию электролабораторий».
Комиссии должны быть представлены:
— Приказ о создании электролаборатории и назначении должностных лиц;
— Перечень осуществляемых видов испытаний (измерений);
— Документы по квалификации персонала и допуску его к испытаниям (измерениям);
— Техническая документация;
— Утвержденный комплект средств защиты и плакатов по безопасно-сти.
Территориальные Управления не вправе потребовать другие документы, определяющие готовность и способность электролаборатории и ее персонала выполнять возложенные на них функции.
3. Работу по испытаниям и измерениям может проводить персонал, спе-циально подготовленный в соответствии с Правилами технической эксплуата-ции электрических станций и сетей Российской Федерации, Правилами эксплуатации электроустановок потребителей, Правилами техники безопасно-сти при эксплуатации электроустановок и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей, прошедший проверку зна-ний и получивший соответствующую группу по электробезопасности, а также право на проведение специальных работ. Результаты испытаний оформляются протоколами.
4. Проверка знаний у персонала электролаборатории предприятия про-водится установленным порядком с обязательным участием специалиста, до-пущенного к проведению испытаний (измерений) электрооборудования, элек-троустановок и средств защиты.
При отсутствии на предприятии возможности создания квалификацион-ной комиссии, проверка знаний у персонала проводится в комиссии, созда-ваемой органами по надзору в электроэнергетике.
5. Срок действия регистрационного свидетельства электролаборатории не может быть менее чем три года. Срок действия регистрационного свиде-тельства по его окончании может быть продлен по заявлению руководителя организации.
6. Продление срока действия регистрационного свидетельства осущест-вляется в порядке переоформления документа, подтверждающего наличие ре-гистрационного свидетельства.
7. Оформление регистрационного свидетельства производится в терри-ториальном Управлении по месту регистрации юридического лица или инди-видуального предпринимателя.
8. В случае преобразования юридического лица, изменения его наиме-нования или места его регистрации, либо изменения имени или места житель-ства индивидуального предпринимателя, либо утраты документа, подтвер-ждающего наличие регистрационного свидетельства, а также при модерниза-ции испытательного оборудования или изменении ее назначения, предприятие обязано не позднее чем через пятнадцать дней подать заявление о переоформ-лении регистрационного свидетельства с приложением указанных в п.2 на-стоящих Методических рекомендаций документов.
9. При переоформлении регистрационного свидетельства территори-альным Управлением вносятся соответствующие изменения в «Журнал реги-страции допуска в эксплуатацию электролабораторий».
10. Свидетельство о регистрации электролаборатории действительно на всей территории Российской Федерации.
11. Регистрация электролаборатории не требуется, если испытания и из-мерения в процессе монтажа, наладки и эксплуатации электрооборудования не требуют оформления протоколов или других официальных документов.
12. Орган надзора осуществляет контроль за деятельностью электрола-бораторий. При обнаружении нарушений требований норм, правил, вида дея-тельности и настоящей инструкции выдает предписания об их устранении или при необходимости аннулирует Свидетельство о регистрации электролабора-торий.

email

Serhio
профи

Сообщений: 426

 

Re: Лицензия на замер сопротивления изоляции

25 марта 2008 г., 11:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


По -моему Петру уже ничего не хочется

email

Гость
гость

 

Re: Лицензия на замер сопротивления изоляции

22 марта 2011 г., 23:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Каково сопротивление изоляции современных кабелей с двойной изоляцией используемых при укладке внутренней инсталляции в домах, квартирах РЕАЛЬНО должен показать мегомметр (замеры при 1000V) ?

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3288

 

Re: Лицензия на замер сопротивления изоляции

23 марта 2011 г., 07:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:

Каково сопротивление изоляции ...РЕАЛЬНО должен показать мегомметр
Реальное. Любое от начала до конца шкалы...

А пуркуа-бы и не па?

email

Sergejs
новичок

Сообщений: 4

 

Re: Лицензия на замер сопротивления изоляции

23 марта 2011 г., 20:17

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Реальное. Любое от начала до конца шкалы...
Подразумевается, что используется кабель NYM 3x1,5 и NYM 3x2,5

Понятно, что данные от производителя по кабелям известны.
Повторяю, интересует, каково может быть РЕАЛЬНОЕ значение МΩ при при реальных замерах сопротивления изоляции в жилом доме.
Т.е. интересуют реальные значения A-B; B-C; A-C; A-N; B-N; C-N; A-PE; B-PE; и C-PE
Т.е. данные, которые обычно пишутся в протоколе.
Кабеля новые. Только что уложены.

koren
гость

 

Re: Лицензия на замер сопротивления изоляции

23 марта 2011 г., 20:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Sergejs
Всякие бывают-Al Ща уже ответил.
Если нужны цифры-1,10,20,50,70, 1000, 3000мОм и тд. и т.п. Цифры из реального протокола. Правда все переписывать не стал.
Вам зачем-в протокол вписать или протокол проверить?
Проверить не получится-см. опять же Al Ща.Многое зависит от качества монтажных работ.
Ну,а если уж очень нужно- прокрутите моток кабеля до прокладки.


Sergejs
A-B; B-C; A-C; A-N; B-N; C-N; A-PE; B-PE; и C-PE

В протоколе всегда указываю минимальное из измеренных- какой смысл указывать весь букет, лимитировать будет все равно наименьшее.

email

Sergejs
новичок

Сообщений: 4

 

Re: Лицензия на замер сопротивления изоляции

23 марта 2011 г., 20:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вам зачем-в протокол вписать или протокол проверить?
Сертфикат есть, но давно сдавал, практичеких работ не было, вот и запамятовал про это.
Прибор даже присмотрел купить: FLUKE 1503.
Да всё как то не до этого было...
А тут срочно понадабилось, объект сдать в эксплуатацию надо.
Был бы благодарен если кт мог бы прислать реальные протоколы, вернее реальные данные из протоколов.
А то я тут видел один, везже написаны одни и те же значения: >>99,9MOm
Правда записано, мерилось каким-то там (забыл) древним мегомметром с ручкой
Что, так может быть везде одни и те же значения: >>99,9MOm ?

koren
гость

 

Re: Лицензия на замер сопротивления изоляции

23 марта 2011 г., 21:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Sergejs
Конечно я не ангел, но в этом деле не помощник.



Что, так может быть везде одни и те же значения: >>99,9MOm ?

Не может. Свои данные приводил, пользуюсь в том числе таким
http://www.sonel.ru/ru/products/insulation-resistance/detail.php?id4=211
Переписали поди..

email

aal1942
ученик

Сообщений: 42

 

Re: Лицензия на замер сопротивления изоляции

24 марта 2011 г., 23:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2golubkin:
Привет. Я тоже тут вечерами развлекаюсь. Скучно. Ветер в трубе воет. Как думаешь, стоит задать вопрос по Постановлению №129. Похоже, что нет здесь работников сетей. Только они владеют рекомендациями по его применению.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru