Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 9:15 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Линия питания лифта.


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

нгLS
специалист

Сообщений: 115

 

Линия питания лифта.

12 марта 2008 г., 17:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


По всем параметрам 6 медных квадратов. Главспец требует минимум 16 по алюминию. Твердит про большие пусковые токи. А на что тогда кратность пускового тока у автомата? И есть ли разница этих параметров у лифтов OTIS и ЩЛЗ? Чем отбиваться?

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Линия питания лифта.

12 марта 2008 г., 17:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2нгLS:
Какая связь кабеля и пусковых токов?

Я видел в жизни несколько заданий от OTIS у них пусковой указан всегда даже меньше чем два номинала при мощности лифта больше 5кВт

Для меньшей мощности: 4-6номиналов

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Vladimir-1
профи

Сообщений: 952

 

Re: Линия питания лифта.

12 марта 2008 г., 17:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2нгLS:
Твердит про большие пусковые токи.
Причем тут пусковые токи!? Выбираем кабель под автомат. А автомат под рабочий ток. Проверяем по потерям. Всеооо!
Потребуй от ГИП или архитекторов тип/марку лифта. Узнай по каталогу или у производителя/поставщика рабочий ток лебедки. И далее, как написано выше.

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Линия питания лифта.

12 марта 2008 г., 18:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Vladimir-1:
не ну автомат по пусковым то проверить надо же)


Вот только вопросу тут возникает, как все таки правильно проверять автомат по пусковым токам.
К примеру ток 8 номиналов, рабочий 6А - итого 48А
Вопрос С10 проходит или нет?
С одной стороны типа он только начинает срабатывать при 50А, но в тоже время мне говорили что 2А это может быть разброс заводских характеристик и при 48 тоже сработает.
Многие знаю ставят хар-ку D и не заморачиваются, то на плане и в спецухе поставит одну букву вместо другой не сложно, но когда ресь заходит о закупке то все сложнее. Поэтому пытаюсь обходится "С" при небольших движках.

И еще вопрос при пуске по тепловому может автомат сработать? Если да то как это учитывать.
Ведь насколько помню ток движка не сразу после пика в доли секунд выходит на номинал.

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Vladimir-1
профи

Сообщений: 952

 

Re: Линия питания лифта.

12 марта 2008 г., 18:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
Да, ты прав. Подзабыл. Должно выполняться условие Iуэ0>=1,2Iпуск
где Iуэ0 - номинальное значение тока уставки эл. магн. расцепителя

email

нгLS
специалист

Сообщений: 115

 

Re: Линия питания лифта.

12 марта 2008 г., 18:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Тётка-главспец человек хитрый. Многое знает по памяти, хотя не всё может объяснить. Загадочно улыбается и говорит:"Читай ПУЭ". Чаще всего оказывается права, но иногда совсем по другой причине.

Интересно, а у кабелей тоже есть свои кривые максимально допустимых токов?

email

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re: Линия питания лифта.

12 марта 2008 г., 19:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А на потерю напряжения в линии при пуске сечение проверял? Может отсюда у Главспеца такие запросы?

email

Дмитрий
гость

 

Re: Линия питания лифта.

13 марта 2008 г., 05:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2нгLS:
1)А на что тогда кратность пускового тока у автомата? Если автомат, то да (но надо проверять на пусковые токи).
А вот с предохранителями бывают проблемы. Iвставки>=Iпусковое/(1,6...2,5), где 1,6..2,5 - см.ПУЭ п.5.3.56.
Т.е. получается, что при защите двигателей предохранителями, сечение линий обычно приходится завышать.
2)И есть ли разница этих параметров у лифтов OTIS
Встречался с лифтами этой фирмы.
Был лифт с Рном=9,0 кВт, Iном=23 А. Его пусковые токи:
- лифт без частотного регулирования - 94 А;
- лифт с частотным регулированием - 56 А.
Нам попадались лифты с частотником.

email

нгLS
специалист

Сообщений: 115

 

Re: Линия питания лифта.

13 марта 2008 г., 08:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Нашёл. OTIS GeN2 Comfort-1000 панорамный. У моего параметры поскромнее:
Р=10,7 кВт
Iн=15,5 А
Iп=21,9 А

email

Дмитрий
гость

 

Re: Линия питания лифта.

14 марта 2008 г., 05:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А можно ли линию питания лифта от ВРУ проложить в одном стояке с питающими линиями этажных щитов и линиями освещения мест общего пользования (лестницы, холлы и пр.)?В НТД ничего не нашел.

email

нгLS
специалист

Сообщений: 115

 

Re: Линия питания лифта.

14 марта 2008 г., 09:22

обратиться обратиться    цитировать цитировать


По СП 31-110 нельзя. См. 14.17. Там про лифты не сказано, зато есть про стояк квартир.

email

Дмитрий
гость

 

Re: Линия питания лифта.

14 марта 2008 г., 09:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2нгLS:
14.17 В одной трубе, одном рукаве, коробе, канале многоканального короба, пучке, замкнутом канале строительной конструкции здания, на одном лотке допускаются следующие варианты совместной прокладки:
- линий питания и управления электроприемников противопожарных устройств;
- линий питания вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха;
- всех цепей одного агрегата (например, агрегата по обработке картофеля в *********);
- силовых и контрольных цепей нескольких машин, панелей, щитов, пультов, обеспечивающих единый технологический процесс;
- цепей, питающих сложный светильник;
- осветительных сетей напряжением до 50 В с цепями напряжением до 380 В при условии заключения проводов цепей до 50 В в отдельную изоляционную трубку;
- цепей нескольких групп одного вида освещения с общим числом проводов не более 12 (без учета контрольных цепей);
- распределительных линий квартир и рабочего освещения лестниц, коридоров, вестибюлей жилых домов.
В том то вся и загвоздка.
Как воспринимать данные пункты? Вместе или по отдельности?
Да и про лифты в этом пункте вообще ничего не сказано.
А если в стояке у меня каждая линия в своей трубе винилпластовой (жесткий ПВХ пластикат)?
А как из электрощитовой вытаскивают большое число кабелей.
В лотках. Только ставят разделительную перегородку (между раб и ав. освещением и пр.). получается, что в одном лотке прокладывают огромное число кабелей.

email

Дмитрий
гость

 

Re: Линия питания лифта.

14 марта 2008 г., 10:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Недавно здесь задавал подобный вопрос. Так мне сказали, что можно.
А можно ли линию питания лифта от ВРУ проложить в одном стояке с питающими линиями этажных щитов и линиями освещения мест общего пользования (лестницы, холлы и пр.)?
Кто как делает???
Большие институты делают по-разному.
Просто этажный стояк выходит в машинный зал.

email

Vladimir-1
профи

Сообщений: 952

 

Re: Линия питания лифта.

14 марта 2008 г., 10:11

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Дмитрий:
А далее пишется "...специальные меры, исключающие возможность повреждения огнем..." И, хоть это говорится об освещении, но думаю можно применить и для силового оборудования. Т.е. проложить в трубах. Для большей надежности, можно даже в металлических.

email

koren
гость

 

Re: Линия питания лифта.

15 марта 2008 г., 21:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если еще актуально может имеет смысл помотреть учебник Тульчина раздел "Расчет сетей по условиям пуска короткозамкнутых электродвигателей"-при пуске двигателей лифтов происходит снижение напряжения на его зажимах и может изменяться напряжениях на шинах ВРУ.В книге приведен пример расчета, при недостаточном сечении питающих кабелей могут возникнуть проблемы с работой электромагнитных тормозов и автоматики.

email

нгLS
специалист

Сообщений: 115

 

Re: Линия питания лифта.

18 марта 2008 г., 14:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Нашёл. OTIS GeN2 Comfort-1000 панорамный. У моего параметры поскромнее:
Р=10,7 кВт
Iн=15,5 А
Iп=21,9 А


Чёт я не пойму. Тогда каков косинус у меня должен быть?

email

Дмитрий
гость

 

Re: Линия питания лифта.

19 марта 2008 г., 09:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2нгLS:
Р=10,7 кВт
Iн=15,5 А
Iп=21,9 А

Iп=21,9 - а это точно пусковой ток?
Наверное, в каталожных данных ошибка.
Если действительно Iном=15,5 А, то косинус = 1. Что для лифта маловероятно.

email

Гость
гость

 

Re: Линия питания лифта.

09 июня 2012 г., 08:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


народ у каждого автомата есть токо-временные характеристики, по ним и смотрите через сколько данный автомат отключит ток КЗ и пусковой ток, и и смотрите чтобы время отключения по пусковому току было больше времени пуска!

email

andrey357
профи

Сообщений: 1389

 

Re: Линия питания лифта.

12 июня 2012 г., 20:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Сталкивался с лифтами пару раз: если лифт используется для пожарной команды - по превой категории со всеми вытекающими последствиями - огнестойкость, отдельная прокладка.
Если не используются - то попроще - 1-я категория, но не попадает под противопожарные нормы..

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru