Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 10:24 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Как ответить на замечания


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

АК
гость

 

Как ответить на замечания

03 марта 2008 г., 15:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Помогите грамотно ответить на замечания:
1. На заводе согласовано применение системы TN-S. Это означает, что в целях безопасности необходимо, чтобы при отключении потребителя никакого напряжения через нейтраль не проходило. Следовательно, вводные и секционные автоматические выключатели распределительных щитов должны отключить и нейтраль. Необходимо применить четырехполюсные выключатели.
2. На вводе распределительного пункта разъединитель трехполюсный E203 необходимо заменить на выключатель автоматический с номинальным током не выше номинального тока предшествующего автоматического выключателя.
С уважением АК


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Гость
гость

 

Re: Как ответить на замечания

03 марта 2008 г., 15:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Наверное, тамошняя эксплуатация вопросы сочиняла ? Вот ответы. Конечно, если в тех.задании на разработку РД перечисленные тобой моменты были оговорены, то тогда исправлять РД придется забесплатно, а если нет, то требуй доп.оплаты.

1. П.3.1.18 ПУЭ. При защите сетей с глухозаземленной нейтралью автоматами расцепители их должны устанавливаться во всех нормально незаземленных проводниках.

2. П.5.9 НТП "Проектирование силовых электроустановок промышленных предприятий". Не следует предусматривать установку в конце линии (на вводе в распред. щит) аппарата, дублирующего аппарат защиты головного участка. В конце такой линии такой линии следует предусматривать аппарат, в основном рубильник, для возможности отключения распред. щита. Автоматы на вводах разрешается ставить если в щите необходимо осуществить АВР.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7