Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 21:18 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Уравнивание потенциалов


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

svale
ученик

Сообщений: 31

 

Уравнивание потенциалов

28 февраля 2008 г., 13:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если своими словами: Система уравнивания потенциалов - каждая железяка отдельным проводом подключается к ГЗШ. Дополнительная система уравнивания потенциалов - теже железяки ещё одним проводом присоеденены к той же ГЗШ.
Верно?

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Engineer
профи

Сообщений: 1017

 

Re: Уравнивание потенциалов

28 февраля 2008 г., 14:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


К РЕ ближайшего щита

emailicq: 270008060

нгLS
специалист

Сообщений: 115

 

Re: Уравнивание потенциалов

28 февраля 2008 г., 15:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Не те же, а те, что на расстоянии не более 2,5 м друг от друга. В ПУЯх картинка есть, но она больше для теоретиков. Был на курсах в Москве году в 2000. Лекцию читала главспец из Тяжпромэлектромонтажа. Дала лист из французского проекта здания в Москве. Вот

email

Гость
гость

 

Re: Уравнивание потенциалов

28 февраля 2008 г., 16:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


На этой схеме все до кучи - и зануление, и уравнивание потенциалов, и заземление. И то, что абсолютно ненужно - например присоединение окон, дверей. Это с первого взгляда. Если детально смотреть, то еще можно неправильных вещей найти.

email

нгLS
специалист

Сообщений: 115

 

Re: Уравнивание потенциалов

28 февраля 2008 г., 19:12

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Там "неправильных вещей" нет. Если Вам не нужно,то не делайте. Если знаний, подчерпнутых в ПУЭ, не хватает, читайте ГОСТ Р 50571. Эта серия ГОСТов только часть тех нормативных документов, соблюдение и выполнение которых в России возможно. Остальные просто не утверждали по этой причине.

email

Гость
гость

 

Re: Уравнивание потенциалов

29 февраля 2008 г., 09:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


"Эта нога у кого надо нога" (С) Берегись автомобиля

Зачем же так категорически утверждать. Надо просто критически посмотреть на схему. Во-первых, про то, что там все намешано до кучи - это так. Там кроме уравнивания потенциалов показано и зануление (например, рельсов лифтов) и заземление (для высоков. шкафов). Суть присоединений конечно одна и тажа, но человека, который сталкивался с этими вопросами вскользь это может ввести в заблуждение. И, во-вторых, зачем окна и двери присоединять ? Вроде, как - чем больше тем лучше ?

email

comings
гость

 

Re: Уравнивание потенциалов

29 февраля 2008 г., 10:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


зачем окна и двери присоединять ? Вроде, как - чем больше тем лучше ? - на форуме уже звучал вопрос: а если тетю Маню, уборщицу, шибанет - кто отвечать будет?

email

Гость
гость

 

Re: Уравнивание потенциалов

29 февраля 2008 г., 11:48

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2comings:

Окна и двери конструкции не строительные и не являются частью каркаса здания, так отсюда следует что присоединять их не надо. Где логика в схеме ?

А если тетя Маня вскроет щитовую, ГРЩ и бросится на шины кто будет отвечать ?

email

Boris
гость

 

Re: Уравнивание потенциалов

29 февраля 2008 г., 12:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


"Не знаю, как там у вас в Лондоне..." но вот в ванной к шине и мет. каркас двери надо притягивать. По умолчанию

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3291

 

Re: Уравнивание потенциалов

29 февраля 2008 г., 13:23

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:[/
По поводу окон и дверей:
1.7.83. Система дополнительного уравнивания потенциалов должна соединять между собой все одновременно доступные прикосновению
открытые проводящие части стационарного электрооборудования и сторонние проводящие части, включая доступные прикосновению
металлические части строительных конструкций здания
...

А пуркуа-бы и не па?

email

Гость
гость

 

Re: Уравнивание потенциалов

29 февраля 2008 г., 13:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Al Ща:

Окна и двери - не строительные конструкции, а изделия. Строительные конструкции - это колонны, балки, фермы, стены, перегородки.

email

нгLS
специалист

Сообщений: 115

 

Re: Уравнивание потенциалов

29 февраля 2008 г., 14:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Тут речь про электротехническую электробезопасность, а не про строительную терминологию.

Невозможно отдельно рассматривать заземление, молниезащиту и уравнивание потенциалов. На чертеже сказано "Схема заземления и молниезащиты".

Причём здесь каркас здания? Каркас может быть сборным железобетонным (арматура сварная), монолитным (арматура "связанная", т.е. без обеспечения электротехнической непрерывности) и "деревянным".

Даже металлопластиковые трубы подлежат уравниванию. А скоро и для полипропилена "узаконят" уравнивание.

email

Дмитрий
гость

 

Re: Уравнивание потенциалов

29 февраля 2008 г., 14:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Boris:
но вот в ванной к шине и мет. каркас двери надо притягивать.
А интересно, что у Вас за ванная с метал.каркасом двери ?
В старых хрущевках такого нет (метал.каркас двери в ванную комнату), а уж в новых домах, думаю, и по давно.

email

snejniy
специалист

Сообщений: 75

 

Re: Уравнивание потенциалов

29 февраля 2008 г., 17:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


у нас такой случай был (думаю я в этом не одинок): на заводе, где приходилось работать, большого начальника била током мет. дверь, причем только его... так вот была суматоха у отдела главного энергетика вместе с электротехнической лабораторией... и как начальнику объяснить что дверь эта не должна бить его током... там проводки нет, откуда наводится напряжение непонятно... сделали доп. заземление.... вроде бы перестало бить

email

Гость
гость

 

Re: Уравнивание потенциалов

26 октября 2009 г., 11:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


email

Al Ща
профи

Сообщений: 3291

 

Re: Уравнивание потенциалов

26 октября 2009 г., 11:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


большого начальника била током мет. дверь, причем только его...
Так эта дверь была индикатором градусов...из-за которых у него сопротивление резко падало..

А пуркуа-бы и не па?

email

sher
профи

Сообщений: 206

 

Re: Уравнивание потенциалов

26 октября 2009 г., 21:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если своими словами: Система уравнивания потенциалов - каждая железяка отдельным проводом подключается к ГЗШ. Дополнительная система уравнивания потенциалов - теже железяки ещё одним проводом присоеденены к той же ГЗШ.
Верно?


По основной системе верно, по дополнительной нет.
Дополнительной обвязываются железяки, доступные для одновременного прикосновения персоналом, проводом между собой.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru