Форум / Электрика / Проводка за потолком Армстронг |

|
|
Гость гость

|

Подскажите, пожалуйста, можно ли проложить кабель ВВГнг-LS за подвесным потолком Армстронгом крепя его скобами к монолиту. Вроде, согласно п.14.15 СП 31-110-2003, можно. Есть ли по этому поводу какие-то уточняющие документы?
|

Ответы
|
|
Victor zmey профи

 Сообщений: 5638 |

Можно если потолок Г1, уточняющий документ вот:
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР
№ 7/2004
г. Москва 2 апреля 2004 г.
О прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках.
В связи с выходом новой редакции НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» и введением в действие, согласованного с Главным управлением Государственной противопожарной службы МЧС России Свода правил СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», предлагается при прокладке электропроводок руководствоваться следующим:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г3, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных с использованием материалов группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах;
- электропроводка должна быть сменяемой.
Сумма площадей поперечных сечений (с изоляцией и оболочкой) проводов и кабелей, прокладываемых в одном коробе, не должна превышать 40% внутреннего поперечного сечения короба. Свободные торцы коробов должны быть закрыты торцевыми заглушками, а торцы коробов с выходящими из ним кабелями и проводами должны быть заделаны легко удаляемым негорючим составом.
При этом пожаробезопасность электропроводки обеспечивается выполнением требований глав ПУЭ, а общий объем горючей массы изоляции совместно проложенных кабелей и/или проводов должен быть менее 1,5 литров на 1 погонный метр;
Настоящий Циркуляр действует до внесения изменений в п. 7.1.38 Правил устройства электроустановок.
Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах
|
Гость гость

|

Спасибо за ответ. Потолок Г1. Этот документ повторяет в рассматриваемой части п.14.15 СП 31-110-2003. У меня все равно остаются сомнения по поводу прокладки кабеля ВВГнг-LS без каких-либо труб. Дело в том, что во всех проектах, что мне встречались, даже этот кабель был в ПВХ трубе.
Еще вот какой момент: согласно началу п. 14.15 СП 31-110-2003 "Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые"... А по ПУЭ при скрытой электропроводке применяются способы прокладки кабелей в чем-то (трубах и т.п.).
Помогите, пожалуйста, разобраться.
|
Роман-электрик профи

 Сообщений: 1969 |

А по ПУЭ при скрытой электропроводке применяются способы прокладки кабелей в чем-то (трубах и т.п.). да экспертиза так именно и понимает сменяемость проводки т.е. делать в трубах,коробах.
Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.
|
Гость гость

|

А есть ли какой-нибудь документ? На что сослаться?
И кто-нибудь встречал монтаж на скобах за подвесным потолком кабеля ВВГнг-LS и чтобы проект везде был согласован?
|
Yarmanius гость

|

Смотри открытую прокладку, у тебя потолок проходной
|
Гость гость

|

Почему проходной? В том, что Армстронг непроходной, вроде сомнений не было. В отношении другого - есть.
|
andrey357 профи

Сообщений: 1390 |

В том, что Армстронг непроходной
Да не пишите, что потолок. Пишите декоративные легкосъемные панели или что-то типа. Тогда проводка становиться открытой
|
OHEMS гость

|

2andrey357:
Пишите декоративные легкосъемные панели или что-то типа. Тогда проводка становиться открытой[/quote]
..... и носите потом по инстанциям кипу сертификатов подтверждающих нужную горючесть
|
mav профи

Сообщений: 1326 |

..... и носите потом по инстанциям кипу сертификатов подтверждающих нужную горючесть
А по потолку, что сертификаты не нужны?
|
|
|
Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!
|
|
|

|
 |

Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001
|
 |
ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru
|
|
 |