Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 8:24 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Выключатель не проходит по токам КЗ


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Павел Первый
специалист

Сообщений: 147

 

Выключатель не проходит по токам КЗ

24 февраля 2008 г., 22:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Расчетный ток КЗ 43кА, выключатель на 40кА. Ввести в работу нужно обязательно, выбора нет. Какие условия указать при эксплуатации, кроме того что запрещается со стороны ПС опробовать линию этим выключателем? Спасибо...

С уважением Павел.

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re: Выключатель не проходит по токам КЗ

25 февраля 2008 г., 08:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А выключатель другого типа или производителя никак не применить? А ток КЗ считали по РД 153-34.0-20.527-98 или приближенно?
"Контактор" выпускает новый Выключатель Автоматический АВ 5045 (на номинальные токи до 3200А, категория применения В) ток КЗ = 55 кА.

email

mr_GunG
специалист

Сообщений: 151

 

Re: Выключатель не проходит по токам КЗ

26 февраля 2008 г., 11:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Есть такая штука, как затухание ... например выключатель отключаеться через ... ну пусть 0,055с , за это время ток уже может упасть ниже 40 кА, нада посчитать ... тогда может и этот выключатель подойдет

emailicq: 331348237

Гость
гость

 

Re: Выключатель не проходит по токам КЗ

26 февраля 2008 г., 12:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Допускается применять такие выключатели (п.3.1.3 ПУЭ), если ближайший вышестоящий выключатель обеспечивает мгновенное отключение тока КЗ, т.е. уставка его мгновенно действующего расцепителя меньше тока одноразовой коммутационной способности нестойкого выключателя и если такое отключение не грозит аварией и т.п.

email

Павел Первый
специалист

Сообщений: 147

 

Re: Выключатель не проходит по токам КЗ

28 февраля 2008 г., 01:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2mav: 110кВ???

С уважением Павел.

email

Павел Первый
специалист

Сообщений: 147

 

Re: Выключатель не проходит по токам КЗ

28 февраля 2008 г., 01:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Завтра опробуем через обходной, и включим в работу на ПС 330кВ Восточная.

С уважением Павел.

email

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re: Выключатель не проходит по токам КЗ

28 февраля 2008 г., 06:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2mav: 110кВ???
Ну так надо конкретней писать, я то подумал про 0,4 кВ...

email

Элек
специалист

Сообщений: 142

 

Re: Выключатель не проходит по токам КЗ

03 марта 2008 г., 22:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


На даты как-то не смотрел. Вспомнил, недавно на Восточной подстанции МВ-110 кВ немножко ... взорвался. 2 ТЭЦ, как обычно, выпала из системы, в центре несколько часов не было энергии (2 ТЭЦ рядом со Смольным).
Автор молчит. Интересно, опробывание было до или после?

email

snejniy
специалист

Сообщений: 75

 

Re: Выключатель не проходит по токам КЗ

04 марта 2008 г., 08:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


, представляю такую картину, бывал во время учебы на экскурсиях по подстанциям такого рода...масляный взорвется-мало не покажеться

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru