Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 10:44 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Смешанная прокладка кабелей


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

MrEd
специалист

Сообщений: 125

 

Смешанная прокладка кабелей

22 февраля 2008 г., 13:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Согласно ПУЭ 1.3.17. "При смешанной прокладке кабелей допустимые длительные токи должны приниматься для участка трассы с наихудшими условиями охлаждения, если длина его более 10 м." Относится ли этот пункт к кабелям с ПВХ изоляцией (у меня АВБбШв) или только к КАБЕЛЯМ С БУМАЖНОЙ ПРОПИТАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ?
Вопрос возник потому, что пункт 1.3.17 находися в разделе "ДОПУСТИМЫЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ТОКИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С БУМАЖНОЙ ПРОПИТАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ"

email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Vladimir-1
гость

 

Re: Смешанная прокладка кабелей

22 февраля 2008 г., 13:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ed43:
Раз пункт 1.3.17 находися в разделе "ДОПУСТИМЫЕ ДЛИТЕЛЬНЫЕ ТОКИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ С БУМАЖНОЙ ПРОПИТАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ", так он и относится только к этому разделу. Но высшее образование нам на то и дано, что бы можно было применять для нашего случая то, что находится в другом месте. Если тебе это нужно (поможет) применяй. Если мешает - не обращай внимание.

email

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re: Смешанная прокладка кабелей

22 февраля 2008 г., 19:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Относится ли этот пункт к кабелям с ПВХ изоляцией (у меня АВБбШв) или только к КАБЕЛЯМ С БУМАЖНОЙ ПРОПИТАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ?
А что кабели с ПВХ изоляцией греются по особому закону?

email

Роман-электрик
профи

Сообщений: 1969

 

Re: Смешанная прокладка кабелей

24 февраля 2008 г., 15:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А что кабели с ПВХ изоляцией греются по особому закону?греются то по одному, но изоляция загорается при разных температурах.

Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.

email

MrEd
специалист

Сообщений: 125

 

Re: Смешанная прокладка кабелей

26 февраля 2008 г., 09:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Так я и не понял: все кабели можно выбирать по допустимому длительному току при прокладке в земле, если длина участка прокладки по воздуху не превышает 10м, или только кабели С БУМАЖНОЙ ПРОПИТАННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ?
Экспертиза выдала замечание, чтоб кабель по току я выбрал не правильно. Я выбирал приусловии прокладки в земле, но он у меня по подвалу идет 7м по воздуху. КАБЕЛЬ АВБбШв. Могу ли я ссылаться на пункт 1.3.17 ПУЭ или нет? Если не могу, значит кабель я выбрал не правильно, и должен буду выбрать как при условии прокладки в воздухе всего кабеля, то есть увеличивать сечение.

email

MrEd
специалист

Сообщений: 125

 

Re: Смешанная прокладка кабелей

26 февраля 2008 г., 16:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


никто что ли с этим не сталкивался?

email

Дмитрий
гость

 

Re: Смешанная прокладка кабелей

27 февраля 2008 г., 08:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Я выбирал приусловии прокладки в земле, но он у меня по подвалу идет 7м по воздуху.
Если до 10 м - то в земле.
Единственно, посмотри ГОСТ 16442-80 (на кабели АВВГ, АВБбШв, ВВГ и т.п.).
По этому ГОСТу при увеличении сечения кабеля ток в земле приближается к допустимому току в воздухе (а иногда и меньше).

email

Vladimir-1
гость

 

Re: Смешанная прокладка кабелей

27 февраля 2008 г., 17:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Ed43:
Выбирай только из условия прокладки в земле.

email

MrEd
специалист

Сообщений: 125

 

Re: Смешанная прокладка кабелей

28 февраля 2008 г., 08:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


всем спасибо за ответы

email

Ампер
ученик

Сообщений: 30

 

Re: Смешанная прокладка кабелей

28 февраля 2008 г., 11:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вообщето данное требование относится ко всем кабелям независимо от типа изоляции. Если длина участка с более худшими условиями охлаждения более 10м, то следует руководствоваться п.2.3.35 ПУЭ.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru