Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 17:27 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Кабельные лотки


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Engineer
профи

Сообщений: 1017

 

Кабельные лотки

08 февраля 2008 г., 14:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


На объекте для прокладки кабелей применяем кабельные лотки типа Cablofil и им подобные, сетчатые. Возник вопрос, как их правильно будет заземлить: достаточно начало лотка соединить с РЕ этажного щита или требуется на каждую секцию (соединяем через 3 метра) тянуть отдельно (не уверен, что там есть между секциями соединение класса 2 по ГОСТ)??? Есть предложение за второй вариант, но пустить полосу по стене и к ней ответвления от каждой секции (понимаю, что бред....)? Кто сталкивался?

emailicq: 270008060

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

sailor
профи

Сообщений: 254

 

Re: Кабельные лотки

08 февраля 2008 г., 15:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вообще-то насколько я знаю, у каблофиловцев есть специальные соединители обеспечивающие соединение класса 2. Можно ведь реально им позвонить и задаить сей вопрос- они даже подъедут и покажут все и вся

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: Кабельные лотки

08 февраля 2008 г., 15:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Engineer:
Не выдумывай, там все продумано. Посморти катталог есть соединители специально для этих дел как сказал 2sailor:




пс
Бляха ну когда же умрет наконец это жажда пустить полосу по стене в русских головах, давайте не будем возвращяться в 20век, буржуи в вопросах безопасности уж точно не тупее нас и уделяют этому моменту внимания больше чем в россии и прекрасно обходятся без этого чудо мероприятия

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Engineer
профи

Сообщений: 1017

 

Re: Кабельные лотки

08 февраля 2008 г., 16:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Полоса по стене это не моя идея, сам ее ненавижу А что с этим тросом дальше то делать, понятно что один лоток - один РЕ, но если их там как в "паутине"? Сколько этих хвостов РЕ должно быть?

emailicq: 270008060

MYSha
новичок

 

Re: Кабельные лотки

09 февраля 2008 г., 02:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Engineer:
Я скажу конечно глупую вешь, но надо делать так же, как и с обычными металическами лотками. Заземлить часть, а остальная будет иметь с ними связь через соеденители. Cablofil горонтирует что их соеденители дадут переходного сопротивление порядка 0,82 мОм.

emailicq: 224185011

belkotloprom
профи

Сообщений: 381

 

Re: Кабельные лотки

09 февраля 2008 г., 18:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Представитель легранда говорил что заземление тросиком как на рисунке - применяеться при особых требованиях к безопасности - для обычных условий - лотки прекрасно соеденяються между собой и требуют заземления только в начале и в конце линии

www.proekt.by

emailicq: 295062843web-сайт

Engineer
профи

Сообщений: 1017

 

Re: Кабельные лотки

11 февраля 2008 г., 08:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:
2MYSha:
2belkotloprom:
Да наверное кину РЕ в начало лотков и не буду замарачиваться, думаю что соединителей хватит.

emailicq: 270008060

Дмитрий
гость

 

Re: Кабельные лотки

11 февраля 2008 г., 10:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Engineer:
Да наверное кину РЕ в начало лотков и не буду замарачиваться, думаю что соединителей хватит
Да нет, не хватит. По правилам надо и в конце трасы занулять лотки.

email

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: Кабельные лотки

11 февраля 2008 г., 15:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Уважаемые коллеги! Также активно применяем сетчатые лотки "Каблофил". Я разговаривал со специалистом московского представительства компании "Легран" (французским специалистом) по нормам заземления их лотка (естественно, изучив техническое руководство на сайте: разделы "Заземление", "Электрическая непрерывность", "Коррозия" и прочее). Получается такая картина:
1. Все испытания и исследования по заземлению проводились во Франции применительно в европейским нормам и стандартам (к российским нормам - нет). Все изложено на французском языке. Российскому заказчику предъявить нечего.
2. По европейским нормам, для лотка "Каблофил" заземляющий проводник ("РЕ") нужно прокладывать по всей длине лотка (при общей длине - более 20 метров), применять штатные соединители 3-метровых сегментов, причем, из одного материала, что и лоток (смотри раздел "Коррозия"), диаметр проводника "РЕ" - смотри "ПУЭ". Проводник "РЕ" достаточно штатными соединителями соединять с лотком с интервалом 15-20 метров (смотри каталог - там это расписано), и так же одного с лотком металла... Как сказал специалист из Франции - достаточно на ГЗШ вывести один заземляющий проводник со всего лотка (а если хочется 2 и более - то "кашу маслом не испортишь").
3. Насчет того, что заземлять можно 1-й трехметровый сегмент лотка, а дальше - все 200 метров (к примеру) будут строиться в единую электропроводную конструкцию только с помощью штатных соединителей - это, мягко говоря, сказка... Внимательно смотрите техническое руководство по этому лотку.

email

Engineer
профи

Сообщений: 1017

 

Re: Кабельные лотки

11 февраля 2008 г., 16:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Дмитрий:
Присоединять в двух местах.....это от куда?
2Кузьменко В.В.:
Все сводиться к тому, как писал Victor zmey Только вот вопрос, как эти тросики между собой соединить, т.е сделать ответвление одного от другого
З.Ы. Каталога у меня нет

emailicq: 270008060

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: Кабельные лотки

11 февраля 2008 г., 17:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


http://www.cablofil.ru/
2Engineer:
Мэтр Змей писал правильно. Тросики... Валентина Толкунова когда-то пела песню "Носики-курносики", так у тут - тросики. Я считал, что это заземляющий проводник "РЕ", но, похоже, ошибался.

email

Дмитрий
гость

 

Re: Кабельные лотки

12 февраля 2008 г., 08:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Engineer:
Присоединять в двух местах.....это от куда?
От туда, где и про стальную полосу
пустить полосу по стене и к ней ответвления
А полосу пустить от ГЗШ.

email

Дмитрий
гость

 

Re: Кабельные лотки

12 февраля 2008 г., 08:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Engineer:
Если честно, то заземление (зануление) лотков в административных зданиях для меня самого большая проблема.
В производственных зданиях намного проще. Там всегда для зануления металлических оснований оборудования, метал. труб, конструкций и пр. прокладывают стальную полосу. Вот от нее и цепляем лотки проводом ПВ3-1(1х16) в нескольких местах.

email

Дмитрий
гость

 

Re: Кабельные лотки

12 февраля 2008 г., 10:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


когда же умрет наконец это жажда пустить полосу по стене в русских головах
А чем она Вам не нравится?
Для производственных помещений и мастерских в самый раз.
по сравнению с проводом ПВ3 имеет ряд плюсов:
1) механическая прочность;
2) долговечность;
3) прокладывать можно практически везде, в том числе и по полу;
4) неизолированный проводник;
4) надежность соединений при выполнении ответвлений сталью (сварка - большой плюс).

email

Гость
гость

 

Re: Кабельные лотки

12 февраля 2008 г., 18:44

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Кузьменко В.В.:
А почему надо заморачивацца с руководствами?
- это, мягко говоря, сказка... Внимательно смотрите техническое руководство по этому лотку.

Есть вообще-то нормы на измерение металлосвязей...
И если они не выполняются - понятное дело, надо наворачивать "курносиков"...

email

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: Кабельные лотки

12 февраля 2008 г., 19:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость:
1. Производителей лотков - много. Выполнить всевозможные лабораторные исследования своей продукции, получить Сертификаты, написать и выложить руководства - удел немногих, наиболее крупных и порядочных.
2. Нормы на измерение металлосвязей.... Чтобы не заниматься словоблудием, уважаемый 2Гость:, выложи эти нормы здесь. И выложи обоснования - выполняются ли они этой продукцией (лотками Каблофил)...
3. Я мог бы согласиться с некоторыми высказываниями спецов на этом вопросе, если бы речь шла просто о заземлении слаботочного лотка (в системе уравнивания потенциалов). А когда речь идет о заземлении лотка с кабелями сильных токов с целью электробезопасности - всякий блуд, бред, это чревато...

email

Григорий
гость

 

Re: Кабельные лотки

08 октября 2011 г., 21:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Хороший выбор кабельных лотков -
http://www.pik-energo.ru/prod.htm

email

Step-By-Step
профи

Сообщений: 518

 

Re: Кабельные лотки

09 октября 2011 г., 12:54

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Коллеги, а кто-нибудь сталкивался с требованием эксплуатационной организации по окраске полосы заземления в жёлто-зелёный цвет? Точнее, я не против этого, ибо того требуют правила, просто на одном из объектов наши снабженцы приобрели уже окрашенную на заводе полосу, а монтажники её смонтировали, но... проблема возникла откуда не ждали. Полосу на заводе окрасили вдоль, т.е. половина полосы жёлтая, половина зелёная. А эксплуатация заставляет перекрашивать полосу поперёк! Посоветуйте, как бы так подипломатичнее послать их на йух?
Сорри за небольшой оффтоп.

Volk
гость

 

Re: Кабельные лотки

09 октября 2011 г., 21:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ПУЭ 1.1.29. Для цветового и цифрового обозначения отдельных изолированных или неизолированных проводников должны быть использованы цвета и цифры в соответствии с ГОСТ Р 50462 ....должны иметь буквенное обозначение РЕ и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов.

ГОСТ Р 50462
5.3.2
5.3.2 Защитные проводники
Защитные проводники должны быть идентифицированы посредством двухцветной желто-зеленой ком¬бинации.
….
Комбинация желтого и зеленого цветов предназначена только для идентификации защитного проводника.
Желто-зеленая цветовая комбинация должна быть такой, чтобы на любых 15 мм длины проводника, где применяют цветовое обозначение, один из этих цветов покрывал не менее 30 % и не более 70 % поверхности проводника, а другой цвет покрывал остаток этой поверхности.
Если неизолированные проводники, используемые в качестве защитных проводников, поставляют с окраской, они должны быть окрашены в желто-зеленый цвет или по всей длине каждого проводника, или в каждом отсеке или блоке, или в каждом доступном месте. Если для цветовой идентификации используют липкую ленту, то должна быть применена только двухцветная желто-зеленая лента.
Примечание 3—В тех случаях, когда защитный проводник может быть легко идентифицирован посредством его формы, конструкции или положения, например концентрическая жила, допускается не выполнять цветовое обозначение по всей длине, однако концы или доступные места должны быть идентифициро¬ваны графическим символом … или желто-зеленой двухцветной комбинацией, или буквенно-цифровым

если не поможет ссылка на ПУЭ или ГОСТ есть еще
http://natribu.org/

email

jgman
профи

Сообщений: 2629

 

Re: Кабельные лотки

10 октября 2011 г., 08:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


как бы так подипломатичнее послать ... а спросить чем они руководствуются ни как?

emailicq: 380411053

Step-By-Step
профи

Сообщений: 518

 

Re: Кабельные лотки

10 октября 2011 г., 19:15

обратиться обратиться    цитировать цитировать


а спросить чем они руководствуются ни как?
Так, собственно, тем же п.1.1.29 ПУЭ "... поперечными полосами одинаковой ширины (для шин от 15 до 100 мм) желтого и зеленого цветов". Стальная полоса 25х4, т.е. 15<25<100, следовательно "поперёк". Вот так.
Это ладно бы 1 метр перекрасить, но полосы там сотни метров. И сертификат заводской не прокатывает.

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru