Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 2:34 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / 12 В постоянного напряжения


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Дмитрий
гость

 

12 В постоянного напряжения

04 февраля 2008 г., 11:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Здравствуйте!
Как точно посчитать потери напряжения в линии 12 В постоянного напряжения? А для переменного?
Раньше в основном сталкивался с 220 В.
Есть ли особенности в расчетах?
Пример: Р=320 Вт, U=12 В, длина линии 20 м. Сечение 6 кв.мм. (ВВГ 2х6).
Потери U% для постоянного и перемменого напряжений?

Продолжение темы: страница 2

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

Пончик
профи

Сообщений: 635

 

Re: 12 В постоянного напряжения

19 сентября 2011 г., 21:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


СПС за то что объяснили, буду разбираться с - есть формулы где это "два раза" уже сидит.. - и делать проверку, по поводу туда и немного назад понятно с самого начала, возникли сомнения: туда посчитано, а чуть-чуть назад?

Volk
гость

 

Re: 12 В постоянного напряжения

19 сентября 2011 г., 21:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


чуть чуть не такая уж и шутка на самом деле-действительно писал для того чтобы подумали..
смотрите:
есть формула для рассчета симметричной трехфазной нагрузки
-етсь реальная осветительная сеть..как думаете будут потери в нуле, даже если примерно равномерно распределить нагрузки?
другое дело что это действительно чуть-чуть))))

email

Пончик
профи

Сообщений: 635

 

Re: 12 В постоянного напряжения

19 сентября 2011 г., 22:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


100 * P * L
-----------------
U * U * Y * S

P – 4600 (ЗУ),
L – 31м,
U – 48В,
I - 53А,
Y - 57 м/ом*мм2,
S – 50мм2
дU=100*4600*31*2/48*48*57*50=4,34%
Р=I*U=53*48=2544
дU=100*2544*31*2/48*48*57*50=2,4%
Volk не могбы подсказать
1. как правильно вести расчет от зарядного устройства до АК;
4,34% - если брать мощность зарядного устройства и
2,4% - если брать мощность прикладываемую к АК
2. при расчете потери напряжения в сетях пост. тока нормируемая потеря напряжения для АК остается тажа что и для всего объекта или отклонения могут быть более регламинтируемых?

Volk
гость

 

Re: 12 В постоянного напряжения

19 сентября 2011 г., 23:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


1 брать нужно исходя из реального тока, т.е. реальную нагрузку а не теоретическую номинальную мощность АКБ (если нет по какой то причине стабилизации тока до номинала)
2.потери для всего объекта, т.е. для ~380/220 нормируются исходя из а) допустимого отклонения на зажимах (+-5% норм и 10% предельн, т.е. аварийн), б)норм потерь если есть для конкретного объекта..для электропроводок зданий=4% сейчас
Для постоянного же тока нормирование идет в зависимости от системы ЭС-ЛЭП одно, вторичные цепи-другое.. в случае заряда аккумул нормы я незнаю, но предполагаю что речь о допустимом минимальном напряжении заряда

email

Volk
гость

 

Re: 12 В постоянного напряжения

19 сентября 2011 г., 23:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


при этом ПУЭ гласит
4.4.8. Подзарядное устройство должно обеспечивать стабилизацию напряжения на шинах батареи в пределах ± 2%.

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: 12 В постоянного напряжения

20 сентября 2011 г., 16:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Товарищи, схожая проблема. поможите
Нужно посчитать потери кабелей питания 24В от станции управления до фонарей ДУ

Формулу и все необходимые коэфф. а то у меня только для 220/380 есть

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Electric14
профи

Сообщений: 1109

 

Re: 12 В постоянного напряжения

20 сентября 2011 г., 17:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ну, Вить, ты загнул...

ток * сопротивление = напряжение
сопротивление = удельное сопротивление * длину / сечение

"всю жизнь путал реактив с креативом"

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: 12 В постоянного напряжения

20 сентября 2011 г., 17:47

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А длину на 2 надо умножать?

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Electric14
профи

Сообщений: 1109

 

Re: 12 В постоянного напряжения

20 сентября 2011 г., 17:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey:

А длину на 2 надо умножать?

надо, если линия 2-х проводная

"всю жизнь путал реактив с креативом"

email

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: 12 В постоянного напряжения

22 сентября 2011 г., 16:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Коллеги, у меня тут вынос мозга с расчетом потерь для 24В.
Речь об питании фонарей ДУ. Нереально огромный склад
Суть такая. Фонари управляются приводами 24В которые подключаются к модулю расширения, имеющему 4 выхода управления по 12А /24В
Ток привода - 2,6А
Макс потери считаю как 2-2,5В (т.е не более 10%)
Минимальное сечение вышло 10 квадрат
Учитывая FRLS это просто ж... Думаю надо думать как повысить до 220В и потом понизить до 24В опять

Но хочу чтоб кто то проверил мой расчет:

Модуль ставлю равноудаленно от всех фонарей
Т.е выходит так что на один выход идет 3 фонаря.
L1 от модуля до 1 фонаря - 45м
L2 от 1 до 2го фонаря - 33м
L3 от 2го до 3го - 32м

Rуд. =0,0175

Потери L1 :
R=0.0175*90/10=0.158
dU=2.6*3*0.158=1.23В

Потери L2 :
R=0.0175*66/10=0.116
dU=2.6*2*0.116=0.6В

Потери L3 :
R=0.0175*64/10=0.112
dU=2.6*0.112=0.29В

Итого dU=2.12В

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Нормальный
профи

Сообщений: 1093

 

Re: 12 В постоянного напряжения

22 сентября 2011 г., 17:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А что за формула чет не понятно мне ни тока ни мощности в ней нет....

emailicq: 199-299-896

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: 12 В постоянного напряжения

22 сентября 2011 г., 17:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ток есть 2,6А на один привод.
Мощность не знаю, видимо в районе 60Вт

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Нормальный
профи

Сообщений: 1093

 

Re: 12 В постоянного напряжения

22 сентября 2011 г., 17:29

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Аа! Пардон! Слона не приметил...
Можно блоками питания 220/24 уйти от большого сечения, может даже и дешевле будет

emailicq: 199-299-896

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: 12 В постоянного напряжения

22 сентября 2011 г., 17:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Нормальный, а можно подробней, мне необходимо альтернативное решение


п/с Кто нибудь знает как сделать IE tab под firefox 6.0.2
Тяжело стало форумом пользоваться(((

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: 12 В постоянного напряжения

22 сентября 2011 г., 17:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Нужно типа такого:
http://www.mobylplus.ru/shop/index.php?productID=2079

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Нормальный
профи

Сообщений: 1093

 

Re: 12 В постоянного напряжения

22 сентября 2011 г., 18:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


По плану группируешь свои 24 вольтовые устройства, по удаленности, запитываешь эти группы от одного БП и так далее. Лучше если получится так, а не каждое устройство от отдельного БП - дешевле ) . То есть как можно ближе БП к устройствам, ну уже к БП тянешь 220В. Я так выходил из положения когда видеонаблюдение проектировал, у меня получалось примерно на 40 метрах кабель 6 кв.мм - сделал вот так.

http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=111557

Зачем такой дорогой?

emailicq: 199-299-896

Victor zmey
профи

Сообщений: 5638

 

Re: 12 В постоянного напряжения

22 сентября 2011 г., 18:19

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Нормальный:
Дык, смотри - управление фонарями от комплекной цетральной станции, станция в свое время управляет модулями расширения, которые по 24В управляют группами фонарей. Выход модуля 24В постоянки - от него надо плясать.
Без инвертора не обойтись, но я в общем не знаком с данными вещами. Рассуждаю чисто по голике и теории

спс за ссылку

Если бы Эдисон не изобрел электричество - мы до сих пор бы смотрели телевизор при свечах

emailicq: 293577444

Volk
гость

 

Re: 12 В постоянного напряжения

22 сентября 2011 г., 23:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey а ты чаво енто потери суммируешь?
что то терзают сомнения по описанию...мож схему выложишь....
и 17,5мОм*мм2/м где такую чистую медь взял?

email

Volk
гость

 

Re: 12 В постоянного напряжения

22 сентября 2011 г., 23:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


чище чем по ГОСТ 22483-77 фиг ты производителся заставишь делать))))

email

Нормальный
профи

Сообщений: 1093

 

Re: 12 В постоянного напряжения

22 сентября 2011 г., 23:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Victor zmey: Сложновато закручен сюжет, не догоняю, в любом случае один вариант у тебя уже есть - кабели расчетного сечения. Фонари как управляются? Диммеры там есть? Если тупо вкл - выкл то можно с реле поиграться, например 24В модуля расширения включают реле - те коммутируют 220В к фонарям, а там обратное превращение )
Но опять же цена может вырасти (чет меня на экономию пробило)) )

emailicq: 199-299-896

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2 3

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru