Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 21:32 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Численность электротехнического персонала


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Bolik
гость

 

Численность электротехнического персонала

22 апреля 2003 г., 13:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Есть ли какие нормативы расчета численности электротехнического персонала в зависимости от мощности, вида здания и нагрузки и т.д.
И где их найти?


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

Dmitri
гость

 

Re: Численность электротехнического персонала

22 апреля 2003 г., 19:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Существуют справочники по тех. эксплуатации и ремонту. Например "Производственная эксплуатация, техническое обслуживания и ремонт энергетического оборудования" В.И. Колпачков, А.И. Ящура. М. 1999.
Там приводится трудоемкость работ по ремонту оборудования. Исходя из расчитанной суммарной трудоемкости на вашем объекте можно посчитать численность персонала.

Александр
гость

 

Re: Численность электротехнического персонала

29 марта 2005 г., 09:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Dmitri:
Интересует нормативы ППР и др. по теме
antonenko-home@mail.ru
89175790956

email

НивЗуб
гость

 

Re: Численность электротехнического персонала

29 марта 2005 г., 14:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Bolik:
Существует расчёт условных едениц в электроэнергетике, исходя из них тоже можно посчитать народ.

email

el4men
ученик

Сообщений: 28

 

Re: Численность электротехнического персонала

30 марта 2005 г., 02:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В Мосгосэнергонадзоре (4-я Парковая) в книжном киоске продается книжка "Справочные материалы для ответственных за электрохозяйство" 2004 г. Издатель - Мос.институт энергобезопасности и энергосбережения (создан при Мосгосэнергонадзоре).

На стр. 29 есть таблица "Рекомендуемая численность персонала отдела главного энергетика" (в зависимости от суммарной годовой трудоемкости работ по ремонту ЭО).

Кроме этого там есть "Типовая структура управления энергослужбой предприятия" (тоже зависит от трудоемкости), ну и многое другое на эту тему.

Весь этот материал дан без указаний на источники, с подзаголовком "вариант".

email

shur
профи

Сообщений: 603

 

Re: Численность электротехнического персонала

30 марта 2005 г., 10:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Нашел следующее:

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДИПЛОМНЫХ
(КУРСОВЫХ) ПРОЕКТОВ
Методическое пособие для студентов электротехнического факультета Пермь 2000г

Необходимое число дежурных слесарей, электриков, смазчиков рассчитывается исходя из норм обслуживания и общей ремонтной сложности оборудования, установленного в цехе:

N=n * сумма(R*Сi) / Н0,
где R - ремонтная сложность (механическая - при расчете количества де-журных слесарей, смазчиков; электрическая - при расчете числа дежурных электриков) i-того вида оборудования, единицы ре-монтной сложности;
Сi - число оборудования i-того вида;
m - число видов оборудования;
n - число смен в сутках;
Н0 - норма обслуживания.
Для дежурных электриков Н0 = 500 ед. электр. рем. сложн., ...


З.Ы. Основная проблемма в этом методе выяснить ремонтную сложность оборудования

email

Гость
гость

 

Re: Численность электротехнического персонала

09 февраля 2008 г., 22:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Dmitri:

email

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: Численность электротехнического персонала

10 февраля 2008 г., 09:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Bolik:
Для одного из своих объектов считал так:
Расчет численности персонала произведен на основании:
- Сборника тарифно-квалификационных характеристик работ и профессий рабочих;
- норм обслуживания "Центрального бюро промышленных нормативов по труду при НИИ Труда";
- Типовых норм времени на ремонт пускорегулирующей аппаратуры и средств автомати-ки, разработанных "Центральных Бюро нормативов по труду".
Разряд работ выбираются в соответствии с характеристиками "Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих".
Нормы времени по видам работ на обслуживание электромеханического оборудования составляют:
1.Выключатели автоматические
Норма времени Н=3,4 чел/час. По проекту кол. автоматов - 68 шт.
Н= 3,4х68=231,2 чел/час.
Разряд работ по ЕКТС-III
2.Розетки, выключатели, светильники
Норма времени Н=0,97 чел/час. По проекту суммарное кол. - 170 шт.
Н= 0,97х170=164,9 чел/час.
Разряд работ по ЕКТС-III
3. Необходимое количество обслуживающего персонала:
N=((Zч/ч)*0,03)/n
где n = 8час,
0,03 -коэффициент отказа оборудования.
Для работ по III разряду:
N=((68+164,9)х0,03)/8=0,87чел., принимаем N=1 чел.
Согласно ЕКТС принимаем количество персонала:
Ответственный за электрохозяйство 1 чел. - с IV гр. по эл. безопасности до 1000В.;
рабочий электромонтер - 1 чел. с III гр. по эл. безопасности до 1000В.

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re: Численность электротехнического персонала

10 февраля 2008 г., 15:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Посмотри это (Приложение 10): http://www.businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_17876.html И ЭТО http://www.bestpravo.ru/ussr/data02/tex12209.htm Аналогичные нормы есть на любое электрооборудование.

email

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: Численность электротехнического персонала

10 февраля 2008 г., 16:28

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2mav:
Многа букаф!
И как эти знания применить для, например, гипермаркета?

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re: Численность электротехнического персонала

10 февраля 2008 г., 21:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


И как эти знания применить для, например, гипермаркета
Ну, для гипермаркета мало подходит, хотя и для их оборудования наверняка есть рассчитанные единицы ремонта. Технология расчёта приведена здесь ( правда не для гипермаркета): http://www.energoaudit.ru/articles/175.html?print

email

Гость
гость

 

Re: Численность электротехнического персонала

12 мая 2008 г., 14:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Александр:

email

Гость
гость

 

Re: Численность электротехнического персонала

22 августа 2009 г., 15:58

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Bolik:

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru