Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 4:50 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / расчётные нагрузки на вводе в промпредприятия


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гость
гость

 

расчётные нагрузки на вводе в промпредприятия

31 января 2008 г., 16:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Уважаемые господа!
Обращаюсь к вашему многолетнему опыту.
Существует следующая проблема:
На вводе в цех ток на ВРУ получается 900А .
Кто-нибудь знает существуют ли понижающие коэффициенты для рассчёта нагрузки на вводе и где их можно найти.


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re: расчётные нагрузки на вводе в промпредприятия

31 января 2008 г., 16:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Посмотрите РТМ 36.18.32.4-92 УКАЗАНИЯ ПО РАСЧЕТУ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК промпредприятий

email

Гость
гость

 

Re: расчётные нагрузки на вводе в промпредприятия

31 января 2008 г., 16:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Данный документ ссылается на "Справочные данные по расчётным коээфициентам электрических нагрузок" Тяжпромэлектропроекта имени Якубовского и пособие к нему.
Но в данном документе рассчётнные коэффициенты или равны 1 или больше (напр. 1.16) т.е. мощность или остаётся такой же или увеличивается , а вместо коэф. меньше 1 стоит прочерк. Как поступить в таком случае?

email

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re: расчётные нагрузки на вводе в промпредприятия

31 января 2008 г., 21:51

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Но в данном документе рассчётнные коэффициенты или равны 1 или больше (напр. 1.16) т.е. мощность или остаётся такой же или увеличивается , а вместо коэф. меньше 1 стоит прочерк. Как поступить в таком случае?
Если Вы имеете ввиду Коэффициент расчетной мощности Кр из таблицы 1 "Указаний", то он еще умножается и на Коэффициент использования Ки, который <1. А вообще там наскоком не возьмешь, надо садиться и поочерёдно считать, занося результаты в рекомендуемые таблицы: так меньше ошибок. Но ясно одно; Рр<Руст. Всегда!

email

АК
гость

 

Re: расчётные нагрузки на вводе в промпредприятия

31 января 2008 г., 22:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2mav:
Рр<Руст. Всегда Если у Вас 3 ф ввод, и к нему подключены 3 однофазные нагрузки 1-я 100кВт, 2-я и 3-я по 75 кВт - расчетная будет какая?
С уважением АК

email

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re: расчётные нагрузки на вводе в промпредприятия

01 февраля 2008 г., 11:04

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Имелось ввиду для трехфазных нагрузок. Для однофазных согласно п. 3.2.1.6. Рн=3Рн.однф. при подключении на фазное напряжение. Для данного случая Рр<Руст может и не выполняться.

email

Гость
гость

 

Re: расчётные нагрузки на вводе в промпредприятия

13 ноября 2008 г., 13:49

обратиться обратиться    цитировать цитировать


email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7