Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 1:37 MSK
8(495)363-0132
8(499)726-9001
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru
e-mail: infcolan@mail.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Сертификаты

Наши награды

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Электрообогрев кровли


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

OHEMS
гость

 

Электрообогрев кровли

27 января 2008 г., 09:57

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Кто решал вопросы подключения электрообогрева кровли? Ставите-ли вы УЗО в цепь питания всей системы или отдельно на каждую линию электрообогрева. Читал рекомендации, что надо УЗО на 30мА на каждую цепь , но цепей получается штук 8. Придется собирать целый шкаф.


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

FZX
специалист

Сообщений: 115

 

Re: Электрообогрев кровли

09 июля 2009 г., 14:35

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Так, подниму тему.
Тоже озадачился вопросом, вот что нашел:
Руководство по проектированию, монтажу и эксплуатации специальных электроустановок с применением электронагревательного кабеля ГУ "Петербрггосэнергонадзор" 2001 г.,
п. 1.2.10 требует установку узо на все электроустановки с греющим кабелем. Сведений о токе утечки не нашел, на рис. 1.17 приведена схема питания электроустановки с греющим кабелем, узо стоят на каждую группу, но это пример не обязывающий делать именно так.

email

bashnia
профи

Сообщений: 560

 

Re: Электрообогрев кровли

09 июля 2009 г., 14:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Уважаемый 2FZX:!
Не сольете сей чудный док. на мыло? Буду очень Вам признателен.

email

FZX
специалист

Сообщений: 115

 

Re: Электрообогрев кровли

09 июля 2009 г., 15:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2bashnia: он у меня бумажный, сканировать не могу. Если Вы в Питере, могу копию сделать и перадать, я на Ладожской работаю.

email

bashnia
профи

Сообщений: 560

 

Re: Электрообогрев кровли

09 июля 2009 г., 15:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2FZX: не знаю к сожалению или к счастью, но я не в Питере. Но все равно спасибо. Будем инет ковырять дальше.

email

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: Электрообогрев кровли

09 июля 2009 г., 15:42

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Не надо по этому вопросу инет ковырять.
Всё, что нужно в ПУЭ написано. На всё оборудование, выход которого из строя может привести к поражению человека эл. током, необходимо ставить УЗО.

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

bashnia
профи

Сообщений: 560

 

Re: Электрообогрев кровли

09 июля 2009 г., 15:45

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2vyachek: да не .... Сей док. мне по другому вопросу захотелось взглянуть.....

email

FZX
специалист

Сообщений: 115

 

Re: Электрообогрев кровли

09 июля 2009 г., 15:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Не надо по этому вопросу инет ковырять.
Всё, что нужно в ПУЭ написано. На всё оборудование, выход которого из строя может привести к поражению человека эл. током, необходимо ставить УЗО.

При некоторых условиях система антиоблединения кровли не может привести к поражению человека эл. током при неисправности, а тут четко сказано - надо ставить узо.
Вопрос в утечке, можно ли более 30 мА поставить узо?
Пишут для обеспечения электробезопасности ствить узо.

email

морозный
профи

Сообщений: 306

 

Re: Электрообогрев кровли

09 июля 2009 г., 16:53

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ИМХО, не ставил бы на 30мА - опасности поражения нет, если только человек не подпрыгнет на уровень крыши.

А вот на 100 или 300 (если не было на вводе) поставил бы.

email

vyachek
профи

Сообщений: 3520

 

Re: Электрообогрев кровли

09 июля 2009 г., 16:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


При нарушении изоляции греющего кабеля системы антиоблединения - однозначно будет поражение чел. эл. током.
Ставить УЗО больше 30 мА имеет смысл только для противопожарных мероприятий, например, если кровля выполнена из горючих материалов.

Разве твое знание не имеет цены, если кто-то другой не знает, что ты это знаешь.
Персий.

email

oreshkin5
гость

 

Re:

10 июля 2009 г., 12:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А кто нибудь может выслать на мыло пример проекта "Электрообогрев кровли" или че нибудь подобное или подсказать где посмотреть можно или скачать "рыбу" буду премного благодарен.

email

Violent MITCHELL
профи

Сообщений: 1998

 

Re:

10 июля 2009 г., 12:36

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Я где-то выкладывал...

Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс

email

Berlioz
гость

 

Re:

10 июля 2009 г., 13:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2oreshkin5:
схемы нет. Когда то делал. Принцип: автомат, терморегулятор (можно без), УЗО на 30мА, кабель NYY (или др., кот. не боится UV, но я еще в ПВХ трубу давал), потом коробочка IP-56 возле воронки (лотка), от коробочки ОPTIHEAT15/30, дальше от коробочки NYY до др. воронки и т.д.

email

oreshkin5
гость

 

Re:

10 июля 2009 г., 13:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Violent MITCHELL:
не вспомнишь где случайно

email

Violent MITCHELL
профи

Сообщений: 1998

 

Re:

10 июля 2009 г., 15:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2oreshkin5:
Неа. Лучче вечером еще разок закину.

Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс

email

bashnia
профи

Сообщений: 560

 

Re:

10 июля 2009 г., 15:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Violent MITCHELL:
Я понимаю что всех уже достало "... и мне, и мне....", но тем не менее не сочтите за труд! Заранее спасибо!

email

Violent MITCHELL
профи

Сообщений: 1998

 

Re:

10 июля 2009 г., 21:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2oreshkin5:2bashnia:
Выслал вам на почту + на colaners@googlemail.com (за паролем ко мне в личку)

Рассматривал электрическую лампочку. Остался доволен. © Д. Хармс

email

Al Ща
профи

Сообщений: 3291

 

Re:

13 июля 2009 г., 21:16

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2морозный:
опасности поражения нет, если только человек не подпрыгнет на уровень крыши.
Не нужно прыгать..достаточно рукой задеть - в водостоки тоже кабель укладывают, дабы то, что стекает с крыши там не замерзало...

А пуркуа-бы и не па?

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, ул. Лобачевского, дом 2
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(499) 726-90-01, +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
Основной e-mail: inf@colan.ru
Резервный e-mail: infcolan@mail.ru