Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 2:34 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / селективность.


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

andrey357
профи

Сообщений: 1376

 

селективность.

26 января 2008 г., 07:33

обратиться обратиться    цитировать цитировать


email

Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

andrey357
профи

Сообщений: 1376

 

Re: селективность.

26 января 2008 г., 07:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Потеоретизируем:
есть ШР.
ПО ПУЭ - вводной автомат отключается через 5 сек, отходящие - через 0.4 сек.
Ставим красивый бокс с автоматами легранд, АВВ и т.д.
Вопрос: как добиться селективности отключения:

Мои соображения:
на питающей линии ставим другой тип автомата., а вводной нащите - ставим заведомо выше и приписываем, сто он мол без теплового разепителя - только магнитынй.

ваши мнения?

email

MYSha
новичок

 

Re: селективность.

26 января 2008 г., 13:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2andrey357:
Все зависит какие токи. Соотвественно можно разносить как по току и времени.
Для начала надо нарисовать карту селективности и уж потом выбирать по ней автоматы.

emailicq: 224185011

АК
гость

 

Re: селективность.

26 января 2008 г., 18:00

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2andrey357:
а где в ПУЭ написано
вводной автомат отключается через 5 сек

email

Neptun8
специалист

Сообщений: 145

 

Re: селективность.

26 января 2008 г., 20:05

обратиться обратиться    цитировать цитировать


ну если нет возможности по номиналам устроить селективность по амперажу автоматов то можно на отходящие группы (бытовые потребители) поставить автоматы типа В а вводной автомат поставить с характеристикой D это вполне жизнеспособно сам проверял, правда эти D стоят хрен знает сколько, и предназначены для пуска двигателей, но в надзоре я прочитал целую лекцию на защите проекта и мне согласовали эту схему, узо вводное лучше выбирать с индексом S тоже стоит до хрена но в большом доме при возникновении большого тока утечки тебе не придеться идти в подвал с фонариком искать щиток

http://www.neptun8.ru

email

Влад
гость

 

Re: селективность.

27 января 2008 г., 22:26

обратиться обратиться    цитировать цитировать


поставить автоматы типа В а вводной автомат поставить с характеристикой D это вполне жизнеспособно сам проверял,
Простите, сомневаюсь. Нет, в теории это выглядит нормально. Однако, у меня несколько раз, при к.з. после АВ 16 или 20А, падали АВ, вплоть до АВ во ВРУ (400А). А это куда больше, чем D.

email

MYSha
новичок

 

Re: селективность.

28 января 2008 г., 00:34

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Влад:
Поэтому я и написал что нужно разносить еще и по времени. Т.е. есть автоматы с 10 кратной отсечкной, но с временем срабатывания 0,2с.

emailicq: 224185011

Влад
гость

 

Re: селективность.

29 января 2008 г., 02:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2MYSha Пример, пожалуйста. Если можно, из АВВ или Шнейдера (просто у меня есть их каталоги). И в габарите не более 250-и А.

email

andrey357
профи

Сообщений: 1376

 

Re: селективность.

29 января 2008 г., 08:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


а где в ПУЭ написано
п.1.7.79:
...В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с....

email

АК
гость

 

Re: селективность.

29 января 2008 г., 10:20

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2andrey357:
ПО ПУЭ - вводной автомат отключается через 5 сек,
п.1.7.79:
...В цепях, питающих распределительные, групповые, этажные и др. щиты и щитки, время отключения не должно превышать 5 с....

- Вы не верно истолковали пункт ПУЭ, в этом пункте про вводной АВ ничего не написано. ( Для примера - если у вас на вводе рубильник, чем вы будете добиваться времени отключения в 5 сек?)
Поэтому изначально не правльно стоит вопрос по селективности между вводным и групповыми.
Вы должны добиться что бы АВ защищающие отходящие от ЩР группы отключились через 0.4 сек, при условии того что АВ (расположенный в РЩ, ВРУ, ГРЩ, ТП) питающий ЩР отключился в 5 сек. А этого добиться гораздо проще.
С уважением АК

email

andrey357
профи

Сообщений: 1376

 

Re: селективность.

29 января 2008 г., 12:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Вы должны добиться что бы АВ защищающие отходящие от ЩР группы отключились через 0.4 сек, при условии того что АВ (расположенный в РЩ, ВРУ, ГРЩ, ТП) питающий ЩР отключился в 5 сек.
Собираем схему малого офиса: пришел кабель, ставим последовательно (узо не в счет):
вводной автомат 3 фазы, от него отходящие на потребителей 1 фаза.
К примеру - 15кВт: вводной по идее 32А с характеристикой 5 секунд. Отходящие - 10-16А с 0.2 сек. Заказчик хочет видеть красивый щиток и автоматы Легранд.
2 варианта:
1. Ставим на ввод ВА или что погрубее
2. пишем, что ставим вводной на 63А без теплового расцепителя. Но тогда в ВРУ автомат стоит 40А - формально селективности нет.


для примера - если у вас на вводе рубильник, чем вы будете добиваться времени отключения в 5 сек

А рубильник не является защитой. После рубильник аобычно стоят предохраниетели или автомат.

email

Сергей Музыка1
профи

Сообщений: 1181

 

Re: селективность.

29 января 2008 г., 12:27

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2andrey357:
У тебя учет на вводе стоит в офисном щитке!?
Зачем на вводе ставить автомат, если можно обойтись выключателем нагрузки (рубильником).
Что значит авутоматы с характеристикой 5сек. или 0,2сек.
Есть автоматы с разными кривыми срабатывания: С, Д, К, S,В.
Тебе надо посчитать ток КЗ на шинах щита твоего. Наложить время токовые характеристики и отсюда уже плясать какой фвтомат выбирать. Теоретически С16 и С32 селективны между собой 10х16А=160А и 32х5=160А, характеристики не пересекаются. Но это все условно, все зависит от величины тока КЗ на шинах. Он может быть такой, что вся эта слективность падет.
Для проверки автомата на чувствительность мы считаем начальное действующее значение периодической. Но для селективности считаю надо брать более жесткие условия и проверять по ударному току, то есть поскольку у нас по СП Куд=1, то есть получается по мнгновенному занчению периодической составляющей тока КЗ.

email

MYSha
новичок

 

Re: селективность.

29 января 2008 г., 12:38

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Сергей Музыка1:
Характеристики которые Вы привели отличаються по отсечки ивремени срабатывания.

emailicq: 224185011

Сергей Музыка1
профи

Сообщений: 1181

 

Re: селективность.

29 января 2008 г., 14:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2MYSha:
А я где то в сообщении сказал, что у них все одинаковое!?
У меня вроде прописано:
.......с разными кривыми срабатывания: С, Д, К, S,В.

Объясните мне, что за автомат с характеристикой 0,2сек!?
То есть так и пишем выбираем автоматы с характеристикой 5сек, 3 сек, 0,1сек, 0,01 сек....

email

MYSha
новичок

 

Re: селективность.

29 января 2008 г., 20:06

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Сергей Музыка1:
Если я на автомате, разумеиться не из серий где она жестко зашито, что наберу то что мне писать характеристика кривая № 6? Единтсвенно по чему можно проверить селективность это карта селиктивности на которую будут нанесены характеристики всех автоматов. Разумеиться надо все проверить на максимальный ток КЗ.

emailicq: 224185011

andrey357
профи

Сообщений: 1376

 

Re: селективность.

29 января 2008 г., 23:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


.Зачем на вводе ставить автомат, если можно обойтись выключателем нагрузки (рубильником).Ну в принципе для защиты счетчика обычно требуют...

email

BOOMER
профи

Сообщений: 667

 

Re: селективность.

30 января 2008 г., 08:07

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Господа, эту тему уже обсуждали (довольно подробно):
ссылка на тему

emailicq: 403913883web-сайт

aal2010
новичок

Сообщений: 3

 

Re: селективность.

30 января 2008 г., 22:25

обратиться обратиться    цитировать цитировать


http://www.schneider-electric.ru/info.aspx?ob_no=5171

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru