Ответы
|
|
Владимир_43 профи

Сообщений: 891 |

2Гость:
где его ставить будешь? Если на дин рейку это одно... елси на мотнажную панель - второе, если на стену то третье решение
Выполним работы. КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, ДЕШЕВО. Выбирайте ДВА любых критерия.
|
Гость гость

|

1)Щиток небольшой настенный с дин-рейкой где-то на 36 модулей. я поставил ВА47-29, но руководительница зачеркнула и написала что надо ВА57-31. Я подумал, а чем она основывалась. Может по ударному току к.з., но он у меня получается небольшой, где то 700А, значит ва47-29 проходит. Как отстоять свое решение???
2)А вообще не первый раз меня мучает этот вопрос: если например потребитель насос, то в каталоге ИЕК написано что нужно автомат с кривой срабатывания типа D, если вроде как вентилятор, то типа С. А на мощности больше 20кВт, я модульные боюсь уже брать, и заказываю сборку уже с здоровыми немодульными Дивногорскими автоматами ВА57.
Подилитесь, пожалуйста, соображениями по этим вопросам.
|
Yp(l)uН профи

Сообщений: 1197 |

руководительница зачеркнула и написала что надо ВА57-31. Я подумал, а чем она основывалась А у нее спросить не проще?
|
Гость гость

|

2yp(*)ul-l:
На самом деле я думаю это ее блаж. Мы с ней не очень дружим Поэтому я хотел сегодня к ней подойти с этим вопросом, но подготовленным , и четко аргументировать свое решение.
И еще мне хочется услышать мнение участников форума по второму вопросу.
|
Владимир_43 профи

Сообщений: 891 |

2Гость:
1)Щиток небольшой настенный с дин-рейкой где-то на 36 модулей. я поставил ВА47-29, но руководительница зачеркнула и написала что надо ВА57-31. Я подумал, а чем она основывалась. Может по ударному току к.з., но он у меня получается небольшой, где то 700А, значит ва47-29 проходит. Как отстоять свое решение???
Если автомат ВА 47-29 полносьтю вас устраивает по электрическим характеристикам то можно на этом и настаивать. Ну и проверьте войдет ли ВА57 в ваш щиток по габаритам.
Второй вопрос
Почему боитесь? Есть какие то аргументы? я беру модульные для производственных нагрузок не ВА 47-29 а ВА 47-100 .
Выполним работы. КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, ДЕШЕВО. Выбирайте ДВА любых критерия.
|
Гость гость

|

2Владимир_43:
для производственных нагрузок не ВА 47-29 а ВА 47-100 А для производственных нагрузок, это значит с кривой срабатывания типа D, или С.
|
Владимир_43 профи

Сообщений: 891 |

2Гость:
для движков если прямой пуск ставлю D
Выполним работы. КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, ДЕШЕВО. Выбирайте ДВА любых критерия.
|
Роман-электрик профи

 Сообщений: 1969 |

ВА57-31 понадежней будет. ИЭК он и есть китай они сами на семинаре рассказывали почему в Китае делают:
"Китаец за час делает например 10 автоматов из них там ОТК ихнее бракует 2 автомата
еще один бракует там наш человек сюда в Москву приезжает 7 из них в лаборатории бракуют еще 1, из торговой сети возвращается еще 1 итого из 10 сделаных работает 5. А наши за час делают 3 из них 1 брак,
когда наши рабочие хотя бы 5шт. в час будут делать и 1 из них будет брак сборка переедет в Россию... ".
А так необоснованое требование.
Когда незнаешь тогда и нестрашно, но незнание не освобождает от ответственности.
|
thinky новичок

Сообщений: 12 |

на счет характеристик автоматических выключателей и двигателей есть хорошая статейка в журнале Новости Электротехники.
|
Гость гость

|

Кто знает почему нельзя подать на один полюс 220 В постоя нки. Почему на один полюс только 48 В
|
Redj профи

Сообщений: 2409 |

48+48=96<220/2=110
|
МегаМозг гость

|

2Гость:
Отключить КЗ на постоянном токе гораздо труднее, чем на переменном.
Дуга устойчивая, потому кстати сварочники на постоянке лучше варят.
Дык вот автоматик обычный не смогёт погасить дугу при КЗ 220В постоянки.
Но есть спецательные автоматы для постоянки, например у Шнейдера С32H-DC - один полюс может порвать дугу при 125В, а два при 220В.
|
Marat_ka профи

 Сообщений: 1297 |

2Роман-электрик:
Ну суть вопроса то наверное больше в применении модольных выключателей супротив здоровяков немодульных для защиты производственного оборудования. И как я понимаю никаких ограничений по применению модульных нет, кроме как правильный его выбор. А что касается надёжности так можно ж и АВВ поставить и шнайдер.
Настоящий электрик должен быть свеже вымыт, гладко выбрит и чуточку пьян!
|
Мичиган специалист

Сообщений: 94 |

Почему не стоит ставить ИЭК:
1) ИЭК срабатывает при токах, меньших, чем заявлены. Как правило, а могут и при больших.
2) При жестких КЗ корпус деформируется и все токопроводящие внутренности вывалятся в кучу
3) При зажимании проводов корпус может крякнуть пополам от усилия отвертки
4) Делаются на китайском заводе малооплачиваемыми рабочими
|
Marat_ka профи

 Сообщений: 1297 |

Да чего вы прицепились все к этому ИЭК? мне кажется что вопрос то больше в применении модульных выключателей. И производителя уже выбирают по финансовым возможностям.
Настоящий электрик должен быть свеже вымыт, гладко выбрит и чуточку пьян!
|
МособлЭСО специалист

Сообщений: 105 |

буква К в обозначении ДЭК и ИЭК означает Китай. ВА4729 попадались вообще без расцепителей
|
mav профи

Сообщений: 1326 |

2R250400:
ДЭК и ИЭК означает Китай
Вы это серьёзно так считаете?
|
Винни профи

Сообщений: 568 |

А почему нет?
Можно конечно придумать что-то более верное и общепринятое, но все что в голову приходит начинается с буквы Г.
А если серьёзно то чего все так привязались к ИЭКу? Если выключатель модульный то он должен соответствовать на модульные выключатели, если не модульный то тоже должен соответсвовать стандарту только другому. А если есть заводской брак, то кто его производит тут не пречем. Или все хотят за 5 копеек, получить качество как за 5 рублей? Ну мы же все нормальные люди должны это понимать.
Вопрос то в принципе выбора, точнее использования автоматических выключателей модульного и немодульного исполнения.
|
Мичиган специалист

Сообщений: 94 |

Смотрим сертификаты и находим ключевые слова "Китай":
http://www.iek.ru/for_pages/sertificate.php?c=1&view=2&id=8
http://www.iek.ru/for_pages/sertificate.php?c=1&view=2&id=9
http://www.dek.ru/doc.aspx?CatalogId=267&DocId=306
http://e-ekf.com/images/photo/laws/sert_va-47-63-47-100-%20elROS_1.jpg
http://e-ekf.com/images/photo/laws/sert_va-47-63-47-100-%20elROS_2.jpg
Говорят раньше они делались в одном городе (Люши) и не факт, что на разных заводах А то что-то корпуса у них удивительно похожи... Сейчас - IEK ушел в другой город - Бейбайцзянь.
|
mav профи

Сообщений: 1326 |

2Мичиган:
То что они делаются в Китае известно всем и не скрывается. В посте же было УТВЕРЖДЕНИЕ, что
буква К в обозначении ДЭК и ИЭК означает Китай.
Поэтому и возник следующий мой вопрос.
|
|
|