Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 10:19 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Селективность, помогите, пжл.


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

Гость
гость

 

Селективность, помогите, пжл.

19 декабря 2007 г., 12:39

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Подскажите, можно ли так сделать.

Во ВРУ здания на отходящей линии на ВРУ2(часть здания) стоит автомат на 200А, можно ли поставить на вводе ВРУ2 также на 200А. Длина линии 65 метров. Заказчик очень хочет поставить у себя (вру2) на 200А (автомат уже есть и расчетный ток > 160), а большего номинала в ВРУ - кабель не выдержит. Что делать?


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

АК
гость

 

Re: Селективность, помогите, пжл.

19 декабря 2007 г., 13:24

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Можно.
селективности здесь нет никакой. Продумайте варианты - если на вводе нет ничего или выключатель нагрузки - вам при отключении АВ и обесточении вру2 все равно надо бежать во вру1, ну а если поставите на вводе во вру2 автомат, то бегать во вру1 надо будет чуть реже.
С уважением АК

email

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: Селективность, помогите, пжл.

19 декабря 2007 г., 15:43

обратиться обратиться    цитировать цитировать


http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idthread=104118
Посмотри предыдущую аналогичную "рубку" по этому вопросу. С определенной периодичностью эта тема всплывает, собирает сотню-полторы разных мнений и "уходит в песок". И у меня бывают аналогичные проблемы. Только что закончился проект 4-х этажей здания, главный энергетик здания на шинопроводе в стояке каждого этажа установил по 2 вывода с АВ 125А (со щитами учета). На этажных щитах разрешает ставить только АВ 100А (вводные), но зато предлагает снимать нагрузку с 2-х шин шинопровода (т.е. 2 х по 100А). А мой директор и слышать не хочет про установку в щите вместо вводного АВ - рубильника или выключателя нагрузки.
И насчет заключения уважаемого АК, что селективности здесь нет никакой - о-о-очень спорное утверждение, т.к. именно в доказательстве этого момента и зарыта вся проблема.

email

Кузьменко В.В.
гость

 

Re: Селективность, помогите, пжл.

19 декабря 2007 г., 19:02

обратиться обратиться    цитировать цитировать


http://www.colan.ru/forumnew/view.php?idx=69043&from=0&step=20
Вот еще дополнение к этой теме. Сам для себя пытаюсь все это обобщить, выделить правильное и ценное и сформировать грамотное решение...

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru