Colan KVM
ENGLISH

KVM-СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ IT-ИНФРАСТРУКТУРОЙ ЦОД
ОБОРУДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
СИСТЕМЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ТРАНСЛЯЦИИ АУДИО-ВИДЕОКОНТЕНТА
ВИДЕОСТЕНЫ, ОФИСНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
Форум
ПРОФЕССИОНАЛАМ -
БЕЗОГОВОРОЧНЫЕ СКИДКИ

8(495)363-0131 | 12:46 MSK
8(495)363-0132
8(985)765-0131 схема проезда
e-mail: inf@colan.ru

Прайс-лист

Основной

Распродажа - Sale!

Акция - Супер цена!

 Популярные товары:

KVM переключатели, IP KVM

KVM переключатели с LCD консолями

Интерфейсные удлинители

Система видеотрансляции "TNTv Digital Signage"

Офисная, техническая мебель

Услуги

Сервисное обслуживание продукции ATEN

Продажа оборудования ATEN в страны EAЭC и СНГ

Что почитать?

Техническая
поддержка

Моральная
поддержка

Техника и
здоровье

Общение

Форум

О проекте

О компании

Новости

Рассылка

Для клиентов

Как нас найти

Поиск:




Вход:

логин:

пароль:



Корзина:

товаров:

на сумму:

0.00 р.

  



Яндекс цитирования




 Форум / Электрика / Значение потери напряжения


список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

   версия для печати версия для печати

Исходное сообщение

BOB
гость

 

Значение потери напряжения

11 декабря 2007 г., 13:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Добрый день всем!
Пожскажите на какой документ ссылатьтся по допустимым значениям напряжения? Сколько допускается потеря напряж.на щитах в насосной запитанные от КТП-0,4кВ по 1-й категории. В ПУЭ найти не получается


Ответы

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

Megavol`t
профи

Сообщений: 246

 

Re: Значение потери напряжения

11 декабря 2007 г., 17:30

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Если я не ошибаюсь согласно ГОСТ Р 50571.15-97 в электроустановках зданий допускается потеря напряжения не более 4%
По ЛЭП 0,4 кВ допустимые потери 4 - 6% но ссылочного документа я не помню

Опыт придает нам мудрости, но не уменьшает нашу глупость.

email

BOB
гость

 

Re: Значение потери напряжения

12 декабря 2007 г., 06:09

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А если у меня кабельная линия в земле, да и объект промыш.назначения???
Нет, ну неможет же быть, что все руководствуются значением 5% и никто не знает откуда это пошло?!
Просто кабельная линия большой длины и на 5% потерь не проходит.
Не бросайте, давайте поможем человеку

email

Гость
гость

 

Re: Значение потери напряжения

12 декабря 2007 г., 07:52

обратиться обратиться    цитировать цитировать


4% для эл.двигателей
должно быть больше

email

Гость
гость

 

Re: Значение потери напряжения

12 декабря 2007 г., 08:01

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В эл.тех.справочнике-
для двигателей и аппаратов их пуска и управления:
-5% - +10%

Вообще вроде есть ГОСТ на качество эл.эн-ии там надо
смотреть

email

BOB
гость

 

Re: Значение потери напряжения

12 декабря 2007 г., 08:37

обратиться обратиться    цитировать цитировать


По этим данным получается надо исходить из меньших потерь, те и брать. Т.к. двигатели с различными условиями работы имеют разные доп.потери. например: длит.установ.режим -5 + 10; кратковр.устан. во время пуска мощного сосед.дв. до 30% допускается; при частых пусках 10%; лампы -2,5 + 5%; при кратковр.колебаниях на лампов.нагр 10% и т.д.
И если это все запитано из общей щитовой, так что теперь ввод надо делать по потерям из худших условий??
Должны же быть нормированое значение для ВРУ и т.п.

email

Владимир_43
профи

Сообщений: 891

 

Re: Значение потери напряжения

12 декабря 2007 г., 08:46

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2BOB:
если кабель уже лежит и там больше 5% потери то что Вы хотите? Чтобы движки пускались или оправдать кабель?

Выполним работы. КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО, ДЕШЕВО. Выбирайте ДВА любых критерия.

emailicq: 310991415

Гость
гость

 

Re: Значение потери напряжения

12 декабря 2007 г., 09:31

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость
-5+10%-это отклонение напряжения ,а не потери

email

andery
профи

Сообщений: 1054

 

Re: Значение потери напряжения

12 декабря 2007 г., 09:59

обратиться обратиться    цитировать цитировать


В книге Шаповалова чтот есть по этому поводу.
Скачать можна здесь
http://www.uploading.com/files/VSLZU1RG/shapovalov.rar.html
правда страницы там напутаны
если есть пароль на архив то он: eom.com.ua

www.eom.com.ua - форум проектировщиков электрических сетей

emailicq: 215352017web-сайт

BOB
гость

 

Re: Значение потери напряжения

12 декабря 2007 г., 10:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Да вот кабель как раз еще не лежит, надо проверить подойдет ли заказанный кабель - цена то у него не детская (более 2км длиной).
Вот правда тут еще имеются насосы пожаротушения, их надо учитывать в расчетной нагрузке (их работа около 10мин)?

email

Гость
гость

 

Re: Значение потери напряжения

12 декабря 2007 г., 11:03

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость
Ваша правда
это отклонение, а не потери
Простите за дезу

email

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re: Значение потери напряжения

12 декабря 2007 г., 11:10

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Для жилых и общественных зданий: СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий п.7.23:
7.23 Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не должны превышать в нормальном режиме +-5%, а предельно допустимые в послеаварийном режиме при наибольших расчетных нагрузках - +-10%. В сетях напряжением 12-50 В (считая от источника питания, например понижающего трансформатора) отклонения напряжения разрешается принимать до 10%.
Для ряда электроприемников (аппараты управления, электродвигатели) допускается снижение напряжения в пусковых режимах в пределах значений, регламентированных для данных электроприемников, но не более 15%.
С учетом регламентированных отклонений от номинального значения суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения в жилых и общественных зданиях не должны, как правило, превышать 7,5%.
Размах изменений напряжения на зажимах электроприемников при пуске электродвигателя не должен превышать значений, установленных ГОСТ 13109.

email

Гость
гость

 

Re: Значение потери напряжения

12 декабря 2007 г., 12:41

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А разве в производственных объектах можно ссылаться на СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий если конкретно то подготовка воды для нефтеперек.станции (закачка, фильтрация, очистка, перекачка).
А в ГОСТ 13109 написано - нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах эл.приемниках равны соответственно +-5 и +-10% номинального напряжения сети.
У меня выходит около 7,5% - значит ему уже ничего не поможет?!

email

BOB
гость

 

Re: Значение потери напряжения

12 декабря 2007 г., 13:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


А разве в производственных объектах можно ссылаться на СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий если конкретно то подготовка воды для нефтеперек.станции (закачка, фильтрация, очистка, перекачка).
А в ГОСТ 13109 написано - нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах эл.приемниках равны соответственно +-5 и +-10% номинального напряжения сети.
У меня выходит около 7,5% - значит ему уже ничего не поможет?!

email

Nikee
специалист

Сообщений: 95

 

Re: Значение потери напряжения

12 декабря 2007 г., 14:55

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Ему еще что нибудь поможет:
У меня выходит около 7,5% - значит ему уже ничего не поможет?!
Напряжение на выводах потребителя можно повысить повысив его на источнике (трансформаторе).

email

Сергей Музыка1
профи

Сообщений: 1181

 

Re: Значение потери напряжения

12 декабря 2007 г., 15:08

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Пл ГОСТ Р 50571 дана допустимая потеря напряжения от ввода в здание до дальнего ЭП.
А нормируется величина - отклонение напряжения по ГОСТ качество ЭЭ.
То есть, если мы возьмем за 100% номинальное напряжение, к примеру 220В.
Номинальное напряжение на обмотках транса 105%, то есть 230В.
95% с учетом заданного ГОСТом 5% отклонения.
То есть потери не должны быть больше 105%-95%=10%, но еще надо учесть сопротивление обмоток транса, поэтому и получается как в СП примерно максимум 7,5%.

email

Гость2
гость

 

Re: Значение потери напряжения

12 декабря 2007 г., 18:13

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ВОВ:
По поводу кабеля длинной 2км -это его хотите проверить по потерям?По сети 0,4кВ?

email

ВОВ
гость

 

Re: Значение потери напряжения

13 декабря 2007 г., 06:14

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость2:
Да, его, а что? Что-то смущает?
Вот такая постановка задачи, проект был выполнен кем-то в 2003г. и в нелучшем виде.. необходимо проверить кабельные сети.

email

Гость
гость

 

Re: Значение потери напряжения

13 декабря 2007 г., 10:32

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2ВОВ:
а какая мощность?Хотел тоже прикинуть
Просто думаю, это какое должно быть сечение заложено в проекте 2003 и какие потери в этом проекте?И кто все это подписал? На таком расстоянии по 0,4 можно к концу линии вообще 0 получить.....(сечение жилы не с руку толщиной)

email

mav
профи

Сообщений: 1326

 

Re: Значение потери напряжения

13 декабря 2007 г., 10:40

обратиться обратиться    цитировать цитировать


2Гость2:
Да, его, а что? Что-то смущает?

Да смущает запуск ЭД насосных агрегатов. Или мощность маленькая?

email

Гость2
гость

 

Re: Значение потери напряжения

13 декабря 2007 г., 11:50

обратиться обратиться    цитировать цитировать


Да меня в целом смущает передача 0,4кВ на расстояние 2км.Да еще по первой категории-вся нагрузка в расчете на один кабель.Интересно,за какое время можно найти и устранить повреждение на такой КЛ?В свое время похоже 6-10кВ рядом не нашлось.Интересно значение тока КЗ в конце линии и время отключения защиты.

email

добавить тему добавить тему  ответить ответить  поиск поиск

страницы: 1 2

список форумов список форумов  список тем список тем  поиск поиск

Сообщения рекламного характера следует размещать в барахолке!

Ответ

Имя:

Пароль:

E-Mail:

Заголовок сообщения:

Иконка сообщения:
 

Жирный текст:[b]текст[/b] Курсив: [i]текст[/i] Подчеркнутый: [u]текст[/u] Верхний индекс: [sup]текст[/sup] Нижний индекс: [sub]текст[/sub] Горизонтальная черта: [hr] Список:
[list]
[*]текст
[*]текст
[/list] Гиперссылка: [url]http://url[/url] или [url=http://url]текст ссылки[/url] или [url]http://url[name]текст ссылки[/url] Рисунок: [img]http://image_url[/img] E-mail: [email]mail@address[/email] Цитата: [quote]цитата[/quote]
(перед нажатием на кнопку выделите текст для цитирования)
отключить тэги
отключить смайлики

<- Введите код с картинки



Сделано на «Интернет Фабрике», © Colan, 2001

ОФИС: Москва, пр.Вернадского, д.78, стр.7
Режим работы коммерческого отдела: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
СКЛАД: Москва, ул. Рябиновая 65 стр.2, ком 405 4-этаж.
Режим работы склада: понедельник-пятница, выдача товара с 10:00 до 18:00
Тел: +7(495) 363-01-31 (многоканальный), +7(985) 765-01-31
Факс: +7(495) 363-01-32
e-mail: inf@colan.ru